• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
10.01.2026, 10:15

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Čím nouzově izolovat kovovou skříň rozvaděče?

Started by Karel33, 05.10.2016, 12:40

previous topic - next topic

Karel33

05.10.2016, 12:40 Last Edit: 05.10.2016, 12:54 by Miroslav Minařík


Potřeboval bych nějakým způsobem dočasně "obalit" starou kovovou skřín rozvadeče která vyčnívá ze zdi a zabránit případnému úrazu pří náhodném dotyku.

věc se má tak že jde o starou TNC instalaci která byla předchozími nájemníky upravována dost nadivoko- a tak je kostra skříne "uzemněna" na společnou PEN svorku. Pri záteži se tedy dostane celá kovová část skříne pod napětí.  

Kompletní nové rozvody jsou v plánu na jaře, do té doby bych však díky jiným nezbytným pracím potřeboval ochránit nepoučené osoby před úrazem.

odstrihávat zemnění skříne se mi nechce pro případ že by se díky zbastlenému provedení nějakým způsobem dostala fáze na kostru.

napadl mě sádrokarton? nebo by byla lepší osb deska?





František Šohajda

Quotevěc se má tak že jde o starou TNC instalaci která byla předchozími nájemníky upravována dost nadivoko- a tak je kostra skříne "uzemněna" na společnou PEN svorku. Pri záteži se tedy dostane celá kovová část skříne pod napětí. 


To máte stav na životě ohrožující!!!!
Ihned vše vypnout a zavolat elektrikáře na opravu!! >:D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Karel33 on 05.10.2016, 12:40

Pri záteži se tedy dostane celá kovová část skříne pod napětí.  



Na to jste přišel jak? Jestli má kostra rozvaděče proti zemi napětí, pak máte problém s vodičem PEN v celém prostoru, nejenom na rozvaděči a je nutno to okamžitě řešit!

Při správném provedení vodiče PEN (je vhodné provézt měření) nic nehrozí a připojení kovového krytu rozvaděče na tento vodič plní ochranou funkci (nulování dle ČSN 34 1010).

Nic neodpojujte a nechte si ochranu proměřit revizákem.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Bocek

Vše již bylo řečeno.
Je zapotřebí řešit příčinu a ne důsledek.
Anebo jinak, je nutné problémy řešit a ne je vyrábět.
Zvláště, když je to životu nebezpečné.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Rozvodak

Me prijde ze jde zas o nejaky vtipek na nas ucet.
Montér ve službách rozvodných závodů.