• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
09.01.2026, 23:41

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?

Started by jiří Sloupenský, 19.10.2016, 22:11

previous topic - next topic

Marcel Čelín

Když bylo nejhůř, tak kusek cykylo a dva vruty a dvě hmoždinky....

František Šohajda

Jako mladí elektrikáři jsme CYKYLo lepili na stropní panely sádrou...někdy byl člověk doslova nasrán, když najdenou mu to všechno upadlo...tak jame tahali kilometry plochého vodiče napž ve velké nové škole...pak se to elektrikáři naučili a už to šlo celkem OK.
Přiklepávali jsme je "nástřeláky" i to se muselo naučit.
Dnes jsou jiné možnosti lepení ale musí se dokumentace přečíst co s čím může reagovat, aby nezůstali dráty holé!  ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Franěk

Quote from: František Šohajda on 24.10.2016, 08:18
Dnes jsou jiné možnosti lepení ale musí se dokumentace přečíst co s čím může reagovat, aby nezůstali dráty holé!  ;D


Kabel CYKYlo, má oproti kabelu CYKY, tak poloviční tloušťku. Není moc mechanicky pevný a když ho potkám v podhledech jak leží na profilech, začínám být nezvózní.
Jo, sádrování to je taky cesta. Ale to se musí umět, pak to není žádný problém.

I kvůli mechanické odolnosti se tahají kabely nad stropem (po podlaze vyššího patra)  normálně kabely CYKY. A je to celkem běžná praxe, protože mnoho stropů se jen natahuje lepidlem a následně štukuje. Tedy není ani místo pro kabel a ne všude se to dá protáhnout dutinou. Zároveň to není ani problém pro podlahové topení nebo kabel CYKY na horní podlaze.
Opatrný jsem i u protahování panelů. Takí doporučuji kabely CYKY, namísto CYKYlo. Bývá tam mnoho" otřepů" a kamínků, o které se CYKYlo může otrhat. Potkávám to poměrně často.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Rudolf Souček

Pokud bude ten polystyrénový strop silný ty 2 cm, použil bych nízké plastové lišty. Jsou cca 1 cm vysoké a tam se, při dnešních průměrech kabelů, CYKY nebo CYKYLo vejde. Mají zadní stěnu samolepící, případně je přivrtat. Nevím jak to drží na betonu, osobně jsem ji použil pod deskou pracovního stolu abych nemusel nic vrtat či přitloukat.