• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
12.01.2026, 17:40

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?

Started by Josef Vítek, 12.06.2016, 10:49

previous topic - next topic

Josef Vítek

12.06.2016, 10:49 Last Edit: 12.06.2016, 11:44 by Miroslav Minařík
Provedl jsem elektroinstalaci na novém domě. Několik měsíců bylo všechno v pořádku, nyní mi kolegové elektrikáři připojili ještě do obvodu tepelné čerpadlo (připojili jej před Fi). A přišel problém. Nyní mi při zapojení vysavače na kterékoliv obvod vypne proudový chránič (méně výkonné spotřebiče normálně fungují). Vysavač má regulovatelný výkon, pokud mu stáhnu výkon, tak funguje, jakmile výkon přidám, tak vypíná proudový chránič... Vysavač je v pořádku, o patro výš, kde mám samostatný rozvaděč s Fi chráničem, vysavač funguje. Proudový chránič je taky  v pořádku, zaměnil jsem je s tím v patře a závada nezmizela.
Předpokládám, že závada bude v rozvaděči.
Prošel jsem si zapojení a vše je v pořádku, proudový chránič i tepelné čerpadlo je správně zapojen.
V čem by mohla být závada??

Pavel Horský

Kam je v rozvaděči zapojen modrý vodič N? Měl by být zapojený na svorkovnici N, která je zapojena před proudovým chráničem.
Co na to vaši kolegové elektrikáři? Měli by se přece k problému nějak postavit.....tedy určitě ne tak, že řeknou, že to s jejich zapojením TČ nemá nic společného. To se ostatně dá dokázat odpojením TČ z rozvaděče. Pokud se tím problém eliminuje, určitě by se tím měli na místě zabývat.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Lukáš Rotrekl

Na dálku těžko soudit, ale typické závady v tomto případě:
1) překřížená ovladačka HDO - před fi za fi
2) někde nějaký svod mezi N a PE na některém z obvodů za chráničem
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Schwarz

Quote from: Josef Vítek on 12.06.2016, 10:49
...
Prošel jsem si zapojení a vše je v pořádku, proudový chránič i tepelné čerpadlo je správně zapojen.
...

Kdyby to bylo opravdu správně, tak by to nevypínalo.
Některé závady nejsou na první pohled zřetelné, chtělo by to změřit. to by napovědělo víc.
A jestli to nedokáže seriozně změřit a závadu identifikovat ten, kdo zapojoval TČ, je to na návštěvu nezávislého RT...
Věřím, že by to našel. A podle konkrétního důvodu problému uvidíte po kom chtít náhradu nákladů...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Oliver Mička

Maly sme ten sami problém. Chránič OFI 40-4-030 vypínal nad cca 26A - ale náhodne ale ako prúd stúpol nad 30A už padal hneď.
Kontroloval som to aj ja aj RT neprišli sme na nič. Výmena chrániča za nový a problém biol vyriešený - chránič letel do koša.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Pavel Jurčík

Quote from: oliver on 12.06.2016, 21:34
Maly sme ten sami problém. Chránič OFI 40-4-030 vypínal nad cca 26A - ale náhodne ale ako prúd stúpol nad 30A už padal hneď.
Kontroloval som to aj ja aj RT neprišli sme na nič. Výmena chrániča za nový a problém biol vyriešený - chránič letel do koša.


čím jste to měřili?
Člověk se učí celý život!

Jaroslav Molák

Specifikujte také štítkové hodnoty proudového chrániče