11.04.2017, 21:03 Last Edit: 12.04.2017, 07:12 by Miroslav Minařík
Může kondenzátor při určité teplotě probíjet na kostru?

Václav Třetí

Staré kovové kondenzátory dělávaly problémy se svodem do vnějšího plechového pouzdra. Většinou tehdy, když vytekl olej, jímž byly tyto kondenzátory plněny ke zvýšení izolačních schopností papírového dielektrika. Pak došlo ke zkratu a někdy také k pyrotechnickým efektům.

Vámi vyfotografovaný kondenzátor zapouzdřený do plastu má plastové dielektrikum a není plněn olejem. U něho došlo zřejmě k sérii průrazů mezi polepy až zuhelnatěl. Příčinou může být nedokonalé uzavření  zapouzdření epoxidem a vniknutí vlhkosti do systému.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Verenavský

Je v suché hale, vlhkost nepředpokládám. A co stáří? nemůže to dělat 12 let 16 hodin denně.
Izolační stav lze měřit s tímto kondíkem?

Jirka Š. Svejkovský

Podobné situace řeším štípačkami.

Jinak ano, zřejmě umřel přirozenou smrtí sešlostí věkem.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Takový plastový kondík jsem viděl na operačním sále v zářivce...
Elektrikář otevřel kryt zářivky a tam bylo milony kousků alobalu z něho! Po otevření to bylo jako  když sněží .. ;D
Byl suchý ,proto zněho zbylo tolik kousků. Samozdřejmě vyrazil jištění.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Patrik Mlynar

Zaujimave boli tzv samoregeneracne kondenzatory, kde sa prieraz samovyrieisil odparenim casti folie a fungovalo to dalej.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Verenavský

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.04.2017, 09:40
Podobné situace řeším štípačkami.

Jinak ano, zřejmě umřel přirozenou smrtí sešlostí věkem.


Oni tam nemusí být?
Co když je preventivně vyštípám všechny aby se situace neopakovala?
Malý problém je, že jich přes 100!!!

Jirka Š. Svejkovský

Pokud funguje pouze jako kompenzace, tak se asi jeden, dva na výsledku nějak moc neprojeví. Prostě, jak bouchne kondík, dám ho pryč a neřeším. Že bych to pak štípal ve všech, to zase ne, na to nemám čas.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav Třetí

Vyštípat jeden z deseti nebo ze sta není problém, vyštípat všechny znamená průšvih s cos. fí.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Verenavský

Problém je, že odcházejí postupně a ve 13 metrech

Václav Třetí

Nakoupit všechny nové, objednat plošinu a najednou povyměňovat. A je na několik let (snad) pokoj.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Verenavský on 12.04.2017, 11:57
Problém je, že odcházejí postupně a ve 13 metrech


Copak to, ale hlavně vyzkratuje vodiče a pak je otázka, od kterého svítidla začít hledat ...  :(
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Verenavský

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.04.2017, 12:33
Copak to, ale hlavně vyzkratuje vodiče a pak je otázka, od kterého svítidla začít hledat ...  :(

A to je můj problém.
Zapnu světla, zapalovače s tlumivkami rozsvítí výbojky a za dvě hodinky vypadne jistič.
Předpokládám, že se jedná o nějaký kondenzátor.
Bude to asi dlouhé hledání. Rozpůlit na půlku a čekat. Měření izolačního odporu asi nepůjde.

Vít Rotrekl

Elektrikar se spravnou karmou a stestim to najde tak na druhej pokus :)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Piszkos Munkak

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.04.2017, 17:30
A nebo pomůže čich.

Přesně tak! Postupným očicháváním pohybových čidel v paneláku jsem našel toho !****§!, který náhodně shazoval jistič osvětlení schodiště.

František Sichinger

Quote from: Vít Rotrekl on 12.04.2017, 16:03
Elektrikar se spravnou karmou a stestim to najde tak na druhej pokus :)


Tak já když  něco hledám, tak je to až v tý poslední otevřený krabici a nezáleží z
jakýho konce začnu. Když se zapojuje motor, tak se vždycky točí obráceně, bez ohledu na to kam se má správně točit.
:D :D
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A

Vít Rotrekl

Quote from: František Sichinger on 12.04.2017, 19:14
Tak já když  něco hledám, tak je to až v tý poslední otevřený krabici a nezáleží z
jakýho konce začnu. Když se zapojuje motor, tak se vždycky točí obráceně, bez ohledu na to kam se má správně točit.
:D :D


No to je vono, špatná karma :D
Revizní technik začátečník  :-)