Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?

Started by Aleš T., 07.05.2017, 23:34

previous topic - next topic

Jan Bocek

Quote from: Patrik Mlynar on 10.05.2017, 13:14
Odbornik pridavajuci jednu zasuvku v rodinnom dome a na to cele revizia ?
To je namet na novy fantasy roman ?


Odborník je ten, kdo zná a dovede a pokud tu odbornou činnost dělá dodavatelsky, tak má k tomu oprávnění. To není žádný námět na "fantasty román". A kdo má oprávnění, tak podepsal, že každou instalaci ukončí revizní zprávou. Odborník je ten, kdo to zvládá nejen
technologicky, ale i legislativně.

A pokud chcete použit článku 2.3 ČSN 33 1500, kde je úleva u rozšířujícího obvodu, který nevyžaduje jištění, tak musí tu instalaci ukončit záznamem o kontrole s podpisem pověřeného pracovníka. To je smysl zákona a vyhrazeném elektrickém zařízení, že ten kdo to instaluje, tak ponese odpovědnost za to, že je to bezpečné.
Občas jsme požádáni o odborné stanovisko k nějakému problému. V tomto případě bych požadoval "od toho Franty z hospody", aby mi nakreslil jednoduché schéma zapojení toho svého výtvoru a podepsal se.

Můžete mi uvést, kde se opíráte o svoje prohlášení:
Bezpecne to bude umerne bezpecnosti instalacie v celom objekte.


specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jan Franěk

Quote from: Patrik Mlynar on 10.05.2017, 13:14
Odbornik pridavajuci jednu zasuvku v rodinnom dome a na to cele revizia ?
To je namet na novy fantasy roman ?


Nee. Tazatel chce poradit jak to má udělat správně, tak dostal odpovídající odpovědi. To že to děláte jinak a stejně tak někteří další, je pouze jejich a váš problém. Osobně bych nesvolil k nově instalované zásuvce venku na domě, bez proudového chrániče. Nedovedu si ani představit ověření její bezpečnosti pouhým testovacím tlačítkem. Za svou praxi jsem potkal až příliš mnoho vadných nových proudových chráničů které reagovali na testovací tlačítko, ale jejich naměřené parametry bylo mimo povolenou toleranci. Tedy mne a myslím že i tazatele nezajímá jak to ojebáváte vy, nebo .... z hospody za pár piv. Kdyby ho zajímaly tyto informace, tak by si pro ně do té hospody asi zašel a neztrácel by čas zde na fóru.

TO Aleš T:
Jak už bylo psáno. Vámi navrhovaný kabel není problém, spíš naopak. Doplnění proudovým chráničem je zcela logický a rozumný normopožadavek, zvedající celou bezpečnost na zcela jinou úroveň. Tedy odpovídající současným poznatkům a požadavkům. Z toho bych neslevoval. Ojebávky stylu že přídáte zásuvku jen vedle a pak z toho budete tahat kabel ven bez použití proudového chrániče, je krátkozraké a ukázkou ........ rozumu.  (vím, o tom jste nepsal  ;) )
Zde vidíte že vše se nechá provést různými způsoby. Proto doporučuji vybrat vhodného a svědomitého elektrikáře k vlastní úpravě instalace. Bezpečnost rodiny za to rozhodně stojí.


Edit:

Quote from: Jan Bocek on 10.05.2017, 20:09
Můžete mi uvést, kde se opíráte o svoje prohlášení:
Bezpecne to bude umerne bezpecnosti instalacie v celom objekte.


Přesně tak. To jako že přijdu ke staré instalaci, tak  se vykašlu na platnou legislativu a začnu tahat AYKY 2B kabel abych ušetřil? Nebo když narazím na cokoliv zbastleného, tak klesnu na úroveň .... z hospody?  :-X

Podobné názory nepatří na odborné fórum.  (norm)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

QuoteRealita : spravi to elektrikar z miestneho JRD za par piv, taki dlhorocni praktici mavaju cit pre realitu, necituju normy, ani nenavrhuju rozsekat dom kvoli jednemu kablu navyse. Bezpecne to bude umerne bezpecnosti instalacie v celom objekte.


Co znám "odborníky" elektrikáře z JRD , tak to jsou většinou zámečníci přeškolení na elektrikáře!! ;D
Musí se šetřit!
Cit pro realitu možná mají, ale normy vůbec neznají!! :o
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...