Líbí se nám pozemek, který nemá připojení na elektriku.
Sousední pozemek s domem má asi 50m od námi vyhlídnutého pozemku kapličku (Nevím, zda to nazývám správně). Je možné se na souseda připojit? Popřípadě jak jinak se to dá řešit?

Jiří Schwarz

Připojení "na souseda" - co tím myslíte?
Natáhnout si to z jeho přípojky "za měřením" přináší problémy, kterým je lepší se vyhnout.
Samozřejmě pokud je tam dostatečný přívod, mohl by dodavatel energie z tohoto bodu pokračovat s rozvodem k vám a zřídit nové odběrné místo.
Ale váš popis situace není moc podrobný a přesný, např. jaký odběr tam chcete mít...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Rotrekl

V podstatě je to jednoduché, pokud je pozemek určen pro bydlení v intravilánu, měl by vám provozovatel distribuční sítě zajistit připojení na hranici vaší parcely na základě žádosti o připojení. Bude vás to stát 500Kč za každý ampér hlavního jističe a můžete si na to počkat klidně i dva roky, pak budete mít na hranici parcely napojovací bod.
Pokud je to mimo intravilán, dostanete napojovací bod kdekoliv a přípojka/resp. HDV (hlavní domovní vedení) bude na vás.
Takže bych začal: - zjistit, co je to vlastně za pozemek
                          - zjistit, co je zač ta "kaplička"
                          - zkusit oslovit nějakého místního elektro....., který pravděpodobně bude mít 
                              kontakt na místního technika a bude třeba schopen něco předběžně zjistit
                          - při tom si uvědomit, že tento místní elektro..... není charitativní organizace.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

František Šohajda

Teoreticky to jde připojit.
Musíte si ale dát žádost vašemu distributorovi.Bez jeho povolení to nikdy neuděláte !
Může ve skříňi (kapličce??) udělat další sadu pojistek pro vás.

PS:
Nedávno jsem to dělal (byl svědek) že od souseda na fasádě se chtěl napojit vedlejší dům.Vedoucí od distribuce s delegací dojel a žádal od vlastníka domu že předělají jednosadovou RIS skříň za dvousadovou (ale má jiné rozměry)...majitel toho domu byl obvodní lékař a řekl že nic nepodepíše, že bude mít v domě dvojnásobné elektromagnetické rušení, že už nyní ho bolí hlava...
Energetici nic neřekli a odjeli.Jsem zvědav jak to dopadne?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radek Kroutil

Nikoho ze sousedů ani řemeslníků bych neoslovoval. Vše se odvíjí od vyjádření distributora. Zažádejte si o nové přípojné místo distributora energie v místě jeho působení a on vám pošle dopis s podmínkami co a jak a kolik zaplatíte v případě relizace. Nic vás to stát nebude. Teda to vyjádření....
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Roger

Je to tak, staci zajit na pobocku CEZ... Pripravit si, co presne chcete a jake spotrebice a vyplni se objednavka na zaklade jiz vam prijde navrh smlouvy a kompletni reseni...

Vysledek bude, jak pise: Lukáš Rotrekl    Posláno: Včera v 01:43, akorat kdyz pozadate o 1F, tak zaplatite 25xA200 Kc (me osobne by 1f pro PD baracek mozna stacilo a kdyby ne tak 10Ax500 Kc :)

A kde vedou draty zjistite mezitim snadno svepomoci na eoporzalu cez distribuce (pokud zedy je to uzemi cezu), to vas stejne nemusi zajimat, to je jen za ucelem, abyste neprekopl kabel.

Roger

Quote from: František Šohajda on 10.12.2016, 14:09
Nedávno jsem to dělal (byl svědek) že od souseda na fasádě se chtěl napojit vedlejší dům.Vedoucí od distribuce s delegací dojel a žádal od vlastníka domu že předělají jednosadovou RIS skříň za dvousadovou (ale má jiné rozměry)...majitel toho domu byl obvodní lékař a řekl že nic nepodepíše, že bude mít v domě dvojnásobné elektromagnetické rušení, že už nyní ho bolí hlava...
Energetici nic neřekli a odjeli.Jsem zvědav jak to dopadne?

By me zajimalo, zda to myslel vazne anebo jen nechtel aby mu vrtali do baraku?

A jak je mozne, ze uz stoji vedlejsi barak a nema elektrinu? To mel vzduchem?


Tak to dejte vedet :) do baraku mu zasahovat nemohou tak budou muset mu pred barakem udelat budku a treba jeste, az se dozvi tu hruzu, couvne :-) ale rozkopat to pred barakem distributor musi tak jako tak.

František Šohajda

QuoteA jak je mozne, ze uz stoji vedlejsi barak a nema elektrinu? To mel vzduchem?


Ne měl jen 1fázovou a napojenou ze sousedovic pojistek.On chtěl zapojit 3fázový a tak k tomu došlo...trvá to už od února 2016 a ještě není připojen 3 fázově!! Všechno vedení zemí. Distributor došel na to že to má v "bordeli" a tak trpí zákazník, který má 3 fáz zaplacen už od února!! (poplatek za jistič) (zle)
Na jedny pojistky byli zapojeny dva baráky!! (dva odvody)
RD má zákazník zrekonstruovaný od února a nemůže nic zapnout součastně!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Lukáš Rotrekl

Quote from: Radek Kroutil on 11.12.2016, 16:40
Nikoho ze sousedů ani řemeslníků bych neoslovoval. Vše se odvíjí od vyjádření distributora. Zažádejte si o nové přípojné místo distributora energie v místě jeho působení a on vám pošle dopis s podmínkami co a jak a kolik zaplatíte v případě relizace. Nic vás to stát nebude. Teda to vyjádření....

Akorát je otázkou, jestli za měsíc až přijde vyjádření bude ještě ten pozemek pořád k dispozici. Je to samozřejmě nejjednodušší způsob, ale jak jsem pochopil zatím není jejich.....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Roger

Quote from: František Šohajda on 11.12.2016, 18:04
Ne měl jen 1fázovou a napojenou ze sousedovic pojistek.On chtěl zapojit 3fázový a tak k tomu došlo...trvá to už od února 2016 a ještě není připojen 3 fázově!! Všechno vedení zemí. Distributor došel na to že to má v "bordeli" a tak trpí zákazník, který má 3 fáz zaplacen už od února!! (poplatek za jistič) (zle)
Na jedny pojistky byli zapojeny dva baráky!! (dva odvody)
RD má zákazník zrekonstruovaný od února a nemůže nic zapnout součastně!


No tak to se asi netreba divit, ze pan majitel doktor nechce, aby mu nekdo dale hrabal do omitky...

At se teda domluvi a jedou na jeden elektromer :-)

Pokud protoci rocne vice jak 14,521 MWh, tak i dost usetri za podporu OZE, ze?

Jan Franěk

Quote from: Roger on 14.12.2016, 01:12
At se teda domluvi a jedou na jeden elektromer :-)


Ze zkušeností vím, že to není tak jednoduché, hlavně při rozdělení plateb. Ve většině případů to vydrží jen nějaký čas, než dojde k nějakým neshodám a to i v případě rodiny. O těch ostatních nemluvě. Tedy možná jako dočasné řešení, ale rozhodně ne stálé.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

Quote from: Roger on 14.12.2016, 01:12
No tak to se asi netreba divit, ze pan majitel doktor nechce, aby mu nekdo dale hrabal do omitky...

At se teda domluvi a jedou na jeden elektromer :-)

Pokud protoci rocne vice jak 14,521 MWh, tak i dost usetri za podporu OZE, ze?


Asi jste to špatně pochopil...
Na jednu trojici (připojovací místo) pojistek jsou zapojeny dva elektroměry (2 RD)
Společné pojistky na přívodu.
Jeden je 3fáz, druhý je 1fáz..
A to je problém distribuce ne majitele 1f. RD.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Václav Třetí

Skříň s pojistkami může být pro dva objekty jedna (např. u dvojdomku), ale pojistky v ní by měly být zdvojené. Něco jiného je více odběrů v jednom objektu, tam jsou třeba pouze jedny pojistky.

Na tyto požadavky nemá vliv, zda je některý elektroměr pouze jednofázový, příprava by měla být třífázová a osadí se pouze jedna pojistka na fázi jdoucí do elektroměru, zbylé dva fázové vodiče se řádně zajistí proti zkratu a černému odběru, pokud by někdo osadil pojistky i na jejich přívod.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář