• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 00:10

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak zapojit malý asynchronní motor na jednu fázi po 100.556.?

Started by Standa X92, 26.05.2016, 18:30

previous topic - next topic

Standa X92

26.05.2016, 18:30 Last Edit: 26.05.2016, 20:32 by Miroslav Minařík
Pomůžete mi prosím se zapojením motoru viz obrázek na 230V? Je potřeba použít kondenzátor/jaký? Jak zapojit kabel na svorkovnici?

Standa X92

Trochu jsem pátral a měřil, a došel jsem k následujícímu:

Do horní řady "svorek" nevede žádný viditelný vodič a ať měřím jak měřím, vzhledem k ostatním svorkám mají nekonečný odpor, takže předpokládám, že nejsou nijak propojené se zbytkem motoru.

Pokud to tak je, tak zapojení prostě bude jen ve spodní řadě (čili žádná hvězda ani trojúhelník). Fáze a nula bude na prvních dvou svorkách a kondenzátor se zapojí jedním koncem na nějakou z prvních dvou svorek a druhým na třetí svorku. A podle toho, na kterou z prvních svorek bude zapojený, se bude měnit směr otáčení. Podle výpočtu z výkonu motoru 40W bude potřeba kondenzátor 12uF 400V.

Je výsledek mého pátrání pravdivý? Viz schéma.

Jiří Schwarz

Pokud na horní řadu nevede žádný vodič, tak to provedení motoru neodpovídá tomu výrobnímu štítku. Upravený, převinutý,...?
V tom případě ví jen ten, kdo motor opravoval, upravoval, jak je vinutí provedeno.
Tady je jakákoliv rada tak trochu na úrovni věštění z kávové sedliny.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Standa X92

Původ motoru neznám, a nemohu zjistit. Mezi spodními svorkami je odpor 260ohm (ve všech kombinacích).

EDIT: Svorkovnici jsem odšrouboval, a opravdu do ni vedou jen tři vodiče ze statoru, a to do spodní řady.

Kastner Lubomír

Vážený pane, podle všeho to vypadá, že někdo před vámi ten motor opravoval a převinul ho na 3x400V. takže ho na 1f 230V nezapojíte. takže to chce jiný motor nebo přívod 3x400V.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

Standa X92

Zapojil jsem na první dvě svorky 230V, bez kondenzátoru, atd. Motor bzučí, po ruční pomoci se i roztočí. Otáčky a výkon nezměřím.

Bylo by tohle možné, kdyby byl motor na 3x400V?

Václav Třetí

Jistě, je to možné, výkon je mizivý, ale točí se. Podle štítku je to jednoznačně třífázový motor, z jeho vzhledu je též jasné, že byl převíjen.

V 80. létech se v navijárnách rozšířil nešvar motory původně vyrobené Y/D 380/220V převíjet tak, že se nezapojí vývody středu vinutí na svorkovnici, ale spojí se přímo ve vinutí, to je váš případ. Motor je tedy zapojen pouze Y 380V (400)V. Proto ho nelze úspěšně provozovat ani na 230V s běhovým kondenzátorem.

Nevím pro jaké účely chcete motor použít (a přiznám se, že netuším na co by mohl být dobrý motorek 40W, a ty ani nedosáhnete), ale v tomto případě bude jeho výkon tak nízký, že i při použití správného kondenzátoru (12uF je moc) se bude sotva točit, asi tak stejně jako když ho roztočíte rukou.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Standa X92

Dobře, práci s motorem tedy vzdávám... Děkuji všem za odpovědi.