Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?

Started by Mirek_CB, 22.01.2016, 20:20

previous topic - next topic

Mirek_CB


Plánuji stavbu zapuštěného plastového bazénu.
Ve výkopu bude vytvořena betonová deska s kari sití 6x 100x100mm.
Položili by jste do betonové desky pod bazén zemnicí pásek?
Pásek bude přivařen ke kari síti.
Následně vyveden do svorkovnice a připojen na svorku PE v rozvaděči pro filtraci?
Výrobce bazenu nic takového nepožaduje.  


Miroslav Minařík

Quote from: Mirek_CB on 22.01.2016, 20:20
Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?


V čem je problém? Pod naším bazénem je uzemnění také. Výrobce bazénu s tím nemá mnoho společného.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Buben

Na Vaši otázku lze odpověd takto:

Ano, při stavbě bazénu bych zřídil řádně navržené uzemnění. Obzvláště pokud bude užita solnizace. Využití kari sítí a betonu je pro zhotovení uzemnění výhodné.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Mirek_CB

Děkuji za názory.V zoně 1 budou umístěny hlníkové eloxované koleje pro zastřešení. Mělo by se pro tyto kolej také připravit vodiče pro pospojování? Výrobce zatřešení nemá připravený žádný uzemnovací bod. Nebo mohu posuzovat hlinikové koleje jako izolovaně montované ( podobnost plechové vany která je izolovaně zazděná , také se nemusí pospojovat)

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: Mirek_CB on 23.01.2016, 08:32
Děkuji za názory.V zoně 1 budou umístěny hlníkové eloxované koleje pro zastřešení. Mělo by se pro tyto kolej také připravit vodiče pro pospojování? Výrobce zatřešení nemá připravený žádný uzemnovací bod. Nebo mohu posuzovat hlinikové koleje jako izolovaně montované ( podobnost plechové vany která je izolovaně zazděná , také se nemusí pospojovat)


Nic tím nepokazíte, nutnost to nebude a po pravdě, nedovedu si představit, jak by jste to dělal. Elektroinstalace bude zcela jistě přes proudový chránič.
Příjemné zážitky v bazénu  ;)

Jiří Buben

A co na to dokumentace?

V něm by jste se dočetl něco jako třeba co dle ČSN 33 2000-7-702 ed.2 článku 702.415 musí a co nemusí být součástí doplňujícího pospojování. Tyto kolejnice být dle mého soudu součástí pospojování nemusí. Ale tím že je k němu připojíte nic určitě nezkazíte. Otázka je zda to bude technicky proveditelné.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

František Šohajda

QuoteA co na to dokumentace?


Dokumentace nebude, firmy ji nedodávají.
Elektriku dávají mimo cenu bazénu všechny firmy co jsem poptal.

Také se chystám letos na zemní bazén a uzemění rozhodně udělám pod bazénem i s tyčemi.
Už jsem to tu psal dříve, případ kdy "kopala" voda v bazénu když dítě nebo dospělý si něco vzali ze zemi vedle bazénu.
Jednomu zákazníkovi jsem to řešil tak, že vykopal kolem bazénu výkop, do kterého
dal FeZn 10 mm drát a vše v elektrice,kde je PE pospojoval.
Kolejnice jsem mu nespojoval, nebyl žádný problém.
Také jsem tomu nevěřil, že ho to kope. Naměřil jsem ručkovým měřákem kolem 22 V,
i když tam mohla být chyba...
Bazén,všechno potrubí k němu bylo izolované (z plastu).Rozvaděč automatiky s chráničem 30 mA který měřením vypínal 24 mA....
Po takto provedeném zásahu už bazén jde bez problémů 4 roky.

ANO? dát uzemění pod bazén je v době výstavby více jak výhodné. ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radek Červený

Ze zkušeností z praxe v případě uzemnění bazénu jděte i nad požadavky normy a rozhodně to nepodceňujte. Zrovna v tomto prostředí posléze cítíte na kůži každý volt, který se tam toulá. A už jsme několikrát řešili i pospojení proudu vody v jinak plastovém potrubí vložením vodivé vložky, aby se odstranilo nepříjemné brnění.

Každopádně je nutné mít toto uzemnění vytažené ve strojovně bazénu. Je vhodné ho propojit i na hlavní zemnící soustavu objektu, ze kterého bude proveden přívod napájení, aby se předešlo vyrovnávání potenciálu po žíle PE/PEN.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz