Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?

Started by Čestmír Matěj, 21.09.2015, 10:37

previous topic - next topic

Čestmír Matěj

Jaký průřez vodiče doporučujete pro propojení elektroměrného rozvaděče (v přízemí) s bytovým rozvaděčem umístěným v 3. NP?

Hlavní jistič u elektroměru je 3f 25A. délka vedení mezi rozvaděči je cca 16-17m.
Vodič bude uložen v instalačních lištách - procházet chodbou a schodištěm domu.
Nehledám nutně nejlevnější variantu na pořízení, spíš jistotu s případnou možností rozšíření hlavního jističe na 3x32, pokud bude do budoucna potřeba.

Petr M

Quote from: Čestmír Matěj on 21.09.2015, 10:37
Jaký průřez vodiče doporučujete pro propojení elektroměrného rozvaděče (v přízemí) s bytovým rozvaděčem umístěným v 3. NP?


Samozřejmě ten, který vypočítal projektant a uvedl do projektu, připojený kvalifikovanou osobou a zkontrolovaný revizákem.  Ono to může ovlivnit tolik věcí ...  ;) A navíc je toto řešení legální a kryjete si tak záda.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Petr M

Quote from: Joscer on 21.09.2015, 13:19
myslite ze kdyby mel projekt, tak by se ptal? Na 25A bohate staci 2,5mm^2 ...


To je vtip, že? V pátek jsem názorně ukázal, jak může být v konkrétní situaci při 16,6A vyhovující průřez min. 70mm2 a 2x2,5 by tam topila s výkonem 4W/m  (norm). Záleží na okolnostech a na tom, co všechno s tím bude dělat mohou stačit 4mm2, ale taky může být minimum 10 a víc mm2...

Člověk, který rekonstruuje bez projektu, je blbec. Protože neví, co se vlastně se má dělat, nechá se oškubat, nemá proti čemu reklamovat (dohoda per huba se u soud blbě řeší) a diví se, že zásuvky jsou na jiné stěně jenom proto, že montážník je zvyklý to tak dělat.


Člověk, který bez znalosti souvislostí vypálí bez znalosti místních podmínek nějaký číslo na základě tabulky z webu, u které ani není autor nebo zdroj, je blbec3.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Jaroslav Hasala

Samozřejmě platí tradiční trojkombinace: projekt - odborná montáž - revize, nicméně platí také určité standardy.

Za standard pro danou situaci lze považovat kabel CYKY 4Bx 10, popř. 5Cx 10, podle místa rozdělení PEN vodiče.

Bude to samozřejmě nutné ověřit na místě, nícméně je asi 99% pravděpodobnost, že to takto bude vyhovovat.


elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Petr M

Quote from: Joscer on 21.09.2015, 13:50
Hezky... Panovi bude stacit 5x4mm2 (pokud tedy nebude vytapet elektrinou) a tam metr stoji do 50 Kc :-)


Jde o to, aby se našel rozumný kompromis. Je v zájmu investora, aby součet nákladů na provoz (energie, která se v kabelu přemění na teplo a on to platí) a pořizovací ceny vyšel co nejmenší, všechno perfektně fungovalo (při zapnutí vysavače se neztlumily světla na polovičku) a při tom byla zachována bezpečnost.

Pokud mu nevadí, že denně dá třeba 2Kč do vytápění chodby tím kabelem, proč ne. Jeho volba. Pokud by tam ten kabel byl na 20 let a cena stejná, tak kabel za 850Kč bude mít provozní náklady 14 610Kč. Kabel to snad vydrží a je levnej... Že může mít za 1200 kabel, který za 20 let protopí jenom 1300? Nezájem...  (zle)

Dá se to vyřešit buďto na místě, nebo s pomocí křišťálové koule (třeba impedanci sítě a průměrný zatížení kabelu tazatel neuvádí vůbec, a jsou i další faktory, takže to by tady člověk musel věštit).
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Jaroslav Molák

Tak se mně jeví, že se dá dikutovat o všem možném a z pohledu ze všech stran.
Dotaz je pouze zvídavý a položený zřejmě laikem, jinak se přece nebude ptát na tak samozřejmou záležitost, která je určená vždy předpisem.
Protože jste pane Matěji laik spokojte se s dobrou radou pana Hasaly jde opravdu o průřez 10 mm2 v mědi a to s ohledem na budoucí nárůst výkonu.
Nemotejte si hlavu myšlenkou jaké ztráty nastávají na přívodu a jinými pohledy, které jdou za rámec Vašeho poznání. Nic víc, nic míň.

Joscer

A kde v jakem predpisu je receno, ze na upravu rozvodu MUSI mit projekt? A ze si chce zmontrolovat, co mu navrhnul elektrikar je spatne?

Mimochodem, co povede od distributora k memu elektromeru, kdyz si objednam 3x10A resp. 3x32A?
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.

Miroš Jan

Souhlasím s kolegou Hasalem.
Jenom doplním, že v případě, bude chodba a schodiště, bráno jako úniková cesta, tak tam ten kabel, nemá co dělat. (norm)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Daniel Hudzík

Nechapem o com tu diskutujeme... elekrika je VTZ, cize ani vymenu zasuvky (podla zakona) si nemoze robit laik.. myslite si o tom co chcete. Aj dopravne predpisy sa porusuju (kazdu chvilu chodi niekto ozraty). aj ine zakony sa porusuju (kradne sa a podobne).. ale to nie je vyhovorka aby sa laik fusoval v elektrike...

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Daniel Hudzík

Chodba bezneho domu moze byt unikova cesta /cize vyjadrenie hasicov/.. nevieme, kde je bod rozdelenia, nepozname impedanciu na vstupe a xy dalsich vstupnych velicin.. Je pravda ze napriklad 5x10 CYKY by na 99% mohol stacit.. ale co ked nebude? Vtedy niekto pride a povie, ze ten a ten na fore elektrika.cz mu to poradil.. nech sa paci...
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Žvak Petr

Quote from: Joscer on 21.09.2015, 16:15
A kde v jakem predpisu je receno, ze na upravu rozvodu MUSI mit projekt? A ze si chce zmontrolovat, co mu navrhnul elektrikar je spatne?

Mimochodem, co povede od distributora k memu elektromeru, kdyz si objednam 3x10A resp. 3x32A?

Na menší úpravu rozvodu nepotřebujete projekt.
Pokud máte stávající projekt se zakreslenými změnami a revizní zprávu se změnami,
tak je vše o.k.
Pokud potřebujete revizní zprávu, tak je možné, že po úpravách Vašim elektrikářem
ji od RT nemusíte pro neshody s ČSN dostat.