Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?

Started by JosPI, 17.10.2015, 11:26

previous topic - next topic

JosPI


Mám 3F motor Siemens-1LA7106-2AA10-Z a chci k němu softstart.
Mohu použít typ Siemens Sirius 3rw3014 1cb04?

Zdenek Gec

Možná ano, možná ne. Hodně záleží na charakteristice zátěže, kterou motor pohání, způsobu provozu a několika dalších vlivech. Řešení, že k motoru o výkonu 3kW jednoduše přiřadím sofstarter o 3kW, nemusí vést k požadovaným výsledkům. 

Jirka Š. Svejkovský

Jak máte jištěný motor proti přetížení? Některým spouštěčům se nelíbí nesymetrický rozběh na dvě fáze.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

PepaP

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 20.10.2015, 11:22
Jak máte jištěný motor proti přetížení? Některým spouštěčům se nelíbí nesymetrický rozběh na dvě fáze.

omlouvám se za zpožděnou reakci... ještě jsem se do zapojení nepustil ale mám připravený motorový spouštěč EATON Z-MS-10/3 .Výběr softstartu by měl být podle proudu a ne výkonu což tento splňuje, časté spouštění nebude běžné. Může být v něčem problém?
U jiného softstarteru Moeller je upozornění : "Za jakýchkoliv provozních podmínek je nutné před přerušením napájení nejdříve zastavit softstartér. Jinak vznikají napěťové špičky,které mohou zničit tyristory ve výkonové části" ---- z toho jsem tedy mimo   :-\
Jde o pohon cirkulárky.
Předem díky za rady

Martin Kurka

Cirkulárku, jako při rozběhu takřka odlehčený pohon, vám rozeběhne sebejednodušší softstartér.
Jste-li na pochybách, stáhněte si ze stránek siemens.com/softstarter program pro simulaci a výběr softstartérů - Sirius Simulation Tool for Soft Starters (STS).
http://w3.siemens.com/mcms/industrial-controls/en/controls/soft/Pages/default.aspx?tabcardname=software
https://support.industry.siemens.com/cs/document/101494917/simulation-tool-for-soft-starters-%28sts%29-v1-1-hotfix-2?dti=0&lc=en-WW

Z nabádání Mellera nebuďte mimo, elektromotor je při vypínání ještě nabuzený, v okamžiku vypnutí je  generátorickém režimu vyrábí napětí, vypínač nevypíná dokonale při vypínání se mpže sejít síťové napětí s protinapětím z motoru a na tyristoru máte místo 565V až 1 131V. A to se mu líbit nebude.
Pokud uděláte alespoň lehké korektní odrušení softstartu, jeho kapacity významně toto přepětí stáhnou.
Výpadek napájení v síti není tak zlý, protože přepětí pohltí ostatní repelné spotřebiče v síti.
Rozhodně nevypínejte běžící cirkuli vytažením ze zásuvky (i když to dělají jen šílenci).
Prostě vypnout softstartér povelem (tlačítkem) a pak teprve vypnout vypínač.


Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

PepaP

Quote from: Martin Kurka on 04.12.2015, 13:03
Pokud uděláte alespoň lehké korektní odrušení softstartu, jeho kapacity významně toto přepětí stáhnou.
Výpadek napájení v síti není tak zlý, protože přepětí pohltí ostatní repelné spotřebiče v síti.
Rozhodně nevypínejte běžící cirkuli vytažením ze zásuvky (i když to dělají jen šílenci).
Prostě vypnout softstartér povelem (tlačítkem) a pak teprve vypnout vypínač.



odruš.filtr doporučený výrobcem? B84143-G8-R110 nebo je nějaká alternativa? nedaří se mi ho najít  :-\