Připojuji se ke kolegům. V principu nevadí instalaci rozvaděče do vaší komory nic. Ale s ohledem na vhodné umístění jak k jeho přístupnosti, tak například umývacímu prostoru. Dle přiloženého výřezu z projektu bych neočekával ani nějaké zásadnější vnější vlivy. Bohužel tuším že nemáte pořádný projekt elektro, jinak by jste ho sem asi vložili, včetně technické zprávy s určenými vnějšími vlivy.
Rovněž je velmi dobrá připomínka Jana Bočka o potřebě dostatečně silné příčky, protože rozvaděč má svou hloubku a často není zanedbatelný ani kabelový svazek okruhů z celého domu. Už jsem viděl jak podceněné příčky praskají když na zádech rozvaděče je pouze 1cm šlupka malty a štuku.
Jinak ještě koukám, že podle vloženého  projektu není ani v komoře moc místa, kde se nechá tento rozvaděč vhodně umístit. Nevím jestli to není z bláta do louže.  :-\
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Nikol

 velice dekuji za vas prispevek. Projekt elektro mame ale nakonec jsme vnitrni pricky poupravili,ze nam vzniknou jine velikosti jednotlivych mistnosti (aktualni velikosti mistnosti je posledni obrazek). Takze projekt byl zhotoven ještě pred realizaci a takhle to dopada,kdyz si to stavime sami a nakonex ai dispozice uplne prekopem  (zle)
Jak píšete,umisteni nebude prakticke,s cimz se tedy smirime,ale umistovat do do pulku chodby se nam skutecne nechce.... Navic mame vsude jen 10 cm pricku,gakze zrejme budeme dozdivat,ale radeji vyzdime radsi v technicke nebo v komore,nez zuzovat chodbu...
Takze celkove zda komora nebo technicka nevadi dle norem pro revizi.... Odkryty pristup by byl zajisten v obou pripadech...

Nikol

Quote from: Jan Bocek on 19.10.2016, 10:17
A ještě důležitá otázka.
Kolik bude v rozvaděči jističů a jiných prvků?

Jsou RD, kde je 10 jističů ale jsou i takové, kde je 30 jističů.....a od toho se odvíjí
i velikost rozvaděče a také počet kabelu, které tam potřebujeme zapojit. Proto
umístění na příčce někde může komplikovat přivedení kabelu do rozvaděče, pokud
není na příklad falešný strop, který umožní přístupovou cestu.


Priznam se,ze to netusim,je to maly baracek 112 metru uzitkova,tak predpokladam,ze rozvadec nebude nejaky giga... Udajne tri skrinky pod sebou.... Prikladala jsem jeste foto projektu...

Radek Červený

Quote from: Nikol on 19.10.2016, 10:56
Priznam se,ze to netusim,je to maly baracek 112 metru uzitkova,tak predpokladam,ze rozvadec nebude nejaky giga... Udajne tri skrinky pod sebou.... Prikladala jsem jeste foto projektu...


A jsme opět na začátku. Jak už zmínili kolegové, síla příčky je docela zásadní. Docela bych se i přikláněl k nástěnnému provedení, pokud jde o technickou místnost a ještě v oceloplechu z důvodu lepšího chlazení.
Ale jak se vám dá radit, když nevíte ani, jak velký rozvaděč bude a kolik v něm bude využitých pozic. O výpočtu oteplení asi nemá smysl v tuto chvíli ani psát, podle "kultury" přípravy a výstavby to vidím, že to skončí plastovým bastlem poskládaným na koleně, standardem "jak život šel" a tři řady narvané na doraz a vyřešeno.
Ani nevíte, jak moc rád bych se v názoru z posledního odstavce mýlil  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Pavel Horský

Tak jsem si vše pozorně pročetl.
Jen se divím, proč se nezeptáte svého projektanta.
Docela by mě uráželo, kdyby si ode mne někdo nechal vypracovat projektovou
dokumentaci a pak se na její změny zákazník nedotazoval mě, ale na diskusním fóru
uplně cizích lidí, kteří se musí pracně dopátrat toho, co já jako projektant vím docela přesně.

Divné, opravdu moc divné.
Nebo s vámi projektant části elektro odmítá dále spolupracovat?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Nikol

Aktualni vykres technicke mistnosti prikladam...to co je v projektech je starý,jelikoz nebudeme mit akumulacku..
Ted to planujeme takto,viz vykres...
Co vy odbornici teda na ten rozvadec? Ja si porad rikam,ze od umyvadylka a zachodu je to k rozvadeci porad nejakych 1,7 mebo tak nejak.. A pod rozvadecem ani pred rozvadecem zadna technika nebude,takze na servis a tak by melo byt dostacujici misto dle meho vedomi...
Chapu,ze radeji na chodbe,ale vadi to nejake norme,ze to bude vzdaleno min 1,5 metru od wc a umyvadla? I podle normy SL ( co jste me naucili :-)),  tak nevim,neprijde mi to hrozne,nepraktické ci nebezpecne....
Pokud je to opravdu proti norme,strcime to do te komory,kde sice bude pred rozvadecem take misto bez regalu pro snadny pristup,regaly by zacinali az vedle rozdelovace podel cele komory... Dekuji

Jan Bocek

Tazatel chce poradit na dálku....ideálně je na místě.
Ale již píše o tom jak se tvářil elektrikář....

Držel bych se původního návrhu rozvaděče v chodbě za hlavními dveřmi, který byl navržený na levé straně dveří do technické místnosti. Řešením by bylo umístit jej do chodby na pravou stranu dveří. Pokud máte příčky ze sadro kartonu, nic nebrání tomu, aby příčka na pravé straně dveří do technické místnosti byla na příklad silná 30 cm. To proto, aby tam vešel zapuštěný rozvaděč.

Obvykle se již zazdí připravený rozvaděč a ponechají se otvory pro kabely a to jak od podlahy tak od stropu. Dnes jsou většinou u těchto malých domků stropy ze sadrokartonu. Je dobré připravit kabelové rošty pro kabely nad stropy. Ale na to jste se neptali....

Opravdu brání něčemu umístění rozvaděče na pravé straně dveří do technické místnosti ze strany chodby? Podívejte se jak vypadají rozvaděče do bytových prostorů. Google vám nabídne stovky provedení. Pokud již nemáte ten rozvaděč ve specifikaci vašeho projektu. Mělo by tam být i jednopólové schéma zapojení a tím i počet jističů a návrh rozvaděče.

Problémy je třeba řešit a ne vytvářet
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jan Franěk

Quote from: Nikol on 19.10.2016, 11:32
Aktualni vykres technicke mistnosti prikladam..


S místem už to vypadá mnohem lépe a neměl by být problém s umístěním rozvaděče dle vašeho požadavku. Teď příjde to ALE....

- stále platí že potřebujete mít aktuální projektovou dokumentaci, nejen kvůli vlastní realizaci, ale velmi pomůže i s poptáváním firem a vyhodnocením nabídek, tak jste dle zákona povinni jej mít po celou dobu životnosti elektrického zařízení. Pak také slouží jako zákonný podklad pro výchozí revizi
-"tři skřínky pod sebou" budou si tři řady, což bývá většinou 36 modulů. Dle přiložených podkladů zcela naplněný rozvaděč = nevyhovující. Opět důvod proč si to nechat překreslit projektantem, včetně schématu rozvaděče a trvat na dodržení po montážní firmě.
- Většina rozvaděčů má montážní hloubku od 9 cm a více, tedy 10cm příčka bude potřeba jistě přizdít.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Franěk

JInak mám ještě malou poznámku ke vzhledu rozvaděčů. Již několik let používám rozvaděče HAGER. Je to pěkná stavebnice, která velmi zjednodušuje montáž, patří ke špičce a tedy nemusím řešit kvalitu. Jednou z volitelných součástí rozvaděčů, jsou dveře. Ty mohou vypadat třeba  i jako nástěnka, nebo zrcadlo. Stačí si jen vybrat tu správnou firmu, která zná víc než jen nejlevnější šunt z hobbymarketů a pomůže vám s výběrem.  ;)

Dále se prodává distanční rámeček, který snižuje montážní hloubku u VOlty na 72mm. Také se může občas hodit.  ;)

Na přiložené fotce je rám rozvaděče "nástěnka" (leskne se ochranná fólie), Ještě jsem měl zrcadlo a je to možné použít i jako rám na obraz nebo fotku. Proč to pak skrývat do komory když to mohu s výhodou  využít i v interiéru?
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Nikol


František Šohajda

Jak píší kolegové přede mnou...
Jsou rozvaděče kteřé mají dveře "kamuflovány" nějakým obrazem a vypadá to velmi exklizivně....Není tam pak sice "blesk" ale do chodby přímo dělaný... ;)
Když je dobře zazděn, laik nezjistí, že pod ním je rozvaděč!
Na netu se dají najít.....jen cena trojnásobná oproti klasice- to je jedinná nevýhoda. (dance)
Proto bych asi zvažoval jiné místo....třeba i ta nechtěná chodba.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Nikol



Vsem dekuji za Vas cas a prispevky, myslim,ze po konzultaci s panem Bockem uz tak nejak vime.

Preji mnoho uspechu vsem pritomnym :-)

Vít Rotrekl

Tak ja do toho vnesu i svuj nazor...
Osobne nemam u RD nic proti umisteni rozvadece v tech. mistnosti. Kdyz k nemu bude rozumny pristup -> zadny veci pod rozvadecem, zadny maskovani do policek atp.

Porad se bavime o rozvadeci. Jaky je legislativne rozdil mezi rozvadecem pro RD rekneme kolem 50 modulu. A rozvadecem pro RD se systemovou instalace, kde to budou dve pole o velikosti 800x2000x400? Taky budete trvat na umisteni v chdobe RD?
To asi nebude to prave orechove. A porad se bavime o rozvadeci a technicke mistnosti...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Maroš Klein

Quote from: Nikol on 19.10.2016, 13:04
... po konzultaci s panem Bockem uz tak nejak vime.

Dobrý kompromis.
Ak náhodou nie, potom držím prsty, aby v dobre urobenej inštalácii s rozvádzačom v  technickej miestnosti či komôrke tento časom pomaly, prirodzene a ,,logicky" nezmizol za nejakým regálom, vešiakom či skriňou.
Chrániče testovať nikto pravidelne nebude, videl som to na takýchto miestach už mnohokrát, moja neter ,,zbytočný" priestor využila tiež, do rozvádzača je teraz prístup len po vyložení takmer celého obsahu z poličky regálu.
Voľná chodba je z toho pohľadu určite lepšia, ale estetika je v praxi často nad nejakým možným nebezpečenstvom.
Rozvádzač v malej komore s voľným priestranstvom jednoducho časom takmer vždy niekoho vyprovokuje ku zlepšováku vo využití priestoru.

Šikovné žieňa sa ale dokáže pochváliť aj s rozvádzačom. ;)

Václav Třetí

Nejlépe dát zapuštěný rozvaděč do zdi mezi komoru či tech. místnost a chodbu tak, aby dvířka byla přístupná z chodby, uvnitř místnosti pak může být přizdívka nutná pro řádné upevnění rozvaděče a přívod kabeláže. Pak i u této zdi může být úložný prostor v podobě polic, které se případně udělají v daném prostoru pouze o něco užší.

Do rozvaděče bude dobrý přístup pro opravy i obsluhu.

Je třeba uvažovat i o tom, že se někdy může stát, že rychlý a snadný přístup do rozvaděče zachrání lidský život či majetek.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jan Bocek

Quote from: Václav Třetí on 21.10.2016, 04:37
Nejlépe dát zapuštěný rozvaděč do zdi mezi komoru či tech. místnost a chodbu tak, aby dvířka byla přístupná z chodby, uvnitř místnosti pak může být přizdívka nutná pro řádné upevnění rozvaděče a přívod kabeláže. Pak i u této zdi může být úložný prostor v podobě polic, které se případně udělají v daném prostoru pouze o něco užší.

Do rozvaděče bude dobrý přístup pro opravy i obsluhu.

Je třeba uvažovat i o tom, že se někdy může stát, že rychlý a snadný přístup do rozvaděče zachrání lidský život či majetek.


Tam byla paní Nikol směřována v celé i osobní diskusi.
Možná, že se časem pochlubí i s foto jak to ve skutečnosti provedli.
Věřím, že diskuse mnohým pomohla k jinému pohledu
na umístění rozvaděčů určené ke svému účelu.

K rozváděčům MUSÍ  být snadný přístup.
Amen.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jan Franěk

Informace získali a teď jen domluvit schůzku s projektantem a vybrat to nejvhodnější řešení pro konkrétní situaci  ;)  připravit projekt a může se začít.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.