Co víte o odbočkách k elektroměrům?

Started by Karel Dvořáček, 23.09.2016, 12:02

previous topic - next topic

Karel Dvořáček

Co víte o odbočkách k elektroměrům?
    Kdy se zřizuje samostatná odbočka z hlavního domovního vedení? Do jakého maximálního soudobého příkonu lze zřizovat k elektroměrům jednofázové odbočky? Ve kterém místě musí být odbočka k elektroměru jištěná? Jaké má být provedení a uložení vedení odbočky k elektroměru? Jak má být provedeno zapojení v případě více elektroměrů v jedné skříni?
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Co víte o odbočkách k elektroměrům?
   

Rozvodak

Rozhodne vim to, ze HDV a ani odbocky k elektromerum nesmi vest v rozebiratelnych elektroinstalacnich listach! Na povrchu smi byt ulozeny maximalne ve vhodne ochranne trubce na prichytkach, nebo v zanytovanem pancerovem zlabu s vikem.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Pavel Horský

Quote from: Rozvodak on 23.09.2016, 17:14
Rozhodne vim to, ze HDV a ani odbocky k elektromerum nesmi vest v rozebiratelnych elektroinstalacnich listach! Na povrchu smi byt ulozeny maximalne ve vhodne ochranne trubce na prichytkach, nebo v zanytovanem pancerovem zlabu s vikem.


Jednoduše, aby byl max. znemožněn černý odběr. To je jasná věc.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Rozvodak

Quote from: Pavel Horský on 23.09.2016, 17:32
Jednoduše, aby byl max. znemožněn černý odběr. To je jasná věc.


V tom clanku se pise ze lze vest odbocku k elektromeru v liste.

Mozna tak k poddruznemu  :D
Montér ve službách rozvodných závodů.

Jirka Š. Svejkovský

Nelze a distributor přitvrzuje.

Jenom bych upozornil  na méně známé pravidlo, že úleva na průřezu PEN platí do jisté délky.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří_Hrubý

Quote from: Rozvodak on 23.09.2016, 19:06
V tom clanku se pise ze lze vest odbocku k elektromeru v liste.

Mozna tak k poddruznemu  :D

To vzniklo bezhlavým opisováním autorů PP a neaktualizováním. Tohle tam bylo v době, kdy byly lišty jen protahovací, považované za nerozebiratelné a HDV v nich je ještě v panelácích občas vidět.

Rozvodak

Quote from: Jiří_Hrubý on 24.09.2016, 09:09
To vzniklo bezhlavým opisováním autorů PP a neaktualizováním. Tohle tam bylo v době, kdy byly lišty jen protahovací, považované za nerozebiratelné a HDV v nich je ještě v panelácích občas vidět.


Tak v panelaku snad ani ne  :( Tam HDV prochazelo v trubce po patrech, kde jsou soustredeny elektromery a hlavni jistice, sachtou v oceloplechovem rozvadeci od podlahy ke stropu pres prostupy (NER, JOP, SOP.. ).

Na tohle se da narazit ve starsim cinzaku a i tak to neni nic obvykleho.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Redakce portálu Elektrika.cz

Instalujeme odbočky od hlavního domovního vedení
    Jakým způsobem se instaluje přívod k výtahům? Jaká jsou pravidla označení takovéhoto vedení? Do kterých ČSN nahlédnout pro více podrobností? Nač pamatovat u odboček k elektroměrům z hlavního domovního vedení? Jak chápete text: "Odbočky od hlavního domovního vedení k elektroměrům musí být provedeny a uloženy tak, aby byl znemožněn nedovolený odběr"? V jiném dokumentu je uvedeno nikoliv znemožněn, ale pouze ztížen. Opravdu může elektrikář znemožnit černý odběr?
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
   
Instalujeme odbočky od hlavního domovního vedení