Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?

Started by sezkrompachy, 24.11.2015, 18:42

previous topic - next topic

sezkrompachy

24.11.2015, 18:42 Last Edit: 24.11.2015, 19:34 by Miroslav Minařík
Mám tyto zásuvky v chatě a do jedné mám připojený boiler. Často se stane, že se přetaví pojistka, když se zapne varná konvice. Šlo by ji  zvýšit na hodnotu  16A? Kabely u zásuvek jsou z mědi o průřezu 2,5mm2. Bohužel zásuvky jsou jen na 10A, ovšem s keramickým vnitřkem. Zásuvky nejsou se světly na společné pojistce.

Miroslav Minařík

Dotazy typu:
Mohu si posvítit v nádži auta sirkou když to není povolené? Mi připadají opravdu zvláštní.

Ale toto je jen provokace.
.