Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?

Miroš Jan

Dle jmenovitého proudu toho daného motoru. :)
Dle pravítka Moeller je to cca 15,2 A. Takže PKZ MO-16
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

kuba24


Tomáš Žabka

Charakteristiky závisí na druhu zátěže. Jaký jistič budete používat na odjištění motoru? Budete startovat Y/D, aby jste motor vůbec "natočil".
Teď jsem připojoval motor 5,5kW na 3x 16B za použití Y/D na 25A a šlo to uplně perfektně.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

kuba24

To musím dávat i jistič když je tam motorový spouštěč ?
Jo budu to mít Y/D

Jirka Š. Svejkovský

Nemusíte. Spouštěč jistí proti přetížení i proti zkratu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Re: Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?

Podle pravítka Eaton a nebo výpočtem.
Řiďte se odpovědí kolegy Miroše. Myslím, že ten vám odpověděl naprosto přesně.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Bocek

Jen pro obecné doplnění.

Posuvné papírové nebo i plechové tabulky ( pravítka) vznikly v době, kdy se místo kalkulaček používaly logaritmické pravítka. A tak vznikaly pro různé oblasti elektrotechniky...Řečeno jinak, používaly se již před padesáti léty. Nevím, zdá s tím prvně přišel Klockner-Moeller, ale mám takové tabulky ze 60. let.

Dneska jsou velice hezky zpracované tabulky od EATON.
Používají je nejen projektanti ( viz Pavel Horský), ale také elektrikáři a revizní technici.
Používám tabulku pro přímý rozběh/rozběh hvězda - trojúhelník a další tabulku pro řízení frekvenčními měniči.
Rozsah od 0,75 do 160 kW

Dnes každá lepší firma nabízí vedle katalogů i tyto tabulky. Je výhodné je používat.




specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

František Šohajda

Pěkné papírové pravítko mají i třeba OEZ...
Tam přímo i určíte jaký typ výrobku je vyhovující (co si máte koupit)pro vaši aplikaci. ;)
(různé rozběhy a podobně)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zdeněk Friedrich

Např od EATONU vypadá tabulka pro Y/D 7,5 kW takto. (snad to bude k přečtení)

Pavel Horský

Quote from: Zdeněk Friedrich on 26.11.2015, 21:50
Např od EATONU vypadá tabulka pro Y/D 7,5 kW takto. (snad to bude k přečtení)


Nooooo, kdyby to nebylo vzhůru nohama........................  ;) :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: Pavel Horský on 27.11.2015, 07:23
Nooooo, kdyby to nebylo vzhůru nohama........................  ;) :D


Noooo a hlavně kdyby se to neopakovalo hnedle 3x to samé, co už bylo řečeno  ;D

Pavel Horský

Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 27.11.2015, 08:27
Noooo a hlavně kdyby se to neopakovalo hnedle 3x to samé, co už bylo řečeno  ;D


To asi díky zkušennostem, bo spousta lidí ví, že jednou většinou nestačí  ;) :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Šoupací pravítka jsou už out. Já našel zajímavou aplikaci pro Android - Mobile electrician. Umí toho opravdu hodně.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin Kurka

Out, ale krásná a poučná a přehledně jednoduchá. Přitom se podle nich dá do dnes pracovat. A mimochodem, jde o sběratelskou kategorii jako řemen.
Táta mi dokonce říkal, že prý první pravítko vzniklo v Československu.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

kuba24

jo a pro slabší motor cca 1 KW třeba schrack prodáva i kryty to de použit jako vypinač ?

Jan Bocek

Quote from: Martin Kurka on 27.11.2015, 15:07
Out, ale krásná a poučná a přehledně jednoduchá. Přitom se podle nich dá do dnes pracovat. A mimochodem, jde o sběratelskou kategorii jako řemen.
Táta mi dokonce říkal, že prý první pravítko vzniklo v Československu.


Teda, to je sbírka a podle čísel vidět, že jen malá část.
Nezabere to tolik místa jako sbírka starých radií....
Nejvíce se mi líbí od HP Vector Calkulator pro RF velice skvělá pomůcka. Ten vectorový voltmetr, který Tesla zkopírovala, jsem měl ještě nedávno ve své  laboratoři na stole.

Logaro jsem měl ještě od Kovalčíka a tyto pravítka byly a jsou užitečnou pomůckou.
Logara jsme používali v technické kanceláři asi do roku 1982, když přišla TI58

P.S. Není to mimo téma, protože na otázku bylo vše odpověděno. Odpovídat nebo vysvětlovat, zda kryt lze použít jako vypínač, tak to  je již "těžké" téma. Nakonec i ta gramatika....ale ty tabulky  jsou opravdu kouzelné a viděl jsem jen ty od Hensela. Kolega dělal u něj obchodníka.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

kuba24

to je škoda že de napsat zbytečnou větu (už to tu bylo, se to řeší pořad to samé .....) nechápu na co je pak forum (tak a za to už dostanu banana  :D)