• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
08.01.2026, 11:59

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?

Started by Oliver Mička, 15.11.2016, 19:37

previous topic - next topic

ACEOF ACES

V tom případě, proč nevycházíte při stanovení průřezu vodičů kabelu z jištění?

Pavel Král Gargula

Quote from: Juraj Rojko on 18.11.2016, 02:29
Nepřišlo, protože počítal s vyšším napětím při stejném příkonu.

Předpokládám, že při uvažování 400 V na topné spirále, jsou všechny (tři nebo násobek tří) spirály zapojeny do trojúhelníka. Potom fázový proud je roven √3 * proud jedné spirály (P/400/3*√3). Takže po zjednodušení je výpočet fázového proudu P/230/3 (jak bylo již uvedeno).