Proč se mi po výměně baterií v termostatu nezapíná kotel?

Started by Jakub Lenert., 27.10.2015, 10:24

previous topic - next topic

Jakub Lenert.



Po včerejší výměně baterií v termostatu mi nechce zapnout kotel.
Termostat Honeywell cm 17.
Nemáte nějaké rady?

Jiří Schwarz

Baterii jste měnil proč?
Přestalo to fungovat?
A byla opravdu špatná?
A nová je dobrá?
To je bezdrátový termostat? (model cm17 neznám)
Displej signalizuje správné spínání?
Nemáte v okolí nějaký zdroj vf signálu, který by rušil komunikaci?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Maroš Klein

Quote from: Jiří Schwarz on 27.10.2015, 14:10
Baterii jste měnil proč?
Přestalo to fungovat?
A byla opravdu špatná?
A nová je dobrá?
To je bezdrátový termostat? (model cm17 neznám)
Displej signalizuje správné spínání?
Nemáte v okolí nějaký zdroj vf signálu, který by rušil komunikaci?

To je pekné.  :) (jednicka) Pridám 5 , nech je tucet. ;)

Je správna polarita?
Je dátum exspirácie na batérii vyšší ako 2015?
Nedošlo k resetu termostatu?
Bol dodržaný postup výmeny podľa návodu?
Vytiekla pôvodná batéria?

Jan Palička

Z návodu:
Baterie napájející váš regulátor by měly vydržet po dobu asi 4 let. Vyžadují-li baterie  výměnu, zobrazí se na displeji symbol blikající baterie. Sejměte regulátor z nástěnné desky dle obrázku a vyměňte baterie. Regulátor podrží nastavení Vašeho programu po dobu přibližně 1 minuty, kdy budete měnit baterie. Bude-li vám však jejich výměna trvat déle než 1 minutu, bude váš regulátor vyžadovat nové naprogramování, jak je podrobně uvedeno výše. Před opětovným programováním stiskněte tlačítko RESET.


Pavel Ryšavý

Jo, tuhle potvoru znám, zkontrolujte si, jestli je správně "domáčknutá" část s displejem do základny. On se sice tváří, že funguje, ale kotel o něm neví.

Soudruzi z Honeywellu něco nedomysleli.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jan Bocek

Quote from: Jan Palička on 27.10.2015, 14:24
Z návodu:
Baterie napájející váš regulátor by měly vydržet po dobu asi 4 let. Vyžadují-li baterie  výměnu, zobrazí se na displeji symbol blikající baterie. Sejměte regulátor z nástěnné desky dle obrázku a vyměňte baterie. Regulátor podrží nastavení Vašeho programu po dobu přibližně 1 minuty, kdy budete měnit baterie. Bude-li vám však jejich výměna trvat déle než 1 minutu, bude váš regulátor vyžadovat nové naprogramování, jak je podrobně uvedeno výše. Před opětovným programováním stiskněte tlačítko RESET.




Všeobecně platí, že Návody na obsluhu skoro nikdo nečte. Často dojde ke zničení přístroje špatnou obsluhou. Některé regulátory se musí po výměně baterie vždy znovu nastavit  (naprogramovat)....

Zdravím všechny ELEKTRONAUTY po půlročním návratu z České Kanady, kde jsem byl bez internetu. Těch příspěvku ale zde je mnoho na několik večerů..../i]
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jakub Lenert.

Takže to vezmu postupně:
@Jiří Schwarz
Baterii jsem měnil jelikož začal svítit ukazatel na panelu.
Nová je nová, koupená, dnes po práci zajdu koupit další baterie.
CM17, hned ten první
V pokoji mám 19stupňů. Po tom, co nastavím teplotu na 22stupňů signalizuje na panelu oheň, jako tomu bylo do teď, jen se nezapne kotel.
Router je zhruba 3metry od, ale jelikož jde do termostatu kabel nemyslím si, že by byl problém tady.

@Maroš Klein
Se zapojením jsem nekombinoval, pouze jsem sundával panel s displayem, abych se dostal k bateriím :)
Nyní 100% budou
Termostat jsem resetoval sám, později opět nastavil do původních hodnot. Vždy hlásiolo plamínek, aby topil kotel, ale ten nesepnul.
Postup byl, hledal jsem návod na Googlu
Původní baterie nevytekla

@Pavel Ryšavý
vyzkouším znova jakmile dojdu z práce

@Jan Bocek
Vyjímka potvrzuje pravidlo :P nevrtám do ničeho o čem si dopředu nepřečtu. Navíc si myslím, že jsem dost opatrný, jelikož lepím modely letadel a dost často se vrtám v počítačích, doufám, že sem tedy něco nezpackal a nic nepokazil.

Zatím díky všem, okolo 22h napíšu, jak jsem pochodil.
Jakub

Jakub Lenert.

Děkuju moc všem za rady. Jsem o něco moudřejší.

Problém byl naprosto banální, šlo zřejmě o nekvalitní baterie při první koupi. Koupil jsem nové a vše funguje.

Ještě jednou všem velké díky za snahu :)

Vitezslav Bízek

 
podle všeho mám stejný termostat a také stejný problém - termostat se po výměně baterií tváří, že spíná (je slyšet relátko), ale kotel nesepne. bohužel to není nekvalitní baterií (koupil jsem znovu, lepší / dražší :) / ) a čelo termostatu správně sedí. kotel po přepnutí pouze na ohřev vody normálně funguje. a před výměnou baterie nebyl žádný problém. podle návodu stačí jen vyměnit baterie a restartovat...není monžé, že se musí také nějak "restartovat", popřípadě nějak nastavit? v návodu ke kotli je opět uvedeno pouze vytáhnout ze zásuvky ...kotel starší DAKON BEA 24 BT ..

Rozvodak

U termostatu Eberle byl problem s pouzitim nabijecich AAcek, relatka pak neseply stykac.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Martin Červený2

Ono není baterie jako akumulátor :-( u nabíjecích článku ni-mh pozor není tam 1.5V ale 1.2V .

ACEOF ACES

Pro tento termostat (Honeywell CM17) se doporučují nové dva alkalické články LR6, velikosti AA.

František Šohajda

Zásadní věc!
Uchoval si termostat program? To nepíšete... :-\
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vitezslav Bízek

termostat si program neuchoval - musel jsem ho nastavit znovu, nicméně netopí ani v režimu MANual. teda slyším jak v termostatu cvakne relátko, ale kotel nic. baterie jsou v pořádku - LR6, 1,5 V i označení AM3 sedí s původními (nevím jestli je to podcatné  ;D ) ... do termostatu vedou jen dva drátky - mám je zkusit zkratovat, jestli kotel začne topit?
koukal jsem do návodu ke kotli, zdali je zapotřebí kotel nějak nastavit při výměně termostatu, a není to tam nebo jsem to nenašel 
pro hloubavější návod  zde :) : http://www.dakon.cz/navody-archiv/ ; (ten první odkaz ke stažení)

ACEOF ACES

Podle mého názoru, kontakt relé v termostatu nemá spojení s jedním nebo oběma vodiči do kotle, vypadá to, že v tomto případě dochází k přerušení při výměně baterií (nevím jestli je to podstatné smích).

Juraj Rojko

Tipoval bych to na špatný kontakt. Toto soudruzi v Honeywellu opravdu příliš nezvládli a bývají s tím potíže.

Vitezslav Bízek

topim :) .. a problém byl opravdu ve špatném kontaktu - při nandavání panelu termostatu mi to na proprvé moc nešlo - trochu jsem zabral a byl tam. nicméně při tom zabrání zajela jedna z "jehel" která neseděla přímo na svorkovnici asi o 3 mm do panelu - vytáhnul jsem jí, pohrál si se svorkovnicí aby to sedělo a je teplíčko :) .. děkuju za rychlé reakce