Lze provést vedení veřejného osvětlení v síti TNC kabelem CYKY-J 4x6?

Started by Radim Blaťák, 04.05.2016, 12:38

previous topic - next topic

Radim Blaťák

Na stavbě provedla firma rozvod areálového osvětlení kabelem CYKY-J 4x6. Je v nějaké normě uvedeno, že u podzemního vedení veřejného osvětlení nemusí být dodržen požadavek na minimální průřez PEN 10mm?

Nevím kde bych to našel a ta firma co to provádí mi vehementně tvrdí, že se to může. Chtěl bych se tedy poučit a mít to něčím podložené. Nerad bych, aby se pak na mě vytáhli z nějakým článkem o kterém nevím.

Druhá věc je, že udělaly celý rozvod bez projektové dokumentace, tak jak je zrovna napadlo.

Jirka Š. Svejkovský

Výjimka je pouze pro vedení v neměřené části ER a pro přívod do bytové rozvodnice. V případě VO takovou výjimku neznám, trval bych na 10 mm2 nebo kabelu 5x.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radim Blaťák

Přesně to je můj názor, jen jsem se chtěl ujistit, než na ně vyrukuji s připomínkou. Těch norem je dost a snad nikdo nezná úplně všechny články, tak bych pak nerad byl za hlupáka, který kritizuje a přitom nemá pravdu.

Václav Třetí


Též bych trval na PEN 10qmm nebo zapojení kabelem menšího průřezu ovšem v provedení 5x.

Běžně se při opravách a výměnách svítidel VO namontovaného na starém vrchním vedení s ocelohliníkovými lany použije na připojení  asi tak metr třížilového CYKY, byť se připojí hned na PEN
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Milan Hudec

Takže pokud jsou stožáry propojeny v zemi páskem který bude připojen v v rozvaděči na PEN tak tuto cestu do PENu neuvažovat?

Jiří Schwarz

Milane, pokud to myslíš tak, že by ten PEN měl díky tomu pásku pořádný průřez, tak já mám trochu obavy jestli i přes ten průřez bude mít srovnatelnou nebo lepší vodivost z hlediska dlouhodobějšího.
A pak také u "vodiče", který není součástí kabelu, je větší pravděpodobnost, že se přeruší, ale ostatní vodiče (kabel) zůstanou celé a tak se poškození nemusí včas poznat
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Ryšavý

Pomineme-li neexistenci dokumentace, což bych bral jako velmi vážnou závadu i z obchodního hlediska, pak se mi nepodařilo najít v ČSN věc, která by dokázala rozbít argumentaci dle kolegy Hudce.

Sice by se mi to nelíbilo, sám bych to takto nenavrhnul, ale nevím ...
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Václav Třetí


Já nevím, nelíbí se mi to také, byť průřez pásoviny je velký, ale v normách se hovoří o 10qmm Cu a 16qmm Al.  FeZn pásovina s mnoha spoji nebude mít v zemi dlouhodobě stabilní vlastnosti a je i otázka dlouhodobé kvality spojů na PEN v rozvaděči i na stožárech.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Radim Strycharski

Quote from: Pavel Ryšavý on 06.05.2016, 09:18
se mi nepodařilo najít v ČSN věc, která by dokázala rozbít argumentaci dle kolegy Hudce.

Tak především vodič PEN je stejný jako jakýkoliv jiný vodič vedení, takže musí být kladen ve společném obložení a musí mít izolaci. Takže pásek nebo drát FeZn je nepoužitelný. Snížení průřezu z 10 na 6 mm2 je ve srovnání s jinými závadami vzniklými použitím pásku FeZn celkem zanedbatelná závada.

Milan Hudec

Použití pásku a šestky PEN je dle mého názoru spolehlivější nežli případ použití jen desítky PEN.
Ano souhlasím s úskalím jmenovaným kolegy co se týká spolehlivosti a trvanlivosti spojů.
Co se týká požadavků na PEN tak ano souhlasím s Radimem nicméně požadavky se týkají pouze přznaného vodiče nikoli konstrukcí které se vodičem stávají tak nějak mimovolně.
No a když půjdeme ještě o stupeň dále tak existují provedení stožárů kde je možné brát celý multipl přívodu coby dvojitou izolaci a třída jedna nám prakticky začíná až za jistícím prvkem stožáru kdy nám stejně většinou vyjde ochrana v TT .
V tomto případě by se na přívodní šestku nahlíželo jako na N s doprovodnou ochranou funkcí pouze vylepšující i tak vyhovující stav.
Jak nazvat a označit takový vodič ale nevím :)

Radim Strycharski

Nebo ještě stávající ZŽ vodič zapojit jako N, uzemnění jako PE, vodiče kulturně přeznačit, dokumentaci kulturně vypracovat a obvod provozovat v soustavě TN-S. Pokud by pásek nebyl v rozvaděči připojen k přívodu PEN, osadit rozvaděč nějakým silnějším chráničem (podle změřeného uzemnění) a provozovat soustavu TT.

Milan Hudec

A nejsou vlastně některé osvětlováky celé ve třídě II?

Jiří Schwarz

"Některé" mají v patě dokonce oddělovací trafo... Jen aby se to nerozkecalo mezi "zachránci barevných kovů"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Odlas

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 04.05.2016, 13:06
Výjimka je pouze pro vedení v neměřené části ER a pro přívod do bytové rozvodnice. V případě VO takovou výjimku neznám, trval bych na 10 mm2 nebo kabelu 5x.


Řeším zrovna podobnou věc kdy stávající parkové LED svítidla jsou smyčkována CYKY-J 5x4 a hledám v normách jestli je možné tento kabel pro smyčkování v zemi použít. Je úvaha o kabelu 5x navázána na čl.543.4.1 z 5-54 ed.3? Nebo je to výslovně někde uvedeno?
vn+nn projekty, revize E1A

Radim Strycharski

Quote from: Jan Odlas on 24.05.2016, 20:33
Řeším zrovna podobnou věc kdy stávající parkové LED svítidla jsou smyčkována CYKY-J 5x4 a hledám v normách jestli je možné tento kabel pro smyčkování v zemi použít. Je úvaha o kabelu 5x navázána na čl.543.4.1 z 5-54 ed.3? Nebo je to výslovně někde uvedeno?

Nějak nerozumím Vašemu příspěvku. Kabel je smyčkován ve stožárových rozvodnicích, které jsou k tomu zpravidla určeny a v zemi může být uloženo zjednodušeně řečeno cokoliv. Článek 543.4.1 řeší vodiče PEN a pokud je kabel 5 x, je zřejmé, že vodič PEN neobsahuje.

Jan Odlas

Quote from: Radim Strycharski on 24.05.2016, 22:16
Nějak nerozumím Vašemu příspěvku. Kabel je smyčkován ve stožárových rozvodnicích, které jsou k tomu zpravidla určeny a v zemi může být uloženo zjednodušeně řečeno cokoliv. Článek 543.4.1 řeší vodiče PEN a pokud je kabel 5 x, je zřejmé, že vodič PEN neobsahuje.

Jistě, jen si nejsem jistý jestli výše uvedená diskuze, buď PEN min. Cu10/Al16 nebo menší ale pak PE+N, se zakládá pouze na čl.543.4.1 nebo je někde nějaká další zmínka.
vn+nn projekty, revize E1A

Tomáš Žabka

Nechci v žádném případě obhajovat PEN 6mm2 Cu, ale v normě je uvedeno, že ten průřez 10mm2 je z důvodu mech. pevnosti. Takže pokud všechny ostatní věci jako, impedance, úbytek atd. jsou OK, tak pak by se teoreticky mohlo říci, že když to uloží do nějaké "super" chráničky, která zajistí nadstandardní mech. pevnost (odolnost) mohlo by se napsat, že mech pevnost byla zajištěna chráničkou a proto byl snížen požadavek normy XY odstavec XZ na na PEN 10mm2, majitel o této skutečnosti byl informován včetně všech důsledků a souhlasí s provozem takto upravené instalace, ale stejně podle normy je to špatně, takže nakonec to bude na tom "nešťastníkovy", který to buď posvětí a nebo neposvětí.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Jan Odlas

Nechal jsem si poslat revizi stávajícího VO, které bylo osazeno 9ks novými sloupy s LED osvětlením 33W v roce 2015.
Z revize vyplývá, že jistič před elektroměrem VO je 10A/B/3, v rozvaděči RVO zůstali pojistky E27 3x35A a připojené je to na původní kabel AYKY 4x6mm2. Protože byl kabel krátký napojili ho CYKY-J 3x4 k poslednímu světlu. Stávající délka je cca 165m. Že jsou světla zapojena rozdělením do třech fází pouze předpokládám.
A teď chtějí dalších 9 světel á 33W + 2 reflektory 78W, napojit na stávající, při délce nové trasy cca 290m.
Navrhnu jim položit kvůli impedanci CYKY-J 4x6, naspojkovat ho na stávající AYKY 4x6,  dát ho do chráničky v celé délce kvůli čl.543.4.1 (díky za typ  ;)). Úbytek vychází kolem dU-1%. Společně bude uložen FeZN 30/4 s odbočkami FeZn 10mm.
Budu rád za vaše připomínky. o:-)
vn+nn projekty, revize E1A