V poslední době jsem se setkal s montáží lištových instalačních nebo zásuvkových krabic na vodivý podklad ocelovými šrouby bez krytí. Nelíbí se mi to, ale nevím o kterou normu se opřít. Jedná se i pojízdný prostředek, kde jsou předpokládané vibrace.

Vít Rotrekl

Premyslim cim by se tak melo pridelavat... plastove srouby? Drevene koliky?
Jestli mate strach, ze by se NDN (pri nejake poruse) dostalo pres ty srouby na konstrukci, tak co brani tu konstrukci pospojit?
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Lukáš Rotrekl

Přivařit plastovou elektrodou...  >:D


Proč se vám to nelíbí? z čeho máte obavy?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Libor Volf

Pokud je málo pospojení, případně RCD, nalepte vše Mamutem... pokud mu taky nebudou vadit vibrace  :)

Jan Franěk

Tak moment. Začněte od začátku. O jaké se jedná provozy? Jaké tam jsou vnější vlivy? Smí tam vůbec být podobná krabice z hlediska vlastního krytí, mechanické odolnosti a podobně?
Možná to nebude nic proti ničemu, nebo naopak proti všemu. Zatím máme málo informací.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Schwarz

Že by měl tazatel podobnou zkušenost jako já? Svod vodiče N na PE, který se občas ztratil...
Krabice přišroubovaná na vodivou konstrukční část, vodič pod zásuvkou se promačknul na hlavu šroubu...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Jirko, u každé práce je potřeba přemýšlet. Z dobrých myšlenek s provázáním šikovných rukou vznikne vždy dobrá práce. Když krabičku přidělám šrouby s "megahlavou", čímž se mi značně sníží hloubka pro přístroj, pak mohu očekávat problém, na který jsem si vlastně svojí blbostí zadělal. Ale třeba je to jinak  :) ??
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Václav Třetí

On také někdo podle té fotografie dodané kol. Schwarzem nemyslel. Nejen velké hlavičky šroubů, ale také umístění do nevhodného místa. Krabice má předlisované dírky pro přišroubování v rozích a nikoliv uprostřed. Při jejich užití nemůže dojít k přiskřípnutí vodiče mezi šroub a strojek. Dobré krabičky mají ještě navíc límeček okolo otvoru, který běžnou hlavu šroubu převyšuje.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Milan Hudec

Pokud není vodivý podklad spojen s PE, pak vše na něm musí odpovídat dvojité či zesílené izolaci, tato je tvořena i povrchovou cestou, která nesmí být snížena.

Jiří Schwarz

Quote from: Václav Třetí on 24.02.2016, 07:39
... Krabice má předlisované dírky pro přišroubování v rozích a nikoliv uprostřed.
...

Ono to "v rozích" nejde, když je tam vodorovný pásek široký cca 35mm...
Ta zásuvka je pro radiostanici, kde se předpokládá, že se to bude odpojovat vyjímečně při servisu, budou to dělat odborníci - elektrikáři... Nic jiného se do zásuvky připojovat nebude...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav Třetí

Hloupá situace, potom bych asi volil zapuštěné šroubky, udělal pro ně alespoň náznak misky a přelepil minimálně dvakrát izolační páskou. Dále mě ještě napadá použití hlubší krabičky a nejmělčího provedení zásuvky, aby prostor pod ní byl co největší.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jan Bocek

Quote from: Jiří Schwarz on 24.02.2016, 08:08
Ono to "v rozích" nejde, když je tam vodorovný pásek široký cca 35mm...
Ta zásuvka je pro radiostanici, kde se předpokládá, že se to bude odpojovat vyjímečně při servisu, budou to dělat odborníci - elektrikáři... Nic jiného se do zásuvky připojovat nebude...

Buď je nevhodně volená krabice, anebo řemeslně špatně provedeno. V průmyslu zásadně nedovolují provrtávat jakékoliv krabice a zásuvky. Je to "nemoc" některých řemeslníku a nějaké IP je jim zcela neznámá záležitost.

K dotazu.
Každá krabice má montážní návod od výrobce.
A jak píše JF, pokud je ve výrobní hale předepsáno krytí IP4X, tak nelze používat krabice  s krytím IP2X. A provedení těchto krabic je velice liší, hlavně v oblasti připojovací bižuterie.
A hlavně "vodivé neživé části" musí být spojený s ochranou PND
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Radek Červený

A není jednodušší rovnou použít krabice, u kterých má výrobce předlisované otvory pro šrouby a dodává k nim standardně záslepky na hlavy šroubů v tomto otvoru?
Jinak bych to považoval spíš za paranoidní pohled. Dělal jsem řadu let na trakci, kde vibruje úplně všechno a šroubovalo se zcela běžně. Spíš se kladl mnohem větší důraz na ochranu a uložení kabelového svazku. Ve vašem případě by tedy asi pomohla izolační vložka vlepená na dno krabice, když už to je takto udělané a z nějakého důvodu je to na závadu.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Juraj Rojko

Quote from: Radek Červený on 24.02.2016, 10:18
A není jednodušší rovnou použít krabice, u kterých má výrobce předlisované otvory pro šrouby a dodává k nim standardně záslepky na hlavy šroubů v tomto otvoru?


Případně existuje celá řada plastových krytek šroubů..

František Šohajda

Quote from: Juraj Rojko on 24.02.2016, 12:09
Případně existuje celá řada plastových krytek šroubů..


Ano, některé krabice a rovaděče takové krytky mají ve své výbavě (v sáčku) uvnitř....
Ale taková krabice,rozvaděč musí být určena do požadovaného prostředí, tyto krytky jsou podmínkou pro určené krytí IP XX...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Buben

Quote from: Radek Červený on 24.02.2016, 10:18
A není jednodušší rovnou použít krabice, u kterých má výrobce předlisované otvory pro šrouby a dodává k nim standardně záslepky na hlavy šroubů v tomto otvoru?
Jinak bych to považoval spíš za paranoidní pohled. Dělal jsem řadu let na trakci, kde vibruje úplně všechno a šroubovalo se zcela běžně. Spíš se kladl mnohem větší důraz na ochranu a uložení kabelového svazku. Ve vašem případě by tedy asi pomohla izolační vložka vlepená na dno krabice, když už to je takto udělané a z nějakého důvodu je to na závadu.


Přesně tak. Jenomže to by docela dost "elektrikářů" muselo zapojit mozek v hlavě a hlavně vědět k čemu jsou ony záslepky na hlavy šroubů dodané s krabicí. Dost borců tyto záslepky vyhazuje i z krabic které jsou označeny značkou dvojité izolace a tím si nehledě na IP krabice udělají dost veký problém, protože krytem pak procházejí ven kovové šrouby, které narušují dvojitou izolaci..

Pokud je krabice namontovaná tak jak má (šrouby pro jejich uchycení jsou tam kde mají a ne tam kde se hodí montérovi), nevidím problém, že je krabice na kovovém podkladu. U strojů je to standardní podklad pro jakýkoliv elektroinstalační materiál.

Navíc u vás jde o pojízdný prostředek na nějž se vztahují normy ČSN 33 2000-7-XXX. U nich je předepsáno doplňující ochranné pospojování pro všechny vodivé části přístupné dotyku. Takže i kdyby došlo k nějakému kontaktu živých vodičů s šroubem kterým je krabice připojena musí reagovat chránič. Ty jsou tam také předepsané.

Ale doporučuji použít krabici s izolační krytkou hlavy upevňovacího šroubu. A máte klid.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jan Bocek

Mnohé krabice s vyšším krytím mají upevňovací prvky vně krabice.
A mnohé mají již zmiňované vnitřní krytky šroubů.

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732