• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 20:15

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?

Started by Verenavský, 12.03.2017, 08:37

previous topic - next topic

Verenavský

Montážní firma nepřipojila dvířka s rámem rozvaděče i když propoje byly součástí dodávky.
Brání se tím, že pant nahrazuje tento propoj. Myslím, že to platí pouze u pantu kovovém.
Panty u těchto rozvaděčů jsou však plastové a propoj zde měl být použit.
Nemůžu najít ČSN s odkazem na tuto skutečnost.

Jirka Š. Svejkovský

Plastové panty na kovových dveřích? To někdo dělá?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Teď nemám u sebe normy, ale pokud na dveřích není nic (kontrolky,spínače a pod.)
nemusí být dveře spojeny zžl. drátem...
Proto stačí panty (kovové)....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Bocek

Quote from: František Šohajda on 12.03.2017, 11:08
Teď nemám u sebe normy, ale pokud na dveřích není nic (kontrolky,spínače a pod.)
nemusí být dveře spojeny zžl. drátem...
Proto stačí panty (kovové)....



..je to tak a najdeme to v ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 8.4.3.2.2 Požadavky na spojitost uzemnění.
ČSN má jen 117 stránek....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jiří Schwarz

Vždycky se snažím brát ohled na to, jestli se tam může dostat něco, co by bylo potřeba "řešit, ošetřit"...

Takže mě fascinuje jakou péči věnuje někdo pospojení dveří Racku. Už jsem se setkal i s názorem, že tam je to kvůli EMC. Ale má to takový přínos když je většina plochy dveří sklo?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdenek Hejčl

To Jirka Š. Svejkovský:
Ano plastové panty jsou v rozvaděčích.
Provedení je železná tyčka v plastovém uložení na dveřích rozvaděče.
Fakticky je to izolované.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Miroš Jan

rozvaděče, respektive prázdné skříně, které používáme, při výrobě rozváděčů, plastové panty nemají. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Ivan Taraba

Quote from: Verenavský on 12.03.2017, 08:37
Brání se tím, že pant nahrazuje tento propoj. Myslím, že to platí pouze u pantu kovovém.

Například v rozvodnicích Hager Volta jsou plechové dveře v kovoplastových pantech bez uzemnění. Osobně bych nevěřil ani tomu kovovému pantu, ale nejsem zákon ani norma. Kdyby šlo o přístroj podle ČSN EN 61010-1, tak by to nejspíš nevyhovělo.

Quote from: Jiří Schwarz on 12.03.2017, 14:33
Takže mě fascinuje jakou péči věnuje někdo pospojení dveří Racku. Už jsem se setkal i s názorem, že tam je to kvůli EMC. Ale má to takový přínos když je většina plochy dveří sklo?

Existují i racky s celoplechovými dveřmi. Kdyby šlo o ochranu před rušením, musely by dveře mít kontakty po celém obvodu. Podle mého názoru půjde spíše o vybíjení elektrostatického náboje. Plastové panty jsou celkem dobré dielektrikum.

Milan Hudec

Po celém obvodu by to šlo  u dveří fakt blbě (dance)
Osobně bych se spokojit s připojením j jejich geometrickému středu.

Jaroslav Molák

Přesně tak jak uvedl kolega Boček,
v odkazu na předmětnou normu  ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 8.4.3.2.2, vše dostatečně a v plném rozsahu uvedeno, kdy, jak, a proč,za jakých podmínek musí být konstrukčně spojeny neživé vodivé části rozvaděče včetně dveří.
Opravdu vyčerpávající, vylučující jakékoliv pochybnosti.

Ivan Taraba


Jan Bocek

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Martin Kurka

Jen bych doddal, že u strojního zařízení se vyjadřuje norma ČSN EN 60204-1 ed2 v článku 8.2.3  podstatně přísněji a konkrétněji. Jde o popis spojitosti ochranného obvodu u dvířek a krytů, na nichž je insalováno cokoliv elektrického

V podstatě tento spoj musí vyhovět zkoušce na 0,1 Ohmový test (proudem 0,2-10A) od hlavní PE přípojnice stroje, pokud tam není slaněný vodič, musí být panty s povrchovou úpravou aby přechodový odpor byl stabilní.
Quote from: Ivan Taraba on 12.03.2017, 23:45
Podle mého názoru půjde spíše o vybíjení elektrostatického náboje. Plastové panty jsou celkem dobré dielektrikum.

U strojů se vibracemi a vyklepáním či prodřením dostane na kostru jakýkoliv potenciál stroje a pak silně záleží, kudy si povrchový proud najde cestičku a jaký je potenciál této cestičky proti kovovému okolí postiženého člověka. Když dodržíte 0,1Ohmu všeho proti všemu, je šance na přežití do vypnutí poruchového proudu slušná.
Takže názor neplatí, nejde o vybíjení statiky, ale o plnohodnotnou ochranu proti dotykovému napětí při velkém proudu.

Starší verze ještě neharmonizovaných norem o  strojích měly pouze popis pantů jen u elektroskříní, že musí být panty vodivé a povrchově upravené proti korozi jinak musí být licna.  Nejnovější  strojní norma to má zobecněné nejen pro dveře rozvaděčů, ale i pro víka krytů. A zcela natvrdo mluví o tomto pospojení, jako o spojitosti ochranného obvodu. Mimochodem, má tam důležitou poznámku, že sejmutím víka či krytu se nesmí přerušit spojitost ochranného obvodu pro další díly stroje.

A jen tak mimochodem, slušný výrobce stroje 20cm CYA6 a 2 oka neřeší ani u skříněk, třeba jen datovým switchem napájeným POE ve skříňce, kde na dveřích nic není. Protože zkušenosti říkají, že stroj je živorodý a jak stárne prochází mnoha změnami a úpravami a někomu nedomýšlejícímu napadne dát na dvířka kontrolku, vypínač, nebo zásuvku na přečerpávací čerpadlo ze sudu ...
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Jan Bocek

Quote from: Martin Kurka on 17.03.2017, 00:53
Jen bych doddal, že u strojního zařízení se vyjadřuje norma ČSN EN 60204-1 ed2 v článku 8.2.3  podstatně přísněji a konkrétněji. Jde o popis spojitosti ochranného obvodu u dvířek a krytů, na nichž je insalováno cokoliv elektrického

A jen tak mimochodem, slušný výrobce stroje 20cm CYA6 a 2 oka neřeší ani u skříněk, třeba jen datovým switchem napájeným POE ve skříňce, kde na dveřích nic není. Protože zkušenosti říkají, že stroj je živorodý a jak stárne prochází mnoha změnami a úpravami a někomu nedomýšlejícímu napadne dát na dvířka kontrolku, vypínač, nebo zásuvku na přečerpávací čerpadlo ze sudu ...


Ta poznámka je velice výstižná.
Viděl jsem stovky rozvaděčů v automobilce vyrobených v Korei, ale oni ten problém opravdu neřeší a všechny dveře velkých i malých rozvaděčů jsou propojeny plochou postříbřenou licnou  na proud tak 500 A. A je úplně jedno, zdá na dveřích je nějaké elektrické zařízení nebo není.
prostě i normu 5-54 pro uzemnění a ochranné vodiče chápou trochu jinak.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jan Bocek on 17.03.2017, 11:03
všechny dveře velkých i malých rozvaděčů jsou propojeny plochou postříbřenou licnou  na proud tak 500 A.


Tak to mě někdy dost irituje, ten pospoj pak funguje jako brano. Když se chci pohrabat v ovládací skříňce, tak si musím dát pozor, aby mi to neposlalo zadní stranu tlačítek na ucho. Zvlášť Němci jsou na to nějak zatížený, nebo co.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaroslav Hasala

Dá se na to pohlížet i tak, že je celá řada plastových rozvodnic ocelovými dvířky, určených pro montáž pod omítku (OEZ, EATON, HAGER ...) a žádné pospojení dvířek tam není.

V ČR už velmi dlouho platí, že pokud na dveřích není umístěný žádný přístroj, spínač, ovladač apod., potom dveře pospojeny být nemusí.

Oproti tomu v Německu nebo v Rakousku musí být dveře pospojeny vždy, alespoň tedy u skříňových rozvaděčů.

Podle mého názoru, pokud jsou dveře nějakým způsobem od výrobce připraveny na pospojení, potom asi nezkazíte tím, že je připojíte. Pokud ovšem na toto připraveny nejsou (viz plastové rozvodnice s ocelovými dvířky), tak bych to rozhodně nevynucoval - jde přeci o výrobek, který byl schválený pro použití v ČR.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jan Bocek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.03.2017, 11:11
Tak to mě někdy dost irituje, ten pospoj pak funguje jako brano. Když se chci pohrabat v ovládací skříňce, tak si musím dát pozor, aby mi to neposlalo zadní stranu tlačítek na ucho. Zvlášť Němci jsou na to nějak zatížený, nebo co.


Ta lanka jsou velice ohebná z mnohá drátků a tvoří dostatečnou smyčku, aby nezpůsobila zpětný tah. Mají tímto plochým lanem uzemněný i každý rozvaděč. Je to asi 50-70 mm2. U velkých strojů je to cca 120 mm2

Ale o ty průřezy nejde. Jde o ten princip pospojování i dveří rozvaděče.
Plastové rozvodnice se v průmyslu skoro nepoužívají.
A výrobci prázdných plechových skříni většinou připravuji pospojení dvířek,anebo tam již pospojení je hotovo.

Jednodušší je říci, všechny dveře budou uzemněny a nemusíte se hádat.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Ivan Taraba

Quote from: Jan Bocek on 15.03.2017, 09:02
Mezi EMC a EMI je velký rozdíl....

Ano, EMC=EMI+EMS. Výrobky s nízkým EMI mívají nezřídka vysokou EMS, neboť některé ochrany a filtry fungují obousměrně.

Quote from: Martin Kurka on 17.03.2017, 00:53
U strojů se vibracemi a vyklepáním či prodřením dostane na kostru jakýkoliv potenciál stroje a pak silně záleží, kudy si povrchový proud najde cestičku a jaký je potenciál této cestičky proti kovovému okolí postiženého člověka.

Měl jsem na mysli stabilní rack se skleněnými dveřmi, kde sklo je nalepené mezi dvěma oddělenými částmi kovového rámu. Ta část s panty má zemnící šroub, část se zámkem nikoliv. Jestli může dojít k vibracím a prodření napájecí šňůry o dveře neumím posoudit, možné je leccos. Deska nabitá statickou elektřinou v blízkosti citlivé elektroniky umí dělat divy, ale uznávám, že dnešní technika je dosti odolná, takže kvůli statickému náboji tam to uzemnění asi není.