Musí být na lůžkovém pokoji nemocnice nouzové osvětlení?

Started by Radim Blaťák, 26.11.2015, 17:13

previous topic - next topic

František Šohajda

Quote from: Lukáš Rotrekl on 28.11.2015, 18:02
Kde je požadavek na 16, ten jsem někde prehlidl a budu si muset ještě jeden projekt po sobě opravit, než půjde do realizace...


Mimimálně 16 mm , některý projektant se "sychruje" a dává 25 Cy ohebný...
Je to podle "staré" normy pro zdrav....protože ta nová je paskvil....na školení to řekl i její tvůrce....(slyšel jsem to na vlastní uši-bylo řečeno, že se dělá revize normy....zatím nic nevím?)
(0,2 Ohmu a 0,7 ohmu-skupina 1 a 2)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radim Blaťák

Quote from: občan on 28.11.2015, 17:29
Ano, klasická krabice PE/PA. Přivede se 16 na PE a v krabici je pak propoj 16 z PE na PA ...


Teď jsem se v tom trošku ztratil :-). Takže tahat k té krabici 2x CYA16 je správné? Moc nechápu důvod.

J Lhava

Přivede se PE do krabice vodičem 16 a v krabici se připojí na sběrnu PE.
V té krabici jsou dvě sběrny. Jedna PE, druhá PA.
No a v té krabici se udělá propoj vodičem 16 mezi PE a PA.
Takže v krabici na pokoji mám k dispozici jak PE, tak PA.
Do krabice táhnu jen jeden vodič 16.
Je to podle ČSN 33 2140, v nové je pouze pár nekonkrétních požadavků.

Navíc podle mě do nemocnice nepatří CYA, ale H07Z-K (bezhalogenový).

Radim Blaťák

Tohle je mi jasné a je to pro mě i logické, ale on chce po nás aby tam šli dva vodiče, jeden pro PE a jeden pro PA.

No nechám si to od něho ještě jednou vysvětlit, možná jsme si nerozuměli.

Quote from: občan on 28.11.2015, 21:29
Navíc podle mě do nemocnice nepatří CYA, ale H07Z-K (bezhalogenový).


Tak to jsem ještě neviděl, že by se to někde používalo. Kde je uveden takový požadavek? Příjde mi to trošku už přehnané.