Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?

Started by Richard Seidl, 06.03.2016, 17:08

previous topic - next topic

Richard Seidl



Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Mám do zahradní chatky k rozvaděči natažen přívodní kabel J5x2,5, a na ten by měl být napojen jak ohřívač, tak indukce a ostatní spotřebiče v chatce.

Martin Červený2


Jiří Schwarz

Pokud to rozdělíme na 3x 3kW na fázi, je to cca 3x 13A

Indukce - jaká?
Ostatní spotřebiče - jaké, kolik?
Při reálném pohledu na to jak se dá jistit CYKY 5x 2,5mm2 tam tuším problém
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Patrik Dedík

Na stitku to neni? 9000:960 = okolo 10A. Ale ako pisal kolega tych 13 A by malo byt dostacujuce. Kazdopadne kabel 2,5 je malo, na to co chcete napajat.
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

František Janeček

Quote from: Patrik Dedík on 06.03.2016, 20:04
Na stitku to neni? 9000:960 = okolo 10A. Ale ako pisal kolega tych 13 A by malo byt dostacujuce. Kazdopadne kabel 2,5 je malo, na to co chcete napajat.

Ale hodně okolo.  :D :D :D

Martin Červený2

Quote from: Patrik Dedík on 06.03.2016, 20:04
Na stitku to neni? 9000:960 = okolo 10A. Ale ako pisal kolega tych 13 A by malo byt dostacujuce. Kazdopadne kabel 2,5 je malo, na to co chcete napajat.


nemá to být 9000:690 = 13 A

Patrik Dedík

Quote from: Martin Červený2 on 06.03.2016, 21:00
nemá to být 9000:690 = 13 A

Hej ma:d som sa pekne osr.l teraz:d prepacte:d p. Cerveny mate pravdu.:) pardon
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Patrik Mlynar

Aky je to vyrobca ?

Napr Hakl ma 9kW model z dvoma stupnami ohrevu, tusim 5.5 + 3.5 kW. Kazdy stupen je jedno vykurovacie teleso na jednej faze, zapojene su L1 - N a L2 - N. Prudy su tiez uvedene na stranke vyrobcu alebo v navode na obsluhu.

Priblizne to vypoctom vychadza na 24A + 15A.
Vacsina mensich ohrievacov je zapojena na dve fazy, az naozaj vykonne modely trojfazovovo.

2.5mm2 med na vzduchu znesie cca 25A, v omietke viac, vas pripad by to pri vhodnom ulozeni mohol kabel zniest. Otazne su mieste pomery - lista / omietka / horlavost podkladu ...
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Richard Seidl

Děkuji všem za odpověď.
Přívodní kabel je uložen v zemi. Přesto koukám, že by bylo lepší dát 5*4.

Richard Seidl

Quote from: Patrik Mlynar on 06.03.2016, 21:35
Aky je to vyrobca ?

Napr Hakl ma 9kW model z dvoma stupnami ohrevu, tusim 5.5 + 3.5 kW. Kazdy stupen je jedno vykurovacie teleso na jednej faze, zapojene su L1 - N a L2 - N. Prudy su tiez uvedene na stranke vyrobcu alebo v navode na obsluhu.

Priblizne to vypoctom vychadza na 24A + 15A.
Vacsina mensich ohrievacov je zapojena na dve fazy, az naozaj vykonne modely trojfazovovo.

2.5mm2 med na vzduchu znesie cca 25A, v omietke viac, vas pripad by to pri vhodnom ulozeni mohol kabel zniest. Otazne su mieste pomery - lista / omietka / horlavost podkladu ...


Měl by to být wterm.  Jinak přívodní kabel k průtokovému ohřívací doporučují min. 1,5.

Zdenek Hejčl

Chybí zde důležitý parametr: délka kabelu a s tím související ztráty, atd...
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Oliver Mička

U: 3x380/400V
P: 9kW
In: 14,4A

Toto su štítkove udaje jedného el.bojleru čo tu máme.

To či vám to CYKY-J 5x2,5 utiahne bez problémov potrebujeme vediet dlžku kábla, istenie pre káblom  a aj uloženie kábla - tieto veci su dôležité pri výpočte.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

ACEOF ACES

Podle mého názoru, v tomto případě, by měl být kabel CYKY 5x2,5 jištěný jističem maximálně 20A a jeho délka by neměla přesáhnout 16 metrů, jinak bych použil kabel s vodiči o větším průřezu.

Václav Kalina DC

Pokud je to opravdu 3F spotřebič, tak správný výpočet je I=P/U/druhá odmocnina ze 3
,což je opravdu 13A a kabel 5x2.5 by měl stačit. Kdysi jsem měl doma dva 18kW průtokáče a na snížení příkonu tam byl tuším přepínač hvězda/trojůhelník (ve spojení s domácí vodárnou byla fakt lahůdka se sprchovat (zle)). Bude se jednat o odporový spotřebič bez indukce, takže účinník 1 . Todle bych jistil 3x16B 
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Václav Třetí

Průtokový ohřívač a domácí vodárna je ještě dobrý, tam se dá seřídit tlakový spínač na malý rozdíl mezi zapínacím a vypínacím tlakem, daleko horší je starý činžák se zarostlými stoupačkami.

Obecně průtokové ohřívače nedoporučuji, pokud je to jen trochu možné, je daleko lepší použití zásobníkového ohřívače - boileru. Daleko menší odběr proudu, téměř konstantní dodávka teplé vody (pokud není boiler poddimenzován), možnost využití nízkého tarifu a teplá voda je rázem za poloviční cenu.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Richard Seidl

Ta když na to koukám, tak ten kabel 2.5 vykopu a dám tam 4. Zas taková délka to není cca.20m.
P.S. Kabel je uložený v zemi a rozvodná skříň je ve sklepě.

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Juraj Rojko

A tentokrát to dejte do chráničky, ať to příště nemusíte kopat...