• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 18:23

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Ochrání svodič přepětí třídy T1+T2 Eaton SPB-12/280 dům před bleskem?

Started by Rico Rodriguez, 28.01.2016, 12:24

previous topic - next topic

Rico Rodriguez



Nainstaloval jsem tento svodič přepětí:

Eaton
třídy B+C: dva stupně v jednom modulu, impulzní proud 12,5 kA, výbojový proud 25 (50) kA
Kombinovaný varistorový svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C), SPB-12/280
EAN kód:    4015081548897

Svodič jsem nainstaloval za hlavní jistič (po kabelu asi 50m, veden zemí mezi Hl. jističem a svodičem).
Následně pak vedení jde přímo do domu, kde první spotřebič je cca 10m po kabelu za svodičem.
Svodič jsem uzemnil do zemnící tyče rozvodů domu 25mm2 drátem.

Zajímá mě, zda-li tento svodič přepětí ochrání spotřebiče a rozvody v domě, před úderem blesku do vedení před elektroměrem (nadzemní drátové vedení), případně při jiném přepětí?

Jiří Schwarz

Moje křišťálová koule tak daleko nevidí...

Je to v TN-C části, nebo už za bodem rozdělení?
Je to na 3f rozvodu? A konfiguraci máte 3+0 nebo 3+1 nebo 4+0 ?

Fotka by nebyla? Mám podezření, že buď jsem váš popis nepochopil, nebo to bude špatně.

-----------------
Když budu "radikální rejpal", tak na váš dotaz napíšu jasné NE!
Svodič chrání rozvody a připojené zařízení před přepětím.

Ochranu domu před bleskem je třeba řešit pomocí hromosvodové soustavy
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Svodový proud 25kA? To je dost málo. Při větším bleskovém proudu vám svodič dokonale vyčistí rozvaděč a zapálí dům.
Chtělo by to fotku. Ono samotné osazení svodiče do rozvaděče hodně napoví. Spousta techniků ho totiž neumí správně osadit a připojit.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Rico Rodriguez

Quote from: Jiří Schwarz on 28.01.2016, 22:43
Je to v TN-C části, nebo už za bodem rozdělení?
Je to na 3f rozvodu? A konfiguraci máte 3+0 nebo 3+1 nebo 4+0 ?
Svodič chrání rozvody a připojené zařízení před přepětím.
Ochranu domu před bleskem je třeba řešit pomocí hromosvodové soustavy


Svodič je v TN-S části v rozvaděči, přes který je přiváděn proud do domu.

Je připojen (s trochou nadsázky by se dalo říci paralelně) na hlavním přívodním kabelu proudu do domu.

Zapojení je 3f+N do 4P modulu, svodič je pak všemi moduly uzemněn (spolu s PE) do zemnící tyče domu.

Nejde mi o to, když udeří do domu blesk, zajímá mě ochrana, když blesk udeří do vedení někde na ulici.

Miroslav Minařík

Quote from: Pavel Horský on 29.01.2016, 06:27
Svodový proud 25kA? To je dost málo. Při větším bleskovém proudu vám svodič dokonale vyčistí rozvaděč a zapálí dům.
Chtělo by to fotku. Ono samotné osazení svodiče do rozvaděče hodně napoví. Spousta techniků ho totiž neumí správně osadit a připojit.

A v tomto případě jde o osobu znalou nebo o spotřebitele?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Pavel Horský

Mirku, sice moc nerozumím tvé otázce, bo nevím kam je mířená, ale pokud jde o tazatele, je dle technických vyjadřovacích schopností zcela jistě spotřebitel z laické veřejnosti.
Pokud se pletu a tazatel je z oboru, pak mi je záhadou kde se vzala jeho technická úroveň.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Rico Rodriguez

Pokud jde o mě, tak nejsem z oboru a co se týče svodičů, pak vůbec.
Zajímá mě jen, je-li tento svodič schopen ochránit elektroinstalaci v domě při úderu blesku do vedení.

Vít Rotrekl

Jestli ochrání zařízení v domě, je těžko říci. Teoreticky ano, ale bude otázkou, jak daleko ten blesk udeří.

Jinak, měla by existovat "Analýza rizika", která řekne jaká opatření se musí provést, aby se minimalizovali případné škody. Tedy jestli stačí Vnitřní LPS, nebo je potřeba i Vnější LPS. Chápu li to správně, tak vnější LPS (hromosvod) není. Takže osobně bych osadil něco co snese celý teoretický bleskový proud, což pro rodinné domky ve třídě LPL III/IV je 100kA. Vy máte svodič který svede 4x12,5kA -> 50kA, tedy dle mě málo.

Pokud máte přívod do domu v TN-S, tedy kabel 5x něco, tak je osazení svodiče 4p v pořádku. Pokud máte přívod do domu v TN-C, tedy kabel 4x něco, tak je osazení 4p svodiče zbytečné.

Osobně bych raději volil svodič, kde je jiskřiště a varistor. Za mě DEHNventil TNC/TNS. To je sázka na jistotu.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Hudec


Jan Alin

Před přepětím do určité úrovně ochránit může, pokud je dobře instalován, pokud jste ho instaloval sám, bez potřebných znalostí, je velmi pravděpodobné, že nechrání skoro vůbec, natož před úderem blesku.

Vít Rotrekl

Quote from: Milan Hudec on 29.01.2016, 08:14
Jsi si jist?

No trošku jsi mě navyklal...ale jiskřiště tam je. A je zkoordinovanej TI+TII+TIII (do 5m), takže předpokládám, že je tam i něco co svede malý špičky. Nemyslím, si že by se při malým přepětí 300-400V prošlehlo jiskřiště.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Rico Rodriguez

Dobře, díky za informace, bude to muset přezkoumat tedy někdo povolanější...

Maroš Klein

Zožeňte si tiež informáciu od vášho distribútora, ako má on v danej lokalite ošetrené svoje rozvody, a akú kvalitu siete vám garantuje.

Jiří Schwarz

Quote from: Rico Rodriguez on 29.01.2016, 09:19
Dobře, díky za informace, bude to muset přezkoumat tedy někdo povolanější...

Kdybyste našel odvahu poslat fotku(y), něco by se z toho dalo poznat, určitě víc než z vašeho vyprávění
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Quote from: Maroš Klein on 29.01.2016, 09:32
Zožeňte si tiež informáciu od vášho distribútora, ako má on v danej lokalite ošetrené svoje rozvody, a akú kvalitu siete vám garantuje.


Zřejmě se zeptám hloupě, ale co má společného kvalita sítě distributora s přepětím vzniknuvším např. bleskovým výbojem při zásahu do rozvodné soustavy či rozložením v zemi při zásahu jakéhokoli objektu?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Rico Rodriguez

Quote from: Jiří Schwarz on 29.01.2016, 10:03
Kdybyste našel odvahu poslat fotku(y), něco by se z toho dalo poznat, určitě víc než z vašeho vyprávění


Instalace je na chalupě, já tam pojedu nejdříve až za týden.

Richard Bako

chyba mi tam este poistkovy odpinac pred prepatovkou a ochrana triedy D pri spotrebicoch, vtedy teoreticky su podmienky aby k vasmu spotrebicu neprislo prepatie zo siete. Co sa tyka blesku, ked si date spravit blezkozvod a pocitame s hodnotou 100kA z toho 50kA pojde do zeme a 50kA cez prepatovku - teoreticky, cize vasa prepatovka v beznom RD staci...

Milan Hudec

Quote from: Vít Rotrekl on 29.01.2016, 09:08
No trošku jsi mě navyklal...ale jiskřiště tam je. A je zkoordinovanej TI+TII+TIII (do 5m), takže předpokládám, že je tam i něco co svede malý špičky. Nemyslím, si že by se při malým přepětí 300-400V prošlehlo jiskřiště.

Varistor Víťo, varistor (dance)