Started by Radek Kroutil, 02.12.2016, 22:41

previous topic - next topic

Radek Kroutil

Potřeboval bych radu a názor.
Úprava odběrného zařízení ohledně navýšení hl.jištění na 3x25A a dvoutarif.
Stávající vyzděný pilíř, vyměněna původní deska Premix za novou s místem pro HDO.

Technik ČEZu neosadil z důvodu: obestavěná deska Premix, nesplněny Připojovcí podmínky.
Region i obchodník ČEZ

Pořád nemohu přijít na to, kde nejsou splněny podmínky. Víte to někdo? Je to za plechovými dvířky, sám to ČEZ v 70.letech stavěl ...

A doba příjezdu?
Revizi a smlouvu investor odevzdal začátkem září a technik přijel až po skoro třech měsících
Napadla mě jenom jedna závada a to oštítkovat rozvaděč. Dneska jsem tam byl, oštítkoval to a po zavolání na ČEZ chtějí znova revizi. Mají na to právo?

Jinak už jsem v koncích, potom už jenom vyřezat místo pro nový rozvaděč ...

Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Milan Illek

Podmínky podle nich nejsou splněny tím použitím elektroměrové desky. Chtějí rozvaděč s ozn. konformity CE. V připojovacích podmínkách ale požadují, jaký má být před elektroměrovou deskou prostor.  ::)

František Šohajda

QuoteÚprava odběrného zařízení ohledně navýšení hl.jištění na 3x25A a dvoutarif.
Stávající vyzděný pilíř, vyměněna původní deska Premix za novou s místem pro HDO.


Navýšení je už rekonstrukce, tudíž nový rozvaděč a všechno kolem něho....
Alespoň tak to někteří technici prezentují (ne všichni)! ;)

Někdy je to s techniky na facku....ale přes jejich zápis nejede žádný vlak!
A tak se to musí brát. >:D

PS: Znám jeden případ, kdy připojují RD v řadovce už cca 9 měsíců....Majitel jim nedávno řekl, že to dá do TV....to jste měli vidět jak "zpřísnili" jejich požadavky vůči majiteli!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zdeněk Friedrich

A jaké je krytí? Je tam IP43 viz připojovací podmínky 7.1? Při rekonstrukci nemusí být dodrženy všechny podmínky pouze při změně sazby, ale ne při navýšení hodnoty jističe před elměrem.
Je to sice blbost, ale asi se na tom může technik zviditelnit. Jaké krytí je na výrobním štítku? Ten můstek není z foto zřetelný ale myslím, že je to porcelánový 25A do průřezu 6mm2, takže pokud je přívod AYKY4x16 nebo CYKY4x10, tak to taky nevyhovuje.
A z/ž PE vodič u HDO tam také dle přílohy 2 p.p. nemá  co dělat.

Radek Kroutil

Quote from: Zdeněk Friedrich on 04.12.2016, 12:19
Jaké krytí je na výrobním štítku? Ten můstek není z foto zřetelný ale myslím, že je to porcelánový 25A do průřezu 6mm2, takže pokud je přívod AYKY4x16 nebo CYKY4x10, tak to taky nevyhovuje.
A z/ž PE vodič u HDO tam také dle přílohy 2 p.p. nemá  co dělat.

,,Otypoval,, jsem to na IP44 o:-) Dvířka těsní, že na to můžete stříkat hadicí
Tak na mústek jste mě dostal. Popravdě toho jsem si nikdy nevšimnul  ::)
z/ž z důvodu přizemnění HDO, i když vždy vidim plastový. Tento vodič je i u seriových rozvaděčů (teda myslim)

PS: těchto úprav odběr.zař. jsem již dělal několik a vždy to osadili bez problémů. Problém asi je, že technik přijel v pátek a pospíchal domu, tak našel výmluvu proč si prac.dobu nezkrátit o cca hodinku
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jiří Kubík

Quote from: Radek Kroutil on 02.12.2016, 22:41

...Pořád nemohu přijít na to, kde nejsou splněny podmínky. Víte to někdo?...



Nebylo by nejjednodušší se s technikem spojit a zeptat se ho ?

Radim Strycharski

1.
Udělal bych vydrátování desky přesně podle připojovacích podmínek.
2.
Můstek 25 A bych vyměnil za 63 A.
3.
Doplnil bych štítek se jménem odběratele, žádné další štítky nejsou potřeba.

Důvod uvedený distributorem je nesmyslný. Rekonstrukce jsou jasně definované v čl. 2.3 a změna sazby včetně případného navýšení příkonu je uvedena v čl. 2.4. Pro změnu sazby platí požadavky na odběrné místo uvedené v čl. 7.2 a nikoli v čl. 7.1.

Jiří Kubík

V těch připojovacích podmínkách je toto:

Pokud si zákazník svépomocí zhotoví elektroměrový pilíř nebo výklenek ve fasádě z cihel, betonových bloků, ztraceného
bednění apod., musí do něj umístit pouze elektroměrový rozvaděč, který je typově odzkoušen a schválen autorizovanou
zkušebnou s posouzením shody a s označením CE.


(Viz. p. Illek).

Rozmahel Vladimír

Řekl bych, že provedení RE není určeno do venkovního prostředí. Krytí dveří bych hádal maximálně na IP40.
Po doplnění celoobvodového trvanlivého těsnění falcu dveří snad ano.
Kovová hmota dveří musí být spojena s PE. Není to vidět.

Roger

Quote from: Jiří Kubík on 04.12.2016, 14:19
Nebylo by nejjednodušší se s technikem spojit a zeptat se ho ?


Staci zavolat na 800 850 860 a požádat dovysvětlení, sděl EAN a ať vám technik zavolá...

Nicméně dobrá zásada při rekonstrukci je, udělat rozvaděč tak, aby vám nemohli dokázat, že jde o rekonstrukci, tedy udělat ho před rekonstrukcí!! Jinak budou prudit, a vymýšlet, co vše musíte předělat po novu...

Zdenek Hejčl

Jestli to náhodou nemá souvislost s požadavkem článku 7.1 druhý bod:
Elektroměrová deska může být použita.....
Elektroměrovou desku pro nástěnnou montáž nelze použít v prostorách přístupných osobám bez elektrotechnické kvalifikace.
Což se dá vyložit tak, že venku v pilíři je to volně přístupné....
A v tom může být ten největší problém....
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Pavel Horský

Radku, jak si oštítkoval rozvaděč? Ty jsi jeho výrobcem? Nebo jak tomu mám rozumět?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

QuoteNicméně dobrá zásada při rekonstrukci je, udělat rozvaděč tak, aby vám nemohli dokázat, že jde o rekonstrukci, tedy udělat ho před rekonstrukcí!! Jinak budou prudit, a vymýšlet, co vše musíte předělat po novu...


Nějak tak jak píše kolega....
Hlavní věc je, strefit se "periody" technikovi !
Pokud je kladná máte vyhráno, opak je na výměnu asi všeho! ;D ;)
A neodvoláte se nikde,protože jejich nadřízení budou s nimi! :-\
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radim Strycharski

Quote from: Rozmahel Vladimír on 04.12.2016, 18:12
Kovová hmota dveří musí být spojena s PE. Není to vidět.

(no) Není k tomu žádný důvod.

Rozmahel Vladimír

To může říct pouze výrobce.
Je to stejný případ jako dveře pojistkové skříně pod RE. Ty jsou spojeny výrobcem zcela jistě.
Nahlížet na takový rozvaděč jako na třídu II je myslím trochu zavádějící. Při práci na tomoto rozvaděči je nutno demontovat kryty a jsou tam části pod napětím.
Zazděné kovové dveře mají poteciál země. Je to větší kovová hmota v blízkosti na dotyk s druhou. Dole jsou spojená dvířka s PE. V případě výskytu dotykového napětí dole a současnému dotyku obou dveří se spojením eliminuje rozdíl potenciálu.
Na dotyk proti zemi je to jedno.


Milan Illek

Quote from: Zdenek Hejčl on 04.12.2016, 23:54
Což se dá vyložit tak, že venku v pilíři je to volně přístupné....

Ale přes zámek se speciálním klíčem! To by se dal považovat za volně přístupný i každý uzamknutý dům.  ::)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Illek on 05.12.2016, 10:00
Ale přes zámek se speciálním klíčem!


Elektroměrový rozvaděč? A to si budete zvát elektrikáře pokaždé, když vám vypadne jistič před elektroměrem? ER se dá otevřít třeba šroubovákem.

Elektroměrové rozvaděče jsou vyrobeny podle ČSN EN 61439-3, tedy jako rozvaděče provozované laiky. Stupeň krytí pro vnitřní část musí tedy být nejméně IP 2XC (ochrana před dotykem nástrojem).

Jiná věc je pojistková skříň, ta se dá otevřít pouze energoklíčem.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdeněk Friedrich

Před cca 25 roky jsem si nechal u jedné firmy vyrábějící rozvaděče udělat do zásoby plechová dvířka s rámem a falcem, se zámkem na čtyřhran, nastříkaná kladívkovou vypalovačkou a tvořil jsem do výklenků elměr. rozvaděče s premix. deskou 450x450 dle ČSN 35 7020, umístěné dle ČSN 34 1060.
Desek mám ještě několik, i nějaká dvířka, ale delší dobu už si to nelajznu instalovat. S největší pravděpodobností by mě s tím technik  od ČEZ vyprovodil a nehodlám ve finále vypadat jako neumětel.
Rozvaděč od DCK, Elplast, Elkomp atd. za cca 4k, který má zákazník dá se říct na celý život, není zase taková rána, aby bylo zapotřebí experimentovat a čekat jak to dopadne.
Ano, podepsal jsem několik přihlášek při převodu vlastníka s elměrem na premix desce i v poslední době, ale napřed jsem to telefonicky zkonzultoval s technikem, jestli je to průchodné.