Je možno umístit svodiče v elektroměrovém rozvaděči?

Started by Pavel Tesař, 09.11.2006, 11:35

previous topic - next topic

Jan Hájek

A právě z tohoto důvodu exituje ta výše zmiňovaná PNE.
Pokud umístění před elektroměrem je správně zdůvodněno a distribuční společností povoleno, chrání i elektronické elektroměry před zničením bleskovým proudem. Tyto aplikace byly realizovány i na území PRE s jejím povolením. Nezanedbatelnou výhodu je i ochrana dalších uživatelů napojených na stejnou linii vedení, pokud by došlo k přímému úderu blesku do takto chráněného objektu.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu