Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?

Started by stana jurca, 12.04.2016, 19:20

previous topic - next topic

stana jurca

12.04.2016, 19:20 Last Edit: 12.04.2016, 19:27 by Miroslav Minařík


Řeším osvětlení v koupelně a ve sprchové koutu.
Kvůli zóně 1 a 2 jsem zvolil LED osvětlení - krytí IP44 a napětí 12V.
Bohužel nemám kde umístit zdroj, aby byl v případě potřeby dostupný.
Co si myslíte o použití zdroje (cca 60w) na DIN lištu v rozvaděči?
Jaký průměr vodiče by jste v takovém případě doporučili - délka cca 8m.

Jiří_Hrubý

A na oteplení potom rozvaděč vyjde? Je zásadní problém zasekat na chodbě na stěnu koupelny krabici pro zdroj?

stana jurca

To právě nevím - jak moc může takový zdroj hřát.
Rozvaděč je na 36modulů, ve zdi - necelé 2 metry od dveří do koupelny.

Jiří Schwarz

POkud to vezmeme úplně vážně podle aktuálně platné normy, jakmile přidáte do rozvaděče nějaký zdroj nebo jiný komponent, stáváte se "definitivním výrobcem", který přebírá plnou zodpovědnost a měl by mít na zvolené řešení "ověření návrhu", kde je oteplení jen jedním z mnoha sledovaných parametrů.

U napájecích okruhů pevného rozvodu se zpravidla neuvádí průměr, ale průřez vodičů.
12V a 8m je poněkud nedostačující pro nějaký "kvalifikovaný odhad", záleží to i na odběru, pokud budeme počítat s max. 60W, to je "zdánlivě" 5A, ono to bude ve "špičkách" více, asi bych se spokojil s 2x 1,5mm2, trochu složitější jako by bylo správné použít barvy, provedení O bych preferoval před J
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdenek Hejčl

No, tak já jsem uplatnil proudový zdroj pro LED v rozvaděči a rozvod za zdrojem délka cca 10m, zatím bez problémů. Kabel CYKY 3x1,5mm.
V rozvaděči místa na chlazení dostatek.  :)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

stana jurca

Zdroj pro Led na DIN lištu do rozvaděče se jeví jako snadné a elegantní řešení.
Jen vím že nevím to co nevím - proto jsem rád za každou radu.  ;)

Volili by jste raději zdroj schovaný v krabici ve zdi metr od rozvaděče?
Led žárovky budou mít celkem 33W, kdybych použil 40W zdroj, mohl by méně hřát, ale už jsem na hranici zatížitelnosti.


Patrik Mlynar

Ohrev zdroja zavisi na jeho konstrukcii a navrhu, nesuvisi priamo s maximalnou zatazitelnostou. Vzdy je lepsie mat tam vykonovu rezervu, 40 W pri odbere 33W neradim.

Zdroj pre max 100W moze hriat pri rovnakej zatazi 30W menej ako 40W zdroj.

Moze to byt na DIN liste, najlepsie cim dalej od isticov, tym doplnkovy ohrev meni charakteristiku. Ak je dost miesta, neprirazte k zdroju sprava ani zlava ziadne dalsie prvky.

Spotreba v pokojovom stave pri zhasnutych LED vam nevadi ? Plus spinacom nerobi prave najlepsie jednosmerny prud, moze to skratit ich zivotnost.  Alebo chcete spinat primar zdroja a mat tolko zdrojov, kolko bude okruhov ?
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Jiří_Hrubý

Ano, zdroj je lépe naddimenzovat, právě kvůli oteplení při zátěži (pro sředstavu velký motor, malý motor a velký kopec).
Kabely odpovídajících barev pro sekundár lze vybrat z fotovoltaických aplikací.   Dala sesehnat i CYKY 2x2,5 černá-rudá, jen teď nevím, od kterého výrobce.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jiří_Hrubý on 13.04.2016, 10:20
Kabely odpovídajících barev pro sekundár lze vybrat z fotovoltaických aplikací.   Dala sesehnat i CYKY 2x2,5 černá-rudá, jen teď nevím, od kterého výrobce.


Takhle bych to nehrotil. Málokdo má na skladě 5m fotokabelu CYKY-SUN a to ještě za rozumné peníze.

Na DC rozvodu se spokojím s žilami "+" černá, "-" světlemodrá (pro rejpaly dávám hnědou). Na konce kabelu dám popisku "12VDC".
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

stana jurca

Děkuju za vaše příspěvky,
nakonec tedy pořídím zdroj do DIN lišty - vybral jsem MeanWell DRA-60-12, který by měl umět i stmívání.
Jaké jištění by jste doporučili? i na sekundáru?

Radek Červený

Oteplení rozvaděče si jednoduše spočítejte. Slušný výrobce uvádí ztrátový výkon, který se uchladí. Na straně druhé si spočítejte ztrátové výkony jističů, dalších prvků v rozvaděči a pak i zdroje. A porovnejte. Toť bod 1

Bod 2. Spočítat úbytek. Pro napájení LED je v praxi akceptovatelný úbytek max do 1V. Vypočítejte si podle vodivosti materiálu žíly (asi měď), jejího průřezu a maximálního proudového odběru pásku úbytek, který vznikne na vedení. Pro výpočet zvolte ohmův zákon nebo si stáhněte androidí aplikaci.

Bod 3. Nejsem si jist, zda vám bude stmívání fungovat. Zdroj DRA sice umožňuje regulaci výstupního proudu nějakou 0-10 nebo PWM, ale je koncipovaný jako napěťový. Pokud budete chtít regulovat proudem, musíte zvolit proudový pásek a proudový driver. Ten už bude mít jiné parametry než 12V a 5A  ;) Pravděpodobně se v koupelně v zónách nevlezete ani do bezpečného napětí. A další, tento zdroj do instalačního rozvaděče také zrovna asi nesedne  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jiří_Hrubý

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 13.04.2016, 12:24
Takhle bych to nehrotil...

Já s vámi souhlasím, ovšem vždy v podobných případech si vzpomenu na mistra a RT v jedné osobě Šimka, který volně přeloženo říkal, že napřed musíš vědět, jak se to má dělat správně, abys pochopil, nakolik to můžeš v nouzi vo.ebat.
On by to nemusel být nutně kabel který jsem měl namysli a který uvádite, je dostatek kabelů pro malé napětí, které by vyhověly průřezem i značením, byť třeba některé verze mají černou místo modré.

stana jurca

Quote from: Radek Červený on 13.04.2016, 15:04
Oteplení rozvaděče si jednoduše spočítejte. Slušný výrobce uvádí ztrátový výkon, který se uchladí. Na straně druhé si spočítejte ztrátové výkony jističů, dalších prvků v rozvaděči a pak i zdroje. A porovnejte. Toť bod 1

Bod 2. Spočítat úbytek. Pro napájení LED je v praxi akceptovatelný úbytek max do 1V. Vypočítejte si podle vodivosti materiálu žíly (asi měď), jejího průřezu a maximálního proudového odběru pásku úbytek, který vznikne na vedení. Pro výpočet zvolte ohmův zákon nebo si stáhněte androidí aplikaci.

Bod 3. Nejsem si jist, zda vám bude stmívání fungovat. Zdroj DRA sice umožňuje regulaci výstupního proudu nějakou 0-10 nebo PWM, ale je koncipovaný jako napěťový. Pokud budete chtít regulovat proudem, musíte zvolit proudový pásek a proudový driver. Ten už bude mít jiné parametry než 12V a 5A  ;) Pravděpodobně se v koupelně v zónách nevlezete ani do bezpečného napětí. A další, tento zdroj do instalačního rozvaděče také zrovna asi nesedne  ;)

To jsou konkrétní informace, které jsem potřeboval.
pomalu si v tom dělám jasno a začínám počítat...
Do návrhu rozvaděče tedy přidám zdroj MeanWell DR-60-12, skříň Eaton KLV-U by podle propočtů neměla mít problém s uchlazením