Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?

Started by pavel Mělník, 05.12.2016, 14:11

previous topic - next topic

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří_Hrubý

Není to samozřejmě nejčistší řešení, ale v situaci, kdy není možné to přesekat je lepší něco, než nic. Kroužek s otvory křížem, umožňující přišroubování ke krabici je ale o přesnosti usazení krabic.

Milan Hudec

Bóže to je takový problém krabici vysekat, do dřevotřísky vyfrézovat otvor a tímto po montáži desky na místo prostrčit do připravené díry se sádrou krabici která splňuje požadavky na samozhášivost a nainstalovat patřičné zásuvky?

Juraj Rojko

Quote from: Pavel Horský on 17.12.2016, 11:06
Tím ovšem není myšleno, že by mohla být zásuvka instalována do díry v dřevotřísce!


V odpovědích chyběla informace o tom, zda vůbec lze Unicu použít tímto způsobem. Na to jsem reagoval. Ale máte pravdu, není na škodu zdůraznit, že vhodná krabice je součástí správného řešení. Jak je vidět, tak pro mnohé to tak úplně zřejmé není, nebo se jim to zdá moc pracné.


Pavelzholesovic

Quote from: Pavel Horský on 16.12.2016, 07:42

K zásuvkám.
Zcela jistě ne delší šroubky a instalovat přímo do dřevotřísky.
Do zástěny nainstalujte krabici určenou pro montáž do hořlavých hmot a to i za cenu, že krabice ve zdi za zástěnou vyndáte, aby vám vzniklo dostatek místa pro nové krabice v zástěně. Jiné řešení tu prostě není a veškerá náhradní řešení jsou špatně. Věřte mi  ;)

pane Horský. Věřím a udělám to tak. Krabice již máme všude určené do hořlavých hmot. Mám tu i správné vykružováky, tak jen udělat otvory a přesadit.

Děkuji všem za rady.

Vít Rotrekl

Myslím, že i řešení kdy se osadí přímo do dřevotřísky krabice do dutých stěn a místo krabice do zdi bude jen "kapsa" aby se tam vlezla ta do dutých stěn.

Krabice do dutých stěn od KOPOSu mají možnost montáže do A1 - F, takže nevím problém to udělat takto. Sám to takto dělám.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Maroš Klein

Quote from: Pavelzholesovic on 18.12.2016, 03:14
pane Horský. Věřím a udělám to tak. Krabice již máme všude určené do hořlavých hmot. Mám tu i správné vykružováky, tak jen udělat otvory a přesadit.

Děkuji všem za rady.


Z pohľadu možnosti budúcej výmeny montovateľnej zásteny je vhodnejšie, aby pri jej demontáži inštalačné káble a krabice ostali, ako sa na správnu pevnú inštaláciu patrí, upevnené v stene, a neboli na zástenu žiadnym spôsobom prichytené, s výnimkou samotných zásuviek.
Z tohto hľadiska sa mi javí ako vhodnejšie riešenie p. Hudeca z príspevku #20.

Pavelzholesovic

Quote from: Maroš Klein on 19.12.2016, 15:44
Z pohľadu možnosti budúcej výmeny montovateľnej zásteny je vhodnejšie, aby pri jej demontáži inštalačné káble a krabice ostali, ako sa na správnu pevnú inštaláciu patrí, upevnené v stene, a neboli na zástenu žiadnym spôsobom prichytené, s výnimkou samotných zásuviek.
Z tohto hľadiska sa mi javí ako vhodnejšie riešenie p. Hudeca z príspevku #20.



Jestli chápu správně Pana Hudce a pana Horského, tak jediný rozdíl je, že u pana Hudce mám použít ještě sádru do stěny. Oba ale doporučují, nebo spíše říkají, že  jediná správná možnost je připevnění krabice na zástěnu.
Při demontáži v budoucnu mi ale zasádrovaná kapsa ve stěně nepomůže, naopak. Při připevnění krabic (do dutých stěn) na zástěnu  bude lehčí demontáž, než navíc v "kapce" ve zdi zasádrované té samé krabice, která stejně musí být připevněna na zástěnu.

Maroš Klein

Quote from: Pavelzholesovic on 19.12.2016, 17:23
...Při demontáži v budoucnu...


... bude pre elektrickú inštaláciu najlepšie, ak pri demontáži časti kuchynskej linky ostane pevná inštalácia na svojom mieste v stene.
Z pohľadu podmienok pre pevnú elektroinštaláciu nie je jedno, či drevotrieska tvorí stenovú priečku, alebo je súčasťou kuchynskej linky.  Prístrojové krabice nemajú z trasy v stene ,,vyskakovať" na okolitý nábytok, nech sa vám to hodí akokoľvek.

Quote from: Milan Hudec on 17.12.2016, 13:49
...do dřevotřísky vyfrézovat otvor a tímto po montáži desky na místo prostrčit do připravené díry se sádrou krabici...


Pochopil som to tak, že krabica bude voľne prechádzať otvorom v drevotrieske, a že sadra bude v diere ktorá je v stene za ňou, a nie namazaná na drevotrieske.
Najlepšie ale bude, keď vám to vysvetlí p. Hudec sám.

Pavelzholesovic

Quote from: Maroš Klein on 19.12.2016, 18:10
... Prístrojové krabice nemajú z trasy v stene ,,vyskakovať" na okolitý nábytok, nech sa vám to hodí akokoľvek.

Ta deska se lepí na zeď jako obklady. Není montovaná k lince (skříním), ale natvrdo na zdi.
Bylo mi elektrikářem doporučeno, že buď dám delší sroubky a nechám krabice ve zdi kde jsou a jen nastavím kroužkem, nebo vyndat vyvrtat dírky do desky nalepit na zeď a dát krabice a zásuvky. Zprvu mi přišla lehčí varianta první, ale nevěděl jsem zda to je v pohodě z pohledu revizního technika. Teď po informacích z diskuze je jasné, že varianta 2 je nejen nejlepší, ale jediná správná, jak jsem byl poučen.

Maroš Klein

Quote from: Pavelzholesovic on 19.12.2016, 19:02
Ta deska se lepí na zeď jako obklady. Není montovaná k lince (skříním), ale natvrdo na zdi.
Bylo mi elektrikářem doporučeno, že buď dám delší sroubky a nechám krabice ve zdi kde jsou a jen nastavím kroužkem, nebo vyndat vyvrtat dírky do desky nalepit na zeď a dát krabice a zásuvky. Zprvu mi přišla lehčí varianta první, ale nevěděl jsem zda to je v pohodě z pohledu revizního technika. Teď po informacích z diskuze je jasné, že varianta 2 je nejen nejlepší, ale jediná správná, jak jsem byl poučen.


Ako chcete, vy si vyberáte. ;)
Ak to mám pritiahnuť za vlasy, tak tapety sa tiež lepia na stenu natvrdo a pri ich odstraňovaní nikoho nenapadne vyťahovať krabičky zo steny.
Vidím ale, že hrúbka obkladu 8mm už rapídne mení pohľad na podstatu pevnej inštalácie.
Ja vám len dávam dobre mienenú radu, že pre pevnú elektrickú inštaláciu bude najlepšie, ak pri výmene hoci aj dosky, ktorá sa lepí na stenu ako obklady, ostane pevná inštalácia na svojom mieste v stene ako pevná a nepohyblivá.
Samozrejme sa rozhodujete sám, či už na základe plateného písomného návodu vo forme projektu, alebo na základe nezáväzného poradenstva zadarmo.
Viac vám neporadím, veľa šťastia.

Vít Rotrekl

Myslím, že pevnou instalací lze nazvat i kabely které půjdou pár centimetrů vzduchem mezi uložením ve zdi a krabicí, která bude pevně osazena ve stěně.

Nebo snad v sádrokartonové konstrukci máte kabely taky pevně uchyceny v celé délce -> tedy opravdu v každém milimetru?
Nebo na kabelových lávkách. tady jsou kabely taky neuchyceny v každém milimetru délky. A přece je to pevná instalace.

Argumentace výměnou desky, že by krabice měly zůstat ve stěně... stejně by musely jít strojky dolů, takže z tohoto pohledu je to úplně jedno, jestli je usazeny krabice do dutých příček, nebo je krabice zasádrovaná, tak že poleze i přes tu dřevotřískovou desku.

Mám pocit, že už tu někomu ty normy, nařízení vlády a vyhlášky lezou na mozek... Chlapi, neblbněte, za chvilku jsou vánoce, tak trošku nadhledu...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Maroš Klein

Quote from: Vít Rotrekl on 20.12.2016, 00:00
Chlapi, neblbněte, za chvilku jsou vánoce, tak trošku nadhledu...

Nie som proti, ak by ste ma poznal bližšie, rýchlo by ste zistil, že o nadhľad žiadnej núdze nieto, a v praxi bez toho ťažko prežiť. A aj v tej praxi som už toho videl až až, a nielen u seba, našlo by sa dosť u každého. O to tu ale nejde, pozrite si rôznu mieru tolerancie len v tomto vlákne.
Som toho názoru, aby sa v diskusii rozšpikovala teória, tu predsa nie je problém riešiť ani sklon závitu na skrutke, to je dobre, a určite to každému pozorovateľovi i diskutérovi pomôže oveľa viac. Pravda, nepravda, učiť sa treba celý život, a nakoniec niečo aj od Alzheimra. Ale ak potrebuje poradiť laik, bude lepšie ak dostane informácie ktorými dokáže pritlačiť na elektrikára, než radu že to ide aj inak. Príklady z praxe si tu už skúsil p. Mlynár, a nejak mu to neprešlo.

Myslím si ale, že sa zhodneme v tom, že spôsob uloženia pevnej inštalácie sa od pohyblivej neodlišuje dotykom s okolitým materiálom, ale spôsobom používania v prevádzke. Výmena strojčekov je normálnou údržbou, vyťahovanie krabíc skôr patrí do odbornej činnosti pri poruche alebo rekonštrukcii.
V praxi síce nedám negatívnu revíziu na uchytenie krabičky v kuchynskej doske, ale určite upozorním na vysoké riziko poškodenia inštalácie pri výmene dosky, a potrebu odbornej úpravy pri následnej výmene. Pri viacnásobnej výmene laikmi v domácnosti už môže ísť aj o vážne poškodenia.
A verím, že takto by sa to mnohým nepáčilo už v projekte, ten by som pripomienkoval už pri východiskovej revízii.

Vlastne je to celé jednoduché, to len tá prax občas pomýli každého.
A áno, za chvíľu sú tu sviatky, vo veži treba vyvetrať, za bránami elektriky je tiež krásny svet. :)

Milan Hudec

Dal bych přednost provedení se sádrou z důvodu možnosti použití krabice bez obruby.
Předejdu tím riziku poškození materiálu povrchu desky při zahlubování , kdy mezi koncem krabice a koncem přístroje zbude milimetr.

Pavelzholesovic

Quote from: Milan Hudec on 20.12.2016, 14:39
Dal bych přednost provedení se sádrou z důvodu možnosti použití krabice bez obruby.


Děkuji radu. Jen se zeptám, na trhu je spousta zboží, nevím jaké krabice aby splňovaly do třídy hořlavosti F, neměla obrubu a byla vhodná i pro čyřrámeček. Co jsem dříve hledal tak to splňovali jen dva druhy do sádrokartonu, ale ty mají tu obrubu (jestli se nepletu).
KP 64/4L NA, KP 64/4L ST

Vít Rotrekl

Právě že krabičky KP 64 od Koposu, mají ten límec hodně malej, takže je není třeba ani zahlubovat.
A myslím, že tak malý maj i ty "nové" KP 64/LD NA a KPR 68/71/L NA
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Hudec

Quote from: Vít Rotrekl on 20.12.2016, 19:03
Právě že krabičky KP 64 od Koposu, mají ten límec hodně malej, takže je není třeba ani zahlubovat.
A myslím, že tak malý maj i ty "nové" KP 64/LD NA a KPR 68/71/L NA

To sice mají ale mě na nich zásuvka kvedlá.
Pokud tedy nejsou v sádrokartonu kde límec zmizí.

Pavelzholesovic

Tak už to máme nainstalovaný. Díky všem za rady a tipy.  Nakonec jsem vyzkoušel uchytit krabici bez sádry, protože mi nedošlo, že u dutého sádrokartonu to moc držet nebude. Krabice se nainstalovala na desku, která je nalepena na sádrokartonu. Krabice drží perfektně a díky správnému vyvrtání otvorů to nebyl problém. Kryt zásuvek přiléhá a vypadá to hezky.
Ještě jednou díky všem.