Jak zjistit příčinu praskání chrániče?

Started by Okok, 23.07.2016, 19:19

previous topic - next topic

Okok

23.07.2016, 19:19 Last Edit: 24.07.2016, 13:38 by Miroslav Minařík

Rodinný dům, 40A proudový chránič, hliníkové rozvody.
V chrániči je při větším odběru slyšet praskání (přeskakování jiskry) a znatelně se zahřívá. Po demontáži je patrné opálení izolace pracovního vodiče N (modrý).
Tento problém již nastával dříve, vstup do chrániče pro N byl naprosto opálený, tak došlo k výměně za nový chránič.
Přitom svorky jsou dotáhlé - několikrát kontrolováno. Co je nejvíce divné je, že je stejný zvuk slyšet i u napájecího zdroje PC, zdroje televize, atd.
Ptám se tedy jestli jste se nesetkali s podobným problémem, případně jaký je problém / postup řešení?
(nepište prosím volat elektrikáře, revizního technika. Nyní mi jde o to, zjistit technicky čím to je)

Patrik Mlynar

Chranic a hlinikove rozvody ? Zvlastna kombinacia. Rad by som videl fotografiu zapojenia jednej zasuvky.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

František Šohajda

A co návod k chrániči?
Může se do jeho svorek dát Al drát???Nemůže se to tak u všech chráničů ! :o
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Fuk Tomáš

Quote from: Okok on 23.07.2016, 19:19
Ptám se tedy jestli jste se nesetkali s podobným problémem, případně jaký je problém / postup řešení?
(nepište prosím volat elektrikáře, revizního technika. Nyní mi jde o to, zjistit technicky čím to je)
Já vám řeknu, co tomu je.
Máte to rozbitý!
Postup řešení je ten, že přijde člověk a dá to do pořádku (tj. instaluje kvalitní proudový chránič s bezvadnými svorkami a připojí ho vodiči odpovídajícími specifikaci co do materiálu, průřezu a provedení).

P.S. Nezačíná jméno výrobce vašeho chrániče na B?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š. Svejkovský

Taky se mi nezdá proudový chránič a rozvody v hliníku. Není to napěťový chránič?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Quote from: Okok on 23.07.2016, 19:19
(nepište prosím volat elektrikáře, revizního technika. Nyní mi jde o to, zjistit technicky čím to je)


A já vám to zrovna napíši, abyste si uvědomil, že technické zjištění, které zde požadujete je schopný provést právě vámi nechtěný elektrikář respektive revizní technik!!
Drzost některých přispěvatelů mě tedy dost vytáčí.
Vy si tu vlastně říkáte o bezplatné řešení a vůbec vám to není hloupé!
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Zdenek Hejčl

To: Okok
Ale ano, můžeme poradit zadarmo. Je to velice jednoduché:
Vystudujte v oboru elektro, udělejte předepsané zkoušky. Pak nějaká praxe. Kupte si revizní měříci přístroj, prostudujte návod na použití, naučte se ho požívat a opravte si to sám.
Jo a zabere to jen pár let života, než pochopíte souvislosti...  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Oliver Mička

Quote from: Okok on 23.07.2016, 19:19
Rodinný dům, 40A proudový chránič, hliníkové rozvody.
V chrániči je při větším odběru slyšet praskání (přeskakování jiskry) a znatelně se zahřívá. Po demontáži je patrné opálení izolace pracovního vodiče N (modrý).
Tento problém již nastával dříve, vstup do chrániče pro N byl naprosto opálený, tak došlo k výměně za nový chránič.
Přitom svorky jsou dotáhlé - několikrát kontrolováno. Co je nejvíce divné je, že je stejný zvuk slyšet i u napájecího zdroje PC, zdroje televize, atd.
Ptám se tedy jestli jste se nesetkali s podobným problémem, případně jaký je problém / postup řešení?
(nepište prosím volat elektrikáře, revizního technika. Nyní mi jde o to, zjistit technicky čím to je)



No mam taký dojem že bez pozvania si elektrikara/RT sa asi nevyhnete..
Čo ma ovšem zaujima-- stare rozvody v Al boli poväčšine 2x/4x pre chránič potrebujete spravidla 3x/5x..  ( neberem do uvahy 3+PE pre motoricky pohon kde je nutnost použit chránič pre FM )

Ako to máte pozapajané ?
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Vít Rotrekl

Chranic  a hlinikove rozvody TN-S tady na jizni morave nejsou az tak moc neobvykle...

Pro tazatele: muze byt vadny chranic... Ale taky muze byt pruser nekde jinde, nebo treba dalsi. Bez navstevy RT, pripadne zkuseneho elektrikare to asi vyresit nepujde...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Franěk

Jelikož příčin může být více, jedná o velmi důležitý bezpečnostní prvek ve vaší instalaci, k práci a odstranění závady nemáte znalosti (navíc jde o porušení zákona i zdravého rozumu), různé závady se vyhledávají a odstraňují různými způsoby a bez znalostí místních podmínek, konkrétního chrániče a dalších "drobností"to asi nepůjde, tak přes vaše jasné vyjádření musím také konstatovat - pozvěte si odborníka.

Jelikož nestojíte o podobnou odpověď, nezbývá mi nic jiného než doporučit toto téma k uzamčení, než vám někdo v dobré víře poradí, což může vést bez místních znalostí  a díky nedostatku informací k nebezpečnému stavu. Navíc na téma chrániče, se zde nechá vyhledat mnoho podobných témat.