Jaké minimální krytí má mít N můstek v rozvaděči pro průmysl?

Started by Hynek Havliš, 24.05.2016, 07:43

previous topic - next topic

Hynek Havliš

Jaké minimální krytí má mít N můstek v rozvaděči pro průmyslové použití?
Mějme běžný rozvaděč (IP54), otevíratelný pouze nástrojem nebo klíčem v prostoru, přístupném pouze zaměstnancům (tedy pracovníkům s minimálně par. 3 Vyhlášky 50). Jaké minimální krytí by měl mít N můstek po otevření dveří skříně? Setkal jsem se s požadavkem minimálně IP20, ale nebyl podložen žádným konkrétním předpisem. Často jsou k vidění můstky IP00.
Která norma toto řeší?

Jirka Š. Svejkovský

Vodič N je živá část, takže nejméně IPxxB, což splňuje i stupeň IP20.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Bocek

ČSN EN 50274 dříve ČSN 35 74108 a související ČSN EN 60439-1,2,3,4,5
a také ČSN 50110-1 pro obsluhu a  práci na elektrickém zařízení

jak již správně napsal Jirka je třeba nastudovat ochranné prostory a IP XXB
Po otevření dveří  rozvaděče musí být krytí minimálně IP20 u všech rozvaděčů
a je jedno jakou má kvalifikaci.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B