• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 00:13

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?

Started by Phate007, 08.10.2015, 20:47

previous topic - next topic

Phate007

Lze uložit kabely CYKY Lo 3x2,5mm tak, že jsou ve stěně z Ytongu a protože rozvodnice je ve zdi a vedení bude křižovat komín, svedou se kabely v počtu 3-4ks k zemi, kde se dají do chráničky zalité betonem a poté se za komínem opět uloží to zdi.

Délka vedení do 10m, souběh 4 kabelů.
Jištění 16A.
Nebo je nutné použít kabely CYKY?

Jiří Schwarz

I kdyby to byly kabely CYKY, bylo by vhodné ošetřit nějakou chráničkou přechod mezi zdí a betonem podlahy. A pokud se ten přechod ošetří a v betonu to bude v chráničce, neměl bych s CYKY lo problém.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Cykylo nepoužívám vůbec, jeho plášť je naprosto směšný lepšího dosáhnu omotáním vodičů izolačkou (zle)

Vít Rotrekl

Taky jej nepoužíváme, jediná vyjímka, je když je potřeba zařezat drážku do betonu, např pro svítidlo, tak je to dobré použít.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Illek

Nemám rád pojem chránička, neboť nevyjadřuje konkrétní věc.  :-[