Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?

Started by Jan P, 08.01.2017, 21:24

previous topic - next topic

Jan P

Jedná se o krbovou vložku s teplovodním výměníkem, kde součástí dodávky je automatická regulace, který za pomoci teplotních snímačů a vzduchové klapky udržuje nastavenou teplotu vody, spíná čerpadla, blokuje kotel apod.
Samotná jednotka má pojistku 6,3A/250V a je možné na ni připojit také 3 oběhová čerpadla max. 250W/ks. Jednotka bude v obýváku, čerpadla (2ks) tech. místnosti.
Co se týče čerpadel, příkon každého bude max. 100W. Je nutné nebo spíše vhodné jistit samotná čerpadla mezi jednotkou regulace a samotným čerpadlem?

Pavel Král Gargula

Vyšel bych z doporučeného zapojení výrobce krbové vložky s výměníkem. Tak malá čerpadla není nutné jistit proti přetížení, takže společná pojistka pro jištění proti zkratu bohatě postačí.