• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 04:11

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?

Started by Jan Kelbich, 02.05.2016, 21:22

previous topic - next topic

Jan Kelbich

Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV (např. routery, laptopy, některé audiozesilovače apod.)?

Přístroj je nápajen mn ze zdroje SELV, obvykle není vůbec chráněn proti učinkům vody (0), živé části jsou na konektorech přístupné jakémukoliv dotyku (0). Vnitřní živé části mají ale krytí obvykle vyšší (např. 2,3,4).

Je potom krytí takového přístroje IP20 / IP30 / IP40, nebo je (kvůli konektorům) IP00?

(Můj vlastní názor je, že krytí je v tomto případě IP00 (konnektory přístupné dotyku dlaní, koulí větší než 50mm).)

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Jiří Schwarz

Právě proto je to malé bezpečné napětí SELV, aby se obsluha mohla dotknout živé části.

Je tam nějaké omezení napětí, resp. napětí, od kterého se doporučuje kryt, přepážka,...
Pokud tě to zajímá přesně, zkusím to najít
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Kelbich

Zdravím,

Quote from: Jiří Schwarz on 02.05.2016, 21:37
Pokud tě to zajímá přesně, zkusím to najít


spíše by mě zajímalo, jak tedy učit to krytí.

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Radim Blaťák


Jirka Š. Svejkovský

IP00 je v případě SELV přijatelné. Nikdy jste neviděli bodovky 12V navěšené na mosazných tyčích?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomáš Žabka

No, tak nějak jsi nejsem jist, jestli switch, router atd. je napájené ze SELV. Zrovna teď mám na stole zdroj ke "switchi" a ať na něj koukám jak na něj koukám tak vidím jen dvojitou izolaci a další věci, ale žádný "štít". Tak nevím, co si o tom myslet. To samé je na zdroji od notebooku (tam je těch značek ještě víc). Myslím, že podle 33 2000-4-41, 61558-2-6 musí mít všechny zdroje SELV značku, a nebo se pletu. Když tak mi někdo prosím tuto věc vysvětlete.

Je možné mít pulzní zdroj SELV a pokud ano, tak na základě čeho a jak se pozná?
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Radim Strycharski

Někdy je na zdrojích SELV uveden nápis "SELV", ale neznám žádné ustanovení, podle kterého by měl být zdroj SELV označen. Baterie jako hotový výrobek může být umístěna do izolačního krytu (též výrobku) a tato instalace jako celek bude zdrojem SELV. Nicméně pro jednoznačnou jistotu u jednoho kompaktního výrobku je nějaká deklarace nutná, minimálně z průvodní dokumentace. Například zdroj SELV na fotografii nemá na krytu žádné označení, ale výrobce v katalogu tento zdroj jako SELV určuje.

Tomáš Žabka

Zatím jsem to nikde v dokumentaci natvrdo neviděl napsané, teda aspoň v té co mám standardně k dispozici. např průmyslové zdroje ABB. (červené obdélníčky ignorujte katalog jsem měl pro zákazníka)
Pod jakým údajem se dá tedy podle tohoto katalogu rozklíčovat zda je a nebo není SELV. Typuji, že tyto zdroje jsou určitě SELV, ale jak to vyčíst netuším.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Radim Strycharski

V dokumentaci nic o SELVu nevidím, takže je to FELV. To s sebou nese vyšší nároky na posouzení instalace a není vyloučen problém, pokud je něco navrženo na SELV, který tam potom není.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomáš Žabka

Díky, takže už vím pod čím to mohu hledat. Ale je to tedy detektivní práce. U nás na firmě se setkávám se zdroji ABB a Phoenix Contact, tak to zkusím u nich dohledat ať mám jasno.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Milan Hudec

Celkem dost toho najdete v souboru norem na bezpečnostní trafa.