Co jsou to pancéřové trubky?

Started by slower, 02.02.2017, 06:40

previous topic - next topic

slower

02.02.2017, 06:40 Last Edit: 03.02.2017, 22:37 by Miroslav Minařík
už mnohokrát jsem se setkal s projekty, kde projektanti navrhují plastovou pancéřovou trubku, nebo pancéřovou trubku PE, či pancéřová trubka kovová ohebná ...
Myslel jsem si, že označení pancéřová je pro kovové tuhé trubky ...

Jak to tedy je?
Existuji i plastové pancéřové trubky a dále i ohebné trubky?

Vít Rotrekl

Asi bych také termín "pancéřová" použil jen pro kovovou. Nicméně se dají sehnat i velmi pevnostně odolné plastové trubky.
Mrkněte do katalogů Frankische, velmi kvalitní trubky, ať už plastové nebo kovové.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

Možná by bylo zajímavé podívat se do historie a třeba i porovnat jestli se to pojmenování trochu nelišilo podle oblastí.
U nás panceřová trubka bylo označení pro trubku, která zpravidla byla na přívodu k pojistkové skříni (také se jim říkalo "pancéřové pojistky"), případně až k elektroměrové desce, ale byla to pevnější a silnější trubka než byly trubky "povlakové", neohýbala se "kleštěmi", ale byla tam kolínka.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

David Hruda

Já mám pod pojmem "pancéřová trubka" před očima takovou tu z krouceného plechu, něco jako se používá jako oplet na hadici k ruční sprše.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jan Alin

Termím pancéřová trubka, nebo pancéřová hadice časem zlidověl a používá se pro odolnější varianty ochrany. Je to asi podobné jako když manželka řekne že jsem zase nevyluxoval, přičemž vysavač značky Lux jsem nikdy nevlastnil a tudíž její požadavek zřejmě nikdy nedokážu splnit.  ;) 

František Janeček

02.02.2017, 10:44 #5 Last Edit: 02.02.2017, 10:55 by František Janeček
Pancéřová trubka je závitová  trubka z ocelového plechu se švem, uvnitř byla izolační vložka z asfaltovaného papíru podobná jako v povlakovkách.Ohyby se dělají buď ohýbačkou nebo závit a našroubované kolínko.S tou ohýbačkou se to musí "trochu" umět. :)Závit je tzv. pancéřový a značí se Pz13,5 , Pz16, Pz21, Pz36, Pz42.....Ta číslice značila světlost té asfaltované vožky.Takové závity mívaly i vývodky, nyní se přešlo na metrické závity.

http://elektrika.cz/data/clanky/historicka-ohybacka-trubek

Miroš Jan

Františku nepřešlo.
Na trhu jsou obě trubky, jak pancéřové Pg, tak metrické M. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: František Janeček on 02.02.2017, 10:44
Závit je tzv. pancéřový a značí se Pz13,5 , Pz16, Pz21, Pz36, Pz42.....Ta číslice značila světlost té asfaltované vožky.Takové závity mívaly i vývodky, nyní se přešlo na metrické závity.


Dneska bychom ho označili spíše Pg 13,5 ... Je to přecejenom německý vynález (Panzergewinde).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Janeček

Značí se oběma způsoby ale takto byl uveden i ve Strojnických tabulkách. :)
Quote from: Miroš Jan on 02.02.2017, 10:58

Františku nepřešlo.
Na trhu jsou obě trubky, jak pancéřové Pg, tak metrické M. ;)


Vím že jsou obojí ale u některých výrobců třeba koncáků byl závit Pz už spíš výběhový.

Jirka Š. Svejkovský

To bylo to trvání na českém ekvivalentu pojmenování. Takže jsme nesměli říkat šuplera, vint, lochna, léra ...
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Janeček

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 02.02.2017, 11:07
To bylo to trvání na českém ekvivalentu pojmenování. Takže jsme nesměli říkat šuplera, vint, lochna, léra ...


My jsme to směli. :) :) :)

Miroš Jan

My jsme to taktéž směli používat. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Pavel Horský

Šupleru jsme používali již ve škole. Říkali ji jak mistři, tak my učni.

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Franěk

Jakmile jsem použil název šuplera, šup a přiletěl pohlavek  :D

Jinak souhlasím s tím, že pancéřová trubka byla kovová se švem a závity na koncích. Také jsem jich instaloval "něurékom" a možná nějakou mám i v dílně dodnes.
Plastová pevnostní trubka je něco zcela jiného. Asi to nevadí v běžné mluvě mezi kolegy, ale v technické zprávě, nebo projektu by se měly používat přesné termíny a názvy.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Hugo K.

Pancéřovou  trubku pamatuju jako 3m dlouhou trubku z ocelového plechu, se švem po celé délce, na koncích závit. Trubky se spojovaly pomocí mufen (mufna) . Trubky s asfaltovou lepenkou uvnitř už nepamatuju. (pol.70.let min.st.) . Byly snad od průměru 13 mm výše. Pamatuju že nejslabší měly tmavě červenou barvu, silnější šedou a nejsilnější khaki.
Trubky průměru 13 a 16 mm byly velice cenné a nedostatkové. V západních Čechách to byl vyhledávaný materiál  k výrobě Yagi antén pro příjem německého tv vysílání. (dance)

Zdenek Hejčl

Tuším, že Pc 21 se hodila jako výfuková trubka pro Trabant.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Miroslav Hlaváč

Pancéřové trubky se používaly více v průmyslu-bylo psáno že vedení musí být chráněno před mechanickým poškozením...hlavně dílny a výrobní haly.
Tu ohýbačku z videa si pamatuji taky ale moc už jsme to nepoužívali a když tak s kusem nasazené trubky na páčení-proč by se člověk dřel.Vyráběly se ve stejných rozměrech jako vývodky od 13,5 do ca 64 ve třímetrových kusech s mufnou z hliníkové slitiny na jedné straně. Ve všech rozměrech se  také dělala kolena .Používaly se i pro nehořlavý průchod ve dřevě:hezky udělat díru,uříznout trubku delší rozklepat konce doširoka aby se nepoškodil kabel,trubku do díry,kabel do trubky a zatěsnit tmelem, tehdy to tak bylo..Dnes jsou občas k vidění jako ochrana před mechanickým poškozením pokud kabel vede ze země na sloup  nebo naopak-dokud nezreznou od psí moči.
Pak byly pancéřové hadice svinuté z jemně zvlněného plechu s papírovou vložkou říkali jsme tomu kopex a pokud toho byl delší kus chovalo se to jako splašená anakonda.Hadice vrapované podobné tem sprchovým byly zakázány pokud neměly vnitřní izolační vložku.
Dnes existují spíše plastové ohebné hadice s různou odolností a použitím.
Miroslav

Zdenek Hejčl

Kopexky pamatuji, ale nikdy se nepoužívaly jako pancéřové...
Důvodem a to dosti zásadním bylo to, že při šlápnutí na trubku byla jaksi placatá.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU