• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 21:50

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?

Started by Josef Křemen, 13.11.2006, 16:49

previous topic - next topic

Petr Doležal

Vzpomínám si, že v 70-letech se za 1.vstupní dveře budovy umisťoval tzv. rozvaděč CO (civilní obrana). Byl plechový s visacím zámkem a obsahoval pouze litinový vypínač. Tím zámkem a umístěním do domu byl znesnadněn vandalismus (který tehdy zas až tak nebyl rozšířen).
Hasiči (tenkrát požárníci) v případě potřeby zámek prostě urazili sekerkou.  :)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Matějka

Nemyslí se v té vyhlášce náhodou stavba jako staveniště? Ptal jsem na toto několika reviznéch techniků a odborníků a říkali, že to nikdy neviděli a stavbu považují jako staveniště  :o

Milan Karvánek

Některé bytové domy - věžáky, stavěné v 70. a 80. letech mají v suterénu rozvaděče ve kterých je takto deionem odjištěna a vypínatelná každá stoupačka. Možná, že ten požadavek je starší než tušíme, akorát jeho plnění nikdo důsledně nevyžadoval.

Kamil Novák

Quote from: Josef Hájek on 06.02.2007, 16:57
Přece logicky každý objekt má mít svůj hlavní vypínač el.energie,přičemž hlavní domovní pojistky se za hlavní vypínač nepovažují.


Nejsem hasič, ale když se nějakého zeptáte, tak vám potvrdí, že se pletete.
Proč myslíte, že když chodí hasiči na kontroly (hotely, paneláky, obchodní domy), tak jako jednu z prvních věcí kontrolují označení přípojkových skříní červeným bleskem ? (no)

Postup při zásahu se učí nějak takto :
1. po příjezdu najít cosi, co je označeno červeným bleskem
2. nějak se do toho dostat a odstranit odtud (klidně sekerou) všechny  pojistky ! 

Pro hasiče je totiž právě pojistková přípojková skříň oním hlavním vypinačem  (!)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Josef Hájek

Vyhláška 137/1998Sb.platí ve znění novely vyhl.502/2006Sb- ta ruší se některé §§-souvisí to ale se stavbou,netýká se elektroinstalace.V průběhu roku 2007 bude vyhláška 137/1998Sb. nahrazena novým zněním.

Jaroslav Matějka

Tak kolega to rozlousknul. Pokud máte přístup na IN-EL stačí najít AE-089  (jupi) Ale vězte, že za hlavní vypínač lze považovat také hlavní domovní pojistkovou (kabelovou) skříň.

Jiří Bartoš

Pardón, že se ptám, ale ptám se za méně chápavé: Jak že to tedy kolega rozlousknul?

Karas Jiří

Panelové domy v celé ČR nemají odpojitelné HDV. Do HDS mají přístup pouze zaměstnanci rozvodných závodů. Proto je nutné při rekonstrukcích zřizovat hl.vypínače a to především za účelem odpojení objektu při havárii a údržbě. Instalace těchto vypínačů je věcí majitele objektu a to především z důvodů bezpečnostních!

Karas Jiří

Vážení,panelové domy v celé ČR nemají odpojitelné HDV. Do HDS mají přístup pouze zaměstnanci rozvodných závodů. Proto je nutné při rekonstrukcích zřizovat hlavní vypínače a to především za účelem odpojení objekru při havárii a údržbě.
Instalace těchto vypínačů je věcí majitele objektu a to především z důvodů bezpečnostních. Většina elektrorozvodných jader je v žalostném stavu,elektr.prvky včetně stoupacích vedení jsou za hranicí své životnosti,mezi patry nejsou protipožární příčky atd.
Ale hlavně,že se zatepluje,zatepluje,zatepluje - na to peníze jsou,vyhrazená technická zařízení to nějak ještě vydrží!!

Kamil Novák

Quote from: Karas Jiří on 14.02.2007, 21:52
Do HDS mají přístup pouze zaměstnanci rozvodných závodů.


(no)
Pokud vím, tak kličky fasují taky Hasiči a plynaři.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Pavel Tesař

V IN-EL byl již tento dotaz a zde je odpověď : K dotazu sdělujeme, že podle výkladu MMR lze za hlavní vypínač elektrické energie ve smyslu ustanovení § 45 odst. 6 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, považovat také hlavní domovní pojistkovou (kabelovou) skříň - viz ČSN 33 3320, pokud splňuje podmínku trvalé přístupnosti a viditelného trvalého označení.
Odpojitelné místo stavby může být provedeno i jiným způsobem, např. vn vypínačem, výkonovými pojistkami nebo jističem, za současného splnění uvedené podmínky.
Tímto způsobem je problém uvedený v dotazu řešen.
Uvedený výklad poskytl Ing. K. Dvořáček z STÚ-E
.
Osobně si nedovedu představit na chodbě činžáku hlavní vypínač domu, který muže ožralý soused vypnout.  :D

Karas Jiří

Ožralý soused může vypínat i nožové pojistky v HDS - už jsem to zažil a to je pak něco.

Štefan Beláň

Ano, hlavní pojistková skříň (HDS) může byt použitá jako hlavní vypínač, pokud je vybavena pojistkovým odpojovačem, který mohou ovládat osoby bez elektrotechnického vzdělání.   :)

V ostatních případech si to nedovedu představit, protože by se určitě jednalo o obsluhu a práci v rozporu s ČSN EN 50110-1 ed. 2  >:(
Chránič chrání - jistič jistí.

Martin Novák

Quote from: Karas Jiří on 15.02.2007, 18:51
Ožralý soused může vypínat i nožové pojistky v HDS - už jsem to zažil a to je pak něco.


Jo, ale to spravne "kouzlo" to ma az ve chvili, kdy to hovado jednu z tech pojistek necha z privodu viset v 45° uhlu tak, aby se dotykala dvirek... Zazil jsem to a asistoval u odstranovani nasledku. Chlapa co to sel zapnout  ozivovali, druhy si pak vzal izolacni rukavice. Dodnes mne mrazi pri predstave, ze by si na ty dvere sahlo decko...

Az do te prihody jsem zil v domeni, ze dvirka jsou nejak pres panty pripojena na PEN. Ale soudruzi z NDR zrejme nekde udelali chybu...   8-)

Kamil Novák

Quote from: Štefan Beláň on 15.02.2007, 19:15
Ano, hlavní pojistková skříň (HDS) může byt použitá jako hlavní vypínač, pokud je vybavena pojistkovým odpojovačem, který mohou ovládat osoby bez elektrotechnického vzdělání.   :)

V ostatních případech si to nedovedu představit, protože by se určitě jednalo o obsluhu a práci v rozporu s ČSN EN 50110-1 ed. 2  >:(


Obávám se, že ČSN EN 50110-1 ed.2 je to poslední, co Hasiče zajímá.
Jejich "příkaz B" je zhruba takový :
1.najít dvířka s červeným bleskem
2.otevřít (když jdou), jinak použít sekeru nebo krumpáč s nevodivou násadou !
3.odvrátit obličej a stejným nástrojem odstranit pojistky
4.hasit

Jak je tomu u plynařů nevím  (no)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jiří Bartoš

Od plynařů jezdí jenom odečítač plynoměru, ne?

Pavel Tesař

Zase jsme papeštější než papež. Máme vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj a Ing. K. Dvořáčka z STÚ-E, že vyhovuje klasická přípojková skříň a už zase požadujeme přípojkovou skříň s odpínači. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě.  :o

Štefan Beláň

TO: Tesař

Je vidět že máte opravdové znalosti z oblasti bezpečnosti.  >:( Už jste někdy tahal pojistky z HDS pod zatížením? To jste tedy pěkně ustřelil!
Nejste náhodou ten požárník s izolovanou sekyrou?  :D

P. S. A to nechci zacházet do detailů, kde jsou v objektech evakuační výtahy, čerpadla a jiná zařízení.
Chránič chrání - jistič jistí.