Čím napájet DC motor 12V/400W?

Started by Radim Blaťák, 11.01.2017, 07:11

previous topic - next topic

Radim Blaťák

11.01.2017, 07:11 Last Edit: 11.01.2017, 09:45 by Miroslav Minařík
Potřebuji napájet DC motor 12V/400W nějakým zdrojem, ale tak nějak netuším co na to nejlépe použít. Bohužel k motoru nejsou žádné další informace. Je to navíječ hadice u čerpací stanice.

Potřeboval bych nějaký typ na nějakého výrobce, který takové zdroje nabízí.

Vít Rotrekl

Treba si tohoto vlakna vsimne bracha a vzpomene si, cim jsme to napajeli. Pred nejakym casem jsme neco takoveho delali. Jen ten motor byl vetsi. Myslim ze proud motoru byl kolem 25A.

Jestli se nepletu, tak tam bylo trafo a usmerneny vystup...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Bocek

Vhodné mohou být průmyslové zdroje CARSPA 12V/50a nebo 12V/66A.
Dokonce bych se nebal použít počítačového zdroje na příklad CORSAIR VS 650,
který dává v jedné větví 12V/50A.
Tyto zdroje jsou daleko levnější, než regulované zdroje s indikaci napětí a proudu,
kterou pro danou aplikaci stejně nepotřebujete.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jirka Š. Svejkovský

Bylo by dobré vědět, jak je vyřešen rozběh motoru, spínaný zdroj se moc přetížit nedá.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

Předpokládám, že to je naviják od Veeder root. Ex provedení.
Používali jsem 3f napájecí zdroj od Schracku s jednoduchým usměrněním, s tím, že pro regulaci rychlosti lze odepnout jednotlivé napájecí fáze. Na napětí naprázdno se to neprojeví, ale při zátěži dojde ke znatelnému zpomalení navíjení.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Martin Kurka

11.01.2017, 13:08 #5 Last Edit: 11.01.2017, 13:18 by Martin Kurka
To je ďábelský motor pro napájení ze sítě. Zejména, jestli nemá nějaké chytré PWM spouštění a řízení.
Jmenovitý proud 33A znamená, že DC motor si umí vzít při záběru 12násobek proudu s prstem v nose. To je 400A!.

Pokud tam dáte spínaný zdroj, dělají se různé typy ochran. Dnes nejběžnější škytající ochrana dá třeba 3sec 120-150% proud, pak se zdroj na cca 3-5sec odmlčí a pak zase zkusí naběhnout. Například pro žárovky dobré, ale pro motor šílené. Jak DC motor cukne a dobíhá, pracuje v generátorickém režimu, jeho napětí se přičte k výstupním obvodům zdroje a většinou zdroj zruší, nebo zblbne.
Když tam dáte na výstup nulovou diodu, DC motor každě škytnutí prudce zastaví, v podstatě se zasekne. A poháněný mechanismus dostává rázy, které jej devastují.

Další možná ochrana je obdélníková charakteristika proudové pojistky, při zkratu nebo přetížení přejde zdroj do režimu proudového zdroje.
Motor pak pracuje plynule se omezeným momentem (jmenovitým). Pokud se motor točí, je to OK. Jestli se netočí, tak shoří.

Další typy laciných zdrojů s jednoškytnou ochranou zkusí 120-150% proud a pak se odstaví  a  musí se mu vypnout napájecí napětí aby se zresetoval. Takové zdroje jsou pro DC motory naprosto nevhodné.

Klasický trafozdroj s usměrňovačem je pro tento účel v podstatě ekonomicky, provozně a spolehlivostně optimální. Až na hmotnost a dnes i vyšší cenu.
Ale musí už to být při těchto proudech 3f usměrnění a 3f trafo, jinak si způsobíte obrovské problémy s rozběhovým proudem trafa. Pro napájení DC motoru z 3f usměrňovače není potřeba vyhlazovací kondenzátor.

Jenže tyto zdroje dnes už vyrábí velmi málo výrobců, u nás asi už dobíhají jen v Aximě Brno, ale nevím, jestli pro tyto proudy nemají jen typy na 24V. Mimochodem, ten zdroj musí být co nejblíže motoru, protože při úbytku 1,2V na 50A už vychází přívodní vodiče na pěkné klády. Napětím motoru 24V si ušetříte mnohé ekonomické a technické problémy. Něco můžete zachránit tím, že nebudete shánět zdroj 12V, ale 14V a s úbytkem 2x1V budete počítat jako bezproblémovým.


Použít laciný spínaný zdroj škytací lze, jedině bude-li mít motor řídící jednotku s PWM řízením rychlosti a rozběhu a PWM omezením momentu. Případně s elektronickou reverzací. V podstatě se dá použít i řídící jednotka (jednotky) pro elektokolo, nebo elektroskútr. Ale protože jsou tyto jednotky konstruovány na provoz z aku, musíte většinou přidávat elektrolyty s nízkým  ESR pro vyrovnání odběrových špiček a snížení zvlnění proudu.

Pokračování:
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Martin Kurka

11.01.2017, 13:22 #6 Last Edit: 11.01.2017, 13:27 by Martin Kurka
Pokračování:

Použití spínaného zdroje s obdélníkovou charakteristikou přináší proti trafozdroji  výhodu dobrého spínání motoru povelem pro rozběh zdroje, případně nastavitelnosti proudu=momentu a tím ochranou pohonu - nebo přetržení hadice).
Trafozdroj totiž neřeší ani zbla spínání a jediná šance je spínat primár trafa stykačem. Protože spínací prvek 12VDC/100A  pro indukční zátěž stojí majlant. Trafozdroj také moc neřeší přetížení, musíte si poradit tepelnou ochranou na primáru trafa a hlídáním teploty trafa.

Pro DC motory lze také použít některé nabíječe AKU v režimu zdroje proudu.

Chytřejší spínané zdroje mají zvlášť napěťové a proudové výstupní svorky, přivedením napěťových drátů ke svorkám motoru můžete udržet svorkové napětí motoru na 12V i při dlouhém a tenkém silovém přívodu. Na zdroji bude třeba 18V a dráty budou mírně topit. Ovšem je to palivo, asi Ex a vše má své meze.

Spínané zdroje pro Ex dělá například Weidmüller (viz příloha). Ale nevím, jestli i na 12V. Weidmüller má u zdrojů dobře řešené PFC, prakticky jejich rozběh je se jmenovitým proudem a mizí drahé problémy se zapínáním a jištěním.

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Lukáš Rotrekl

Ještě se opravím:
Jen abych nemátl  3f napájecí zdroj = 3f trafo + tuším 6puls usměrňovač a kondík na vyhlazení

Jeden je na letišti v Praze, druhý v Brně, v Brně jsme dávali první, policatji si stěžovali, že to navíjí moc rychle, tak jsme došli na to odpojení napájecích fází.
Zapnutí je trošku problém, ale nebylo to nějak tragické. Přece jen je to "jenom" kolem kW.
Na spínání pak byl použit 40A motorový stykač (možná jsem volil i podle toho co je schopen spínat na DC. Je to 10let a ani o jednom jsem od té doby neslyšel.

Jen drobná odlišnost, my tam měli motor na 24V, teď se mi povedlo dohledat dokumentaci.
Trafo 400V  24V 40DC, Stykače 24V 25ADC, a pohon měl tuší 0,7HP
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Bocek

Je nějaký důvod u navíječek hadic k čerpacím stanicím používat motory na 12 V DC?
K podobným účelům navíječky hadic v průmyslu většinou používají 3f AC motory, ale viděl jsem také kompakty s převodovkou a s motory na 110 V DC. Většinou made in CCCP v military provedení.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Lukáš Rotrekl

Jak si jej strojní technologie dodala, tak jsem jim ho připojil a necítil jsem potřebu pátrat po tom, proč je to na MN.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Radim Blaťák

To je přesně ono. Co si tam dodali, to se jim musí připojit. Koupili to někde v Itálii.

Ještě mě tak napadla tato varianta, pokud je to blbost, tak mě prosím hned usměrněte do patřičných mezí :-):

jako zdroj použiji baterii, kterou bude trvale hlídat a dobíjet nějaká inteligentnější dobíječka. Na výstup dám hlídací proudové relé, které mi při sepnutí navíjení a indikaci průtoku proudu odpojí nabíječku, ať to netahá proudy při záběru i z ní.

Baterka by mi tady problémy vyeliminovala, nebo se pletu?

Možná je to úplná blbost, ale napadlo mě to jako jednoduché řešení.

Vlado Konrád

Tiež ma to napadlo ako prvé. Len tá nabíjačka musí byť odpojená ešte pred zapnutím motora. Inak aj krátky impulz vyradí nabíjačku z činnosti. Z hľadiska nákladov najlacnejšie riešenie. Baterka 12V/74Ah 640A cca 130Eur.

Radim Blaťák

No to jsem tak nějak doufal, že by zajistilo to proudové relé. Nemám totiž jak jinak z toho dostat nějaký signál, že by mělo probíhat navíjení.

Může prosím zareagovat více diskutujících? Potřeboval bych nějaké připomínky zda je to dobré, či špatné řešení :-).

Juraj Rojko

Nemyslím, že by se ta nabíječka musela odpojovat. Spíš bych měl starost, jak to správně odjistit.

Fuk Tomáš

Quote from: Juraj Rojko on 12.01.2017, 14:21
Nemyslím, že by se ta nabíječka musela odpojovat.
Asi jak která. Už se mi stalo, že jsem startoval auto s připojenou nabíječkou, a pojistky v nabíječce letěly.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Juraj Rojko

Samozřejmě, musí se vybrat vhodná, ale přijde mi to jednodušší, než řešit odpojení "nevhodné". (Já mám nabíječku, kde se vysloveně píše, že při startování se může nechat připojená pro podporu vybitého akumulátoru.)

Martin Kurka

Řešení s akumulátorem je životaschopné, jedině když si spočítáte potřebnou kapacitu baterie a k ní vytipujete nabíječku, která mezi 2 cykly motoru dobije akumulátor.
Takže výpočet závisí na známé četnosti a době návinů  a na známém úbytku kapacity na jeden chod navíječky.
Když tento údaj neznáte, nebo se obsluha začne chovat atypicky, pak už se řešení sakumulátorem opírá o odhad a výsledek může být tristní.

Vhodných nabíječek je na trhu dostatek, na tento účel se nejvíce hodí nabíječka s konstantním proudem a omezením výstupního napětí. O olověného akumulátoru na cca 14,4V. Taková nabíječka se za provozu motoru vypínat nemusí a funkci akumulátoru pro pohyb motoru pomáhá.

Uvšem toto řešení má i značné provozní nevýhody. Kromě zmíněného nedostatečného nabití i nutnost větrání kolem AKU, pravidelnou obměnu akumulátoru, problematičtější jištění, a možnost spínání jen na stejnosměrné straně.

Obecně je to ale nejekonomičtější řešení jak stacionárně napájet 12V nebo 24V motorické zařízení určené pro mobilní auto-moto aplikace.
Teda různé navijáky lan, kompresůrky,  vrátky... Obecně mnoho lidí si myslí, jak vydělá na laciném auto-moto zařízení a pak se diví, kolik stojí a jak je drahé a technicky komplikované napájení výkonového 12V motorku ze sítě.   
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Petr Chojda

Do akumulátoru a nabíječky bych asi nešel, jsou to starosti navíc. Na spínání xenonových výbojek u testů reflektorů do aut používáme zdroje mean well. Myslím, že řadu SPV. Je to asi srovnatelná aplikace. Při spuštění tam tečou taky obrovské proudy. Zdroj vydrží krátkodobé přetížení. Když tam bývala starší verze těchto zdrojů, měla kontrolní LED pro přetížení zdroje a ta problikla při každém spuštění světlometu (to byl zdroj 12V/40A). Rozsvěcovalo se každých 40s a ty zdroje tam vydržely léta. Navíc ty zdroje mají častokrát i trimr k regulaci výstupního napětí, takže lze nastavit třeba 10 - 14V, čímž by bylo možné si ve vašem případě i částečně přizpůsobit rychlost navíjení.

Jinak nejlevnější řešení by byl asi transformátor a usměrňovač.