• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
14.01.2026, 18:15

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak v zaplombovaném krytu jističe odstranit vlhkost?

Started by Václavek, 20.12.2015, 17:32

previous topic - next topic

Václavek

20.12.2015, 17:32 Last Edit: 20.12.2015, 20:30 by Miroslav Minařík
Je v krytu nad hlavním jističem, v plombované části.

Ludvík Kubík

Na obrázku to vypadá, že vlhkost uvnitř krytu může způsobovat neutěsněný přívod kabelu od HDS.

Vít Rotrekl

Quote from: Ludvík Kubík on 20.12.2015, 23:34
Na obrázku to vypadá, že vlhkost uvnitř krytu může způsobovat neutěsněný přívod kabelu od HDS.

A kam a co by jste chtel utesnovat? Tohle je rozvadec ER212 od DCK Holoubkov, myslim tedy. Predpokladam, ze je to nekde venku.
Myslim ze nez to lepe utesnit, tak by bylo lepsi to nejak lepe vetrat.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Ludvík Kubík

Quote from: Vít Rotrekl on 20.12.2015, 23:52
A kam a co by jste chtel utesnovat?

Utěsnit průchod ve zdivu pro přívodní kabel (ve spodní části obrázku). Tazatel popisuje vlhkost pod krytem, nikoliv v ostatních částech rozvaděče.

David Hruda

Já myslím, že se jedná o pilíř, který nebyl (v rozporu s pokyny výrobce) dostatečně vyplněn suchým pískem.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

František Šohajda

Quote from: David Hruda on 21.12.2015, 07:36
Já myslím, že se jedná o pilíř, který nebyl (v rozporu s pokyny výrobce) dostatečně vyplněn suchým pískem.



Ano...Na fotce není vidět spodní část.Jak to vypadá pod elměr.rozv.
Přívod je dost silnými vodiči...Není pod ním HDS?
Asi už delší čas vhlhko,podle plombovacích šroubů, jsou vždy min.pozinkovány.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Václav Kalina DC

Návrat ve spodní i horní části. To by mělo stačit pro odvětrání
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Patrik Mlynar

Najlepsie tesnenie je vetranie - par dierok malym vrtakom, zboku / spredu hore.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Václavek

Ano, je to venku, asi 10 metrů od trafa. Více je v sekci "A" pod titulkem "Co způsobuje vybavení hlavního jističe?" Bohužel ten příspěvek neprošel přes pravidla... Až tam pojedu vyfotím to i z povzdálí. Ta vlhkost je skutečně JENOM pod krytem hl. vypínače. A ten padá, padá a zraje....

Jiří_Hrubý

Tohle je chyba montáže, přesně jak píše p. Hruda. "Packu" pilíře je třeba pořádně zapískovat.

Fuk Tomáš

Quote from: Václavek on 21.12.2015, 09:42... Ta vlhkost je skutečně JENOM pod krytem hl. vypínače... a zraje...
Podle orezlých plombovacích šroubů je slušná vlhkost i zvenčí - jenomže tam to občas i uschne, kdežto pod krytem ne. Myslím, že to už dozrálo, a to ke kompletní předělávce.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Vítězslav Vaněk

Pilíře které nemají plechovou střech tak to v nich vypadá nějak podobně.
Sláva

Josef Martinec

Ono by to mohlo být i dobře zapískováno. Často tyto problémy s kondenzací způsobují neutěsněné  cháráničky, končící nad zapískováním.

Václavek

Quote from: Fuk Tomáš on 21.12.2015, 12:32
Podle orezlých plombovacích šroubů je slušná vlhkost i zvenčí - jenomže tam to občas i uschne, kdežto pod krytem ne. Myslím, že to už dozrálo, a to ke kompletní předělávce.

Ale ono to není ani 2 (slovy:dva) roky staré. A ten padající jistič, cca 2x měsíčně, asi také v tom vlhku pomalu ale jistě odchází. Žeby majitel, zde soukromá osoba, špatně přebral a ZKONTROLOVAL práci dodavatelské firmy?? :-[

Jiří_Hrubý

A proč to nereklamuje? Znám dost případů, kdy nějaký patlal zprzní pilíř a někdy vedle elektroměru rostou i kopřivy. No a pokud si to zákazníci nechají líbit, stav se nezlepší (zle)

Vít Rotrekl

Jak já, jako dodavatel přípojky (tedy pilíře včetně prací), zamezím tomu aby, okolo  boudy zapíchnuté v zemi, rostly za dva, tři roky kopřivy? To mě hlava nebere...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří_Hrubý

Nepíšu taky vedle elektroměrového pilíře, ale vedle elektroměru.

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)