• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 11:23

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou?

Started by Ondrej Jahel, 04.02.2016, 21:17

previous topic - next topic

Ondrej Jahel


Jaký je postup měření izolačního odporu osvětlení když mám 1f jistič, tlumivku, výbojku? Vedení je staré AYKY 4x4 a z toho jsou využity vodiče.
Problém je že přiměřením přístrojem (Metrel Eurotest 3100) naměřím jen 0,11 Mohm.
A na vedlejším vedení (stejná kombinace) naměřím zase 999MOhm.
Nevím tedy jistě jestli se nemusí třeba ta tlumivka odpojit?

Postupuji takto: zelenou svorku měřáku dám na svorkovnici PE, modrou svorku na svorkovnici N, shodím jistič a pod jističem měřím černým hrotem Riso.
Ale 50% osvětlení má 0,11-0,12MOhm a zbytek 999MOhm.
Sem z toho trochu jelen.
Poradíte mi prosím?

František Janeček

Co kompenzační kondenzátory s  vybíjecím odporem?Nejsou náhodou ve svítidlech? :)

Maroš Klein

Neprestávam dúfať, že jedného krásneho dňa doplní normu 33 2000-6 nejaký praktik. :)

Jiří Schwarz

Kompenzační kondenzátor by měl být zapojen mezi L a N, tím, že je dvoudrátový rozvod TN-C, projeví se to jako svod mezi L a PEN, protože rozdělené na N a PE je to až na svorkách svítidla.

Máte ideální možnost udělat preventivní zákrok dříve, než to způsobí větší závadu.
Pokud to dělá nějaká skupina světel, je třeba postupně odpojovat a najít konkrétní svítidlo. Tam se pak dá postupně vše rozpojovat a a zkoušet.

Předpokládám, že jste měřil všechno při zapnutém vypínači, jinak byste měřil jen ten rozvodů...

A odpojovat tlumivku? Pokud by to po jejím odpojení bylo OK, asi by právě ta tlumivka mohla být tím problémem
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Bocek

Zásady pro měření:

1)    nakreslím obvodové schéma měřeného obvodu
2)    prostudují manuál měřícího přístroje
3)    provedu testy měření na stole

Je to jen zákon pána Ohma......
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Václav Třetí

Ve Vašem případě dvojvodičového rozvodu doporučuji samostaně proměřit každé svítidlo po odpojení kabelů a ty měřit též bez připojených svítidel. Měření vám ovlivňují připojené kompenzační kondenzátory a jejich vybíjecí rezistory - obvykle hodnoty 220 kOhmů.

Ve starších svítidlech mohou být problémy také s  kompenzačními kondenzátory v kovových pouzdrech, ty mohou mít svod mezi svitkem a opláštěním.

Starší tlumivky používané ve venkovním nebo vlhkém prostředí mívají dost často svod, mnohdy tak velký, že i jedna jediná způsobuje iniciaci chrániče s IdeltaN 30mA.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Ondrej Jahel

světla jsou vždy v poloze zapnuto, jelikož jsou ovládána dálkově jedním stykačem. Tedy cesta:  stykač - 6 x jistič C10 (ke 6ti svítidlům) - tlumivka - kabel ke svítidlu. Takže to měřím i se světlem.Problém bude asi skutečně v těch kondenzátorech. Je to světlo 40 let staré viz foto. Pokusím se tedy nejdříve odpojit tlumivku a měřit za tlumivkou a potom bych hold už musel objednat plošinu (světla jsou v 10ti metrech) a světla tedy začít rozdělávat a proměřit pouze vedení.

Behemot

Měl bych dotaz částečně k tématu, netuší někdo která konkrétní norma/část normy předepisuje použití vybíjecích rezistorů na tyhle odrušovací kondenzátory, resp. specifikace toho (od jakých kapacit a tak)?

Jiří Buben

ČSN 33 2000-5-559 ed.2 článek 559.7. Vybíjecí odpory musí mít kondenzátory s kapacitou přesahující 0,5 microF.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Behemot

Jj díky.

EDIT// eště dotaz, platí tohle i pro odrušovací kondenzátory např. pro zdroje, nebo to zase specifikuje jiná norma?