• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 04:10

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Dá se měřit proud ochranným vodičem klešťovým miliampérmetrem?

Started by Žvak Petr, 04.09.2015, 04:16

previous topic - next topic

Žvak Petr

Můj přístroj tuto možnost nemá. Vyřešilo by to krátké prodloužení s odhaleným PE vodičem?

František Šohajda

Dříve jsem měl udělán takový přípravek na 1fázový rozvod v zásuvkách (vidlice a prodlužovací zásuvka spojena dohromady a PE spojen přes očko venkem, abych tam dal klešťák)....
Dnes používám na unikající proudy MP MD 9270 MERTEL...je super!!
dále umí činný,jalový,zdánlivý výkon,účiník, fázový posun, harmonické a další funkce..
Za tu cenu , dobrý MP.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Maroš Klein

Záleží na tom, ako s tým údajom mienite naložiť.
Ak to chcete využívať pre revízie spotrebičov, je lepšie splniť požiadavky na meracie zariadenia uvedené v 33 1610.
Mám skúsenosť, že obyčajný kliešťák si v porovnaní s predpísaným meraním unikajúcich prúdov žije svoj vlastný život.