• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 04:10

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?

Started by Milan Illek, 05.09.2015, 01:56

previous topic - next topic

Milan Illek

05.09.2015, 01:56 Last Edit: 05.09.2015, 09:04 by Miroslav Minařík
Bylo to Al 50 nebo AlFe? Průřez, na rozdíl od drátu se nedá vypočítat.  :(

Viktor Klemon

Vypočítať sa dá, zmerajte priemer drôtikov lana, celkový prierez bude súčtom ich plôch.
Či to je len Al alebo AlFe vidíte na reze u svorky.

Jiří_Hrubý

Spočítejte dráty, pokud jich je 6 je to 50, pokud 7 tak 42. Průměr AlFe 50 je 9,45 a pravděpodobně to bude ona, 42/7 je novější.

Milan Illek

Představoval jsem si, že kdo to používal (hromosvodář), to může tzv. "vysypat z rukávu". :)

Jiří_Hrubý

Nejsem hromosvodář, ale blesková a odrazová lana jsou dtto.
Přijde na to, zda se hromosvodář držel ČSN. A protože předpokládám období vzniku do éry platnosti 34 1390, může to být AlFe 50, 70, 95.
Vy jste uvedl podobnost s FeZn 50, proto jsem uvedl rozlišovací znaky oproti AlFe 42, která být použita nesměla. Až v poslední změně je možnost užití lana Al70.
Přidám ještě průměry AlFe 70 11,25 (11,40) a AlFe 95 13,50 (13,58)