• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
12.01.2026, 23:54

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?

Started by Martin0989, 15.05.2016, 17:45

previous topic - next topic

Martin0989

15.05.2016, 17:45 Last Edit: 15.05.2016, 18:51 by Miroslav Minařík

Jak nejlépe rozvrhnout zapojní kuchyně v paneláku? rozvaděč má pouze 12 pozic, 2 zabere fíčko, dalších 6 pak zbytek místností a světla, zůstavají mi tedy volné 4 jističe pro kuchyň. Přívod je 1f 25A. Můj návrh je tento:

1/ Sporák (2.8kW) + Lednice (0.15kW) + Mrazák (0.2kW)
2/ Myčka (1.5kW) + Mikrovlnka (2.3kW)
3/ Zásuvky na kuch. lince
4/ Kávovar (1.3kW) + Varná konvice (2kW)

Vše pod bodem 1. bych rád dal pod samostaný chránič s jističem (bonega dělá do 1P)

Je to takto rozumné? .


David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Zdeněk Friedrich

15.05.2016, 20:01 #2 Last Edit: 15.05.2016, 20:07 by Zdeněk Friedrich
David tím chce naznačit, že 12 plně obsazených modulů v rozvaděči nevyjde na oteplení, což vám asi nic neříká. Pokud si chcete udělat určitý uživatelský komfort (přednostní proudové relé) je někdy 24modulový rozvaděč málo a to jsem opomněl SPD. Když už mě někdo známý přemluví na rekonstrukci elektroinstalace bytu, osobně používám 36 modulový rozvaděč, samozřejmě ne úplně nacpaný právě proto, aby vyšel výpočet na oteplení. Ale to vám určitě řekne i projektant, který vám bude na rekonstrukci elektroinstalace dělat projekt i výrobce rozvaděče  ;).

Jiří Schwarz

Ono ani to použití 2 poměrně výkonných spotřebičů na jednom okruhu není optimální řešení, ušetřených pár desetikorun zbytečně přinese zhoršení uživatelského komfortu.

Dnes je běžným standardem větší rozvaděč, s rozdělením na více okruhů, i s nějakou rezervou, a je celkem rozumné nechat si rozvaděč navrhnout jako třífázový a pokud je přívod jednofázový, tak jen na přívodu 1 fázi přivést na všechny 3 vnitřní L sběrnice, pak je v případě rozšíření a navýšení výkonu jednodušší to "přepnout a moc nepředělávat".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Alin

Quote from: Zdeněk Friedrich on 15.05.2016, 20:01
David tím chce naznačit, že 12 plně obsazených modulů v rozvaděči nevyjde na oteplení, což vám asi nic neříká.


Opravdu nevyjde i když tazatel píše že přívod je 1f 25A?

S tím zbytkem samozřejmě nelze než souhlasit. Jen se obávám, že s tímto přívodem se o komfortu dá mluvit jen stěží, zvláště okolo svátků kdy se peče vaří a navštěvuje o sto šest.

David Hruda

15.05.2016, 22:34 #5 Last Edit: 15.05.2016, 22:39 by David Hruda
viz příloha: ČSN 33 2130 ed.2 čl. 7.7.5
Mít 4 moduly pro plně elektrifikovanou kuchyň s výhledem do budoucnosti- nesmysl. Rozvodnice 12M- totéž. Jednomodulový proudový chránič s nadproudovou ochranou Bonega- bez komentáře...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Patrik Mlynar

S tym oteplenim ma to zaujalo, snad je horny limit sposobeny isticom pred elektromerom 25A, neda sa to ratat ako keby vsetkym isticmi tiekol ich maximalny prud.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

ACEOF ACES

Quote from: Jan Alin on 15.05.2016, 22:01
... Jen se obávám, že s tímto přívodem se o komfortu dá mluvit jen stěží, zvláště okolo svátků kdy se peče vaří a navštěvuje o sto šest.

Podle mého názoru, umožňuje jednofázový jistič 25A ustálený odběr asi 8,5kVA po dobu 5ti minut až jedné hodiny než vypne.

Václav Třetí

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Zdeněk Friedrich

Quote from: Jan Alin on 15.05.2016, 22:01
Opravdu nevyjde i když tazatel píše že přívod je 1f 25A?


Rozvaděče nedělám, ale když si to namodeluju, tak při soudobosti >0,75 je to na hraně i za. Myslím, že určitá rezerva je vždy dobrá, nehledě na všechny ostatní připomínky k navrženému řešení, které tady kolegové uvedli.

Oliver Mička

Quote from: Martin0989 on 15.05.2016, 17:45
Jak nejlépe rozvrhnout zapojní kuchyně v paneláku? rozvaděč má pouze 12 pozic, 2 zabere fíčko, dalších 6 pak zbytek místností a světla, zůstavají mi tedy volné 4 jističe pro kuchyň. Přívod je 1f 25A. Můj návrh je tento:

1/ Sporák (2.8kW) + Lednice (0.15kW) + Mrazák (0.2kW)
2/ Myčka (1.5kW) + Mikrovlnka (2.3kW)
3/ Zásuvky na kuch. lince
4/ Kávovar (1.3kW) + Varná konvice (2kW)

Vše pod bodem 1. bych rád dal pod samostaný chránič s jističem (bonega dělá do 1P)

Je to takto rozumné? .



S takymto osadenim sa vám to ani pri plnom výkone nestretne pretože B25/1 poletí už dávno pred zapnutým všetkých spotrebičov ( i ked len nahodním )

Prečo ste nepremýšlali do predu s navýšením príkonu a prípojkou treba do 3x20A miesto 1x25A ?!? ( ak sa jedna o byt tak tam je taka možnosť "skoro"vždy )  :-\
Počítam že projekt asi ani nemáte.  (norm)

Použit dnes na byt v ktorom viem že bude plno moderných kuchynských spotrebičov  prípojku 1x25A je nedostatočné ( nevravím že sa to nedá ale za cenu komfortu ked si musíte strážit čo spustíť-zapnúť a čo nie ) (zle)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

ACEOF ACES

16.05.2016, 10:53 #11 Last Edit: 16.05.2016, 10:59 by ACEOF ACES
Quote from: Václav Třetí on 16.05.2016, 02:59
A kolikrát to vydrží?

To závisí na kvalitě jističe, teplotě, velikosti a době trvání přetížení, ...

Jan Korpáš

Co na to říká výrobce spotřebičů?  ;D
samostatný přívod pro myčku, mikrovlnku, sporák, atd.  (norm)

Václav Třetí

Quote from: ACEOF ACES on 16.05.2016, 10:53
To závisí na kvalitě jističe, teplotě, velikosti a době trvání přetížení, ...


To je právě ono, je tam příliš neznámých, proto s těmito vlastnostmi jističů nedoporučuji počítat a nechat je jako zálohu na vyjímečné situace. Pokud to bude použito jednou do roka, nic proti tomu, pokud to bude třeba takto přetížit každou sobotu a neděli, aby se mohl konat slavnostní oběd, je to špatně a nevydrží to dlouho ani ten nejkvalitnější jistič.

Původní tazatel by měl doplnit nějaké další informace, např. píše sporák 2,8 kW -  to je nějaký půlsporák (dvojvařič stojacího provedení), nebo je to kombinovaný sporák plyn (hořáky) - elektrika (trouba)? I tak bych doporučil navýšení hodnoty hl. jističe, protože ve výčtu ještě nevidím z velkých spotřebičů fritovací hrnec a pračku.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

ACEOF ACES

16.05.2016, 11:59 #14 Last Edit: 16.05.2016, 12:05 by ACEOF ACES
Jak často, v tomto případě, asi poběží současně a naplno nejvýkonnější spotřebiče, a jak dlouho, aby bylo potřeba vyměnit hlavní jistič?

Vít Rotrekl

Rozvadec 1x 12modulu je malo... pro byt s varenim na plynu, a s plynovym ohrevem vody a vytapenim (pripadne s nejakym centralnim zdrojem TV a TUV), bych jako minimum videl 1x18modulu/2x24modulu.
Zasuvkovycch okruhu do kuchyne, bych videl min 4,(sporak/trouba, mycka, lednice+MW, pracovni zasuvky).

Ze zivota. Mam doma hl. Jistic 1x25A. Tripokojovej byt, varime na plynu, topime plynem, vodu ohrivame plynem. Dal jsou pripojeny bezny spotrebice - pracka, mycka, mikrovlnka, trouba, varna konvice, televie...nejaky ty nabijecky na NTB, telefony, vysavac... za 9 let, co v tom byte bydlime me hl. jistic nevypadnul. A to nijak nehlidam kdy co jede dohromady.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroslav Revús

Mám rovnaký názor.
Mám trojizbový byt s plynom a prívod 1x25A. Umývačka, práčka, el. rúra, mikrovlnka, konvica a nikdy mi nevypadol. Sú to veľké, ale krátkodobé odbery. Súdobosť je malá.

Rozvádzač 12M je málo. Dá sa to tam narvať, ale je to prasáreň. Časom sa vám to vypomstí.

Václav Třetí

Quote from: ACEOF ACES on 16.05.2016, 11:59
Jak často, v tomto případě, asi poběží současně a naplno nejvýkonnější spotřebiče, a jak dlouho, aby bylo potřeba vyměnit hlavní jistič?



Při celoelektrické kuchyni dost často.
Knedlo - zelo - vepřo (nebo kachna):

    maso v troubě asi 2 hod.
    knedlíky jedna plotna
    zelí druhá plotna
    osmažení cibulky na knedlíky třetí plotna

K tomu drobné spotřebiče v bytě - televize, počítač ... a občas také zapne lednice.

Co ještě může běžet v bytě, aby nespadl hl. jistič?
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář