Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?

Started by Zbyněk Jedlička, 02.09.2015, 20:26

previous topic - next topic

Zbyněk Jedlička



Jak je možné že bojler na který je připojený POUZE žluto/zelený vodič po připojení ihned vybaví proudový chránič?

Kabel jsme natáhli nový přímo z rozvaděče a závada se přenáší na dvou bojlerech. Na jiných zařízeních vše funguje správě. např. na pračce. Spojení kostry s navrtanou kotvou do jiného vodiče vylučuji.


Historie závady: první bojler fungoval jak má delší dobu, po čase vybavoval chránič v čím dál častějších intervalech, ke konci už stačilo jen připojit a chránič vypnul. Bojler se vyměnil za nový jelikož byly pochybnosti o izolačním stavu, ale závada trvá i na novém bojleru který je v pořádku a je navrtaný na jiném místě. Dělá to na všech okruzích na některém ihned na některém po minutě. Nyní jsme zkoušeli natáhnout nový přívod napřímo z rozvaděče a pokud do bojleru připojím pouze PE vodič a v rozvaděči jen cinknu o PE svorkovnici chránič ihned vybaví.

...

Milan Hudec

Zavolejte neprodleně nejlépe revizáka, tuším čím to je a jedná se o vážnou závadu jejíž řešení není debatu na netu.

Patrik Mlynar

V principe je nieco zle v tom, ako je zapojeny chranic. Bojler to moze sposobovat napriklad z dovodu, ked je napojeny na kovove rurky, ktore sa   PE stanu doplnkovym uzemnenim. Pri spravne zapojenom chranici by to bolo jedno, ale toto je pre chranic dalsi unikajuci prud.

Nemate tam nahodou HDO a nespravne vedeny vodic N k stykacu / rele ?  Chranic je centralny alebo len pre okruh s bojlerom ?
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Patrik Mlynar

Quote from: Milan Hudec on 03.09.2015, 20:18
Zavolejte neprodleně nejlépe revizáka, tuším čím to je a jedná se o vážnou závadu jejíž řešení není debatu na netu.


Preruseny alebo ciastocne preruseny PEN na privode do rozvadzaca ?
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Zdeněk Friedrich

Quote from: Patrik Mlynar on 03.09.2015, 20:20
V principe je nieco zle v tom, ako je zapojeny chranic. Bojler to moze sposobovat napriklad z dovodu, ked je napojeny na kovove rurky, ktore sa   PE stanu doplnkovym uzemnenim. Pri spravne zapojenom chranici by to bolo jedno, ale toto je pre chranic dalsi unikajuci prud.

Nemate tam nahodou HDO a nespravne vedeny vodic N k stykacu / rele ?  Chranic je centralny alebo len pre okruh s bojlerom ?

eeeeeeeeeeeeeee?

Patrik Mlynar

Quote from: Zdeněk Friedrich on 03.09.2015, 20:27
eeeeeeeeeeeeeee?


Nuz ked to (padanie chranica)  robi len samotne spojenie tela bojleru s PE svorkovnicou v rozvadzaci (ak spravne chapem, tak L a N ani nie su zapojene), vedie to k zaveru, ze ten bojler je spojeny s niecim dalsim, nukaju sa rurky na vodu.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Vít Rotrekl

Já bych, řekl, že se toulá nějaký potenciál po/ve vodovodních trubkách...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

ACEOF ACES

Podle mého názoru může vlivem poruchy v instalaci, v některé krabici, zásuvce, vadným/poškozeným kabelem aj., unikat proud, např. přes trubky, zdi, vodu, aj. s kterými je bojler dostatečně spojený. Připojením bojleru na PE se tento unikající proud může zvýšit natolik, že na něj začne reagovat příslušný proudový chránič.
K tomu se může přidat i závada některého spotřebiče nebo proudového chrániče.

Hugo K.

Pro začátek bych zkusil mezi PE kabelu od bojleru a PE v rozvaděči zapojit voltmetr.

Jiří Schwarz

Jako kdyby se N někde proháněl po "pospojování" a jeho přizemněním to vyprovokovalo chránič k reakci...
To je na "elektrikáře nebo revizáka s nějakou měřicí technikou", to není na nějaké pokusy jestli to po nějakém zákroku přestane padat!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Tak tak, obdobný problém jsem řešil a příčinou se ukázal být drtič odpadů pod dřezem, tady není prostor pro experimenty jak správně uvádíš.

Patrik Mlynar

Quote from: Hugo K. on 03.09.2015, 21:32
Pro začátek bych zkusil mezi PE kabelu od bojleru a PE v rozvaděči zapojit voltmetr.


To ano, ale aj so zatazovacim odporom povedzme 10 kOhm.
Chranic vybavuje, to pri merani ignorujme, co tak spojit PE - PE a supnut tam kliestovy ampermeter ?
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Milan Hudec

Výborně, a kdo má trenky s nejširším hnědým proužkem, vyhrává prací prášek.

Jiří Buben

Quote from: Patrik Mlynar on 04.09.2015, 00:07
To ano, ale aj so zatazovacim odporom povedzme 10 kOhm.
Chranic vybavuje, to pri merani ignorujme, co tak spojit PE - PE a supnut tam kliestovy ampermeter ?


Hlavně to chce vědět co měřím a jak to měřit a vyhodnotit. Takže nějaké pokusy s odporem a klešťákem trochu nechápu. Co tím zjistíte? Že vodičem PE teče proud? A k čemu vám tato informace bude? Vy potřebujete zjistit kudy se uzavírá proud přes chránič. To že teče vodičem PE mimo chránič vyplývá již z toho že vybavuje.

Tohle je problém, který je třeba řešit, jak poznamenali kolegové, s profi vybavením. To znamená na místě provést prohlídku, pak měření a to především izolačních odporů, včetně měření mezi N a PE. Dle výsledků postupovat dále. Také to chce se neomezovat jen na okruh bojleru.

Už se opakuji, ale to chce někoho, kde ví co dělá a na pokusy tu není místo. Doporučuji žhavit telefon a volat schopného elektrikáře s vybavením. Přes obrazovku monitoru to vyřešit nelze.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jan Franěk

JAk už psal MIlan Hudec. Problém vůbec nemusí být a pravděpodobně ani nebude u toho bojleru. Ten jenom dopomohl k odhalení problému.

Je to práce pro zkušeného RT s vybavením.