• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 13:12

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?

Started by JackThomas, 01.02.2016, 14:15

previous topic - next topic

JackThomas

01.02.2016, 14:15 Last Edit: 01.02.2016, 18:14 by Miroslav Minařík


Nejsem elektrikář a elektřinu si nechám udělat. Ale zajímalo by mě, jak vyřešit nasledujícíc problém v kuchyni:

Mám udělanou přípravu a to:
CYKY 5x2,5 16A
CYKY 3x2,5 16A
CYKY 3x2,5 16A

Zbytek CYKY 3x1,5 10A (mikrovlnka, lednice, atp.)

Zajímalo by mě, jak nejelegantněji a správně připojit indkuční varnou desku (max. příkon 8kW) a troubu (max. příkon 3,5kW).

Neboť jedna 16A zásuvka, reps. okruh již bude obsazen myčkou.
Další okruh je na zásuvky.
A počítám-li správně, tak indukce by též měla být připojena na 3 fáze, tedy nezbývá samostatný okruh pro troubu.

Indukci je možné připojit i na dvě fáze (a zbylou tedy využít pro troubu), nejsem si jistý, jak moc velkou ztrátu výkonu to způsobí, jde konkrétně "WHIRLPOOL ACM 847 BA".
Bylo by možné, aby 3. fáze byla sdílená pro troubu i varnou desku nebo je to něco naprosto nemyslitelného/nebezpečného?

Jiří Schwarz

Quote from: JackThomas on 01.02.2016, 14:15

Nejsem elektrikář a elektřinu si nechám udělat. Ale zajímalo by mě, jak vyřešit nasledujícíc problém v kuchyni:

Mám udělanou přípravu a to:
CYKY 5x2,5 16A
CYKY 3x2,5 16A
CYKY 3x2,5 16A

Zbytek CYKY 3x1,5 10A (mikrovlnka, lednice, atp.)
...

A u přípravu vám doporučil kdo?

B10 pro mikrovlnku je hóóódně na hraně, mikrovlnka má dost velké proudové špičky a s jištěním B10 bývají problémy.

O troubě a indukční varné desce na jednom 3f okruhu tu již byla poměrně rozsáhlá diskuse.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

JackThomas

Takto to bylo připraveno již při koupi bytu, resp. vyvedeno do krabiček. Mikrovlnku máme uplně obyčejnou s max. příkonem 1250W, tak snad doufám, že to problém nebude, ta bude na vlastním okruhu.

Elektrikář mi doporučil buď připojit indukci na 2 fáze a na 3. troubu a nebo jako druhou variantu, připojit indukci na 3 fáze a troubu do okruhu k ostatním zásuvkám (ale to mi nepřijde moc rozumné).

No a teď navíc, jsem se teda jal prozkoumat tu varnou desku a na té je napsáno + obrázek přikládám:
Input: 230V~, 50/60Hz, 3700W X2 MAX.

A to sem z toho jelen - čili nakonec je jen na dvě fáze?

Patrik Dedík

Ono s tou mikrovlnkou to neni az take tragicke, keby nieco vymenil by som 10A za 13/A istic. A ta varna doska sa bezne, teda ja to tak robim ked to maju podsebou, ze na 2/fazi dam varnu dosku a na 1 dam trubu.  Neni to nic nevidane. Pridat ju do dalsieho okruhu je blbost Truba ma byt na samostatny okruh
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

JackThomas

Já jsem tu diskuzi četl, má původní otázka byla vlastně trochu jiná - myslel jsem, že pro využití plného potenciálu indukce potřebuji 3 fáze, podle té etikety to ale vypadá, že mi stačí dvě, je to tak?

PetrBaned

Quote from: JackThomas on 01.02.2016, 21:05
Já jsem tu diskuzi četl, má původní otázka byla vlastně trochu jiná - myslel jsem, že pro využití plného potenciálu indukce potřebuji 3 fáze, podle té etikety to ale vypadá, že mi stačí dvě, je to tak?



podle mne, indukce na 1f. resp na 240V aby byl využit její plný potenciál neexistuje. Podle prodavačů v elektru je to každá :-)
  Štítek není směroplatný. Důležité jsou připojovací podmínky výrobce. Ale obecně lze říct že v poslední době je většina várných desek koncipována pro připojení 2f.

JackThomas

No, tohle je prave stitek od vyrobce, je uvnitr, nalepeny na te desce zespodu vedle svorkovnice, cili ne neco co je v obchode na regalu.
A 1f je jasna, tady resim zda 2, ci 3.
Jinak v navodu je uplne prd, resp. jak zapojit pro 3, 2 a 1 fazi.

Jirka Š. Svejkovský

Nechápu, co je na tom nesrozumitelného, co tady vlastně řešíme.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

JackThomas

Ten ji samozrejme provede, coz konec koncu pisu jiz v prvnim prispevku.
Spis me zajimalo, bude-li dvou fazove pripojeni dostatecne, protoze stitek na vyrobku (max. vstup 2x3700W) mi prijde v rozporu s tim, co je uvadeno v technicke specifikaci (max. prikon 8kW)

Jiří_Hrubý

Specifikace od koho? Od prodejce, čili pouhého překupníka zboží? To nepovažuji za relevantní údaj.
Podstatný je štítek od výrobce na zařízení. V návodu jsou jasně specifikovány možnosti připojení, kontakt L3 je jen pro upevnění vodiče navíc.
Dále v návodu výrobce požaduje připojit k pevné instalaci  přes vícepólový vypínač.
Používat volnou fázi a společné N PE není nic moc řešení, 2 samostatné spotřebiče jsou dva samostatné okruhy. Vy máte přípravu na normální sporák v podobě oné 5x2,5.