Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?

Started by Spitfiree, 25.05.2017, 17:18

previous topic - next topic

Spitfiree

25.05.2017, 17:18 Last Edit: 25.05.2017, 19:05 by Miroslav Minařík
Chci si zavést z chaty elektřinu do garáže a udělat si tam obyčejnou jednofázovou zásuvku. Garáž je vzdálená od chaty asi 20m.

Hlavní jistič mám 3x10A a v chatě je síť TN-C.
Mam v plánu použít 20 metrů dlouhej CYKY 3Cx4 kterej v kopoflexu zakopu do země.

Chtěl bych hlavně vědět jestli na tuto vzdálenost stačí 3Cx4 když víc jak 10A do té zásuvky nikdy nepoteče.

Patrik Mlynar

Hlavny istic je 3 x 10A a vzdialenost 20m. Nevidim dovod setrit na kabli, casom mozno zatuzite po trojfazovej zasuvke.

20m je dlzka, ktora je v kazdom len trochu vacsom byte alebo rodinnom dome a dava sa tam prierez 2.5 mm2. Vacsi prierez nic nepokazi.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Pavel Horský

S velkým přehledem stačí CYKY-J3x2,5mm2.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Vít Rotrekl

Jak píší oba kolegové. Oba mají pravdu...
Ale já bych se asi přikláněl k variantě 5x2,5mm - až tam kromě zásuvky budete chtít i světlo a budete to chtít mít rozdělené...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Václav Třetí

Já bych doporučil CYKY 5x4. Sice máte nyní slabší jistič, ale je dobré počítat s tím, že kabel vydrží asi tak 30 let  (víte, jaký jistič budete mít na konci této doby?) a navíc výkopové práce jsou nejpracnější. A jak známo, s jídlem roste chuť a to platí i o elektrifikaci.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

David Hruda

Také bych dal 5x4.
Proti 3x2,5 na 20 metrech o cca 800,- dražší, ale připraveno na možné eventuality do budoucna.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Milan Hudec

Já bych spíše dumal nad  vhodným typem sítě s ohledem na přenos poruchy atd...
Průřez vedení lze řešit dle zadání skutečně s velkým rozmachem.

Jiří_Hrubý

Do 20 metrů dlouhého výkopu už má smysl přihodit i nějakou sondu a kus zemnícího drátu.
Za zvážení stojí i nějaká "komunikace" mezi chatou a dílnou, třeba alespoň 3A1,5CYKY .
Pak se objevují dotazy typu jak ovládat z domu světlo v dílně a oj.bat to přes napájecí kabel, protože se nechce znovu kopat.

Vít Rotrekl

Quote from: Milan Hudec on 26.05.2017, 09:25
Já bych spíše dumal nad  vhodným typem sítě s ohledem na přenos poruchy atd...
Průřez vedení lze řešit dle zadání skutečně s velkým rozmachem.


Já věděl, že s tím přijdeš :)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Juraj Rojko

Pán píše, že to bude mít v chráničce. Takže bych tam teď klidně dal jen to nejnutnější (např. 3x2,5). Pokud nastane potřeba, tak si tam protáhne co bude potřebovat. Na 20m s tím nemůže být problém, pokud to nebude příliš cik-cak a konce zabezpečí tak, aby se mu tam nedostala hlína nebo suť.

Jiří_Hrubý

Čas a nervy s protahováním, mají větší hodnotu než kousek kabelu za dvě stovky.

Pavel Horský

............ a já bych to zase nepřeháněl. Pán se ptal na vhodný kabel k zásuvce. Dostal jasnou odpověď na jím řešený problém a tím to mělo skončit.
Pak tu přišly rady s dalšími průřezy s možností dalšího využití, tzv. sichr scénáře. Proč?
To tam pak můžeme pánovi poradit rovnou 4x10mm2.....co kdyby chtěl jednou místo garáže postavit rodinný dům! A nebo bude chtít v garáži pevnou telefonní linku, pevnou přípojku internetu, koax k příjmu televize (takové sledování mistrovství světa v hokeji na TV v garáži má své jisté kouzlo) atd. atd. atd.
Proč my elektrikáři hned děláme z jisté banality obrovský problém?

Přitom stačí tu Kopoflex chráničku dimenzovat na KF09050 a položit do země s citem, aby šla v budoucnu protáhnout.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Vít Rotrekl

26.05.2017, 11:24 #12 Last Edit: 26.05.2017, 16:44 by Fuk Tomáš
Quote from: Pavel Horský on 26.05.2017, 11:14Proč my elektrikáři hned děláme z jisté banality obrovský problém?


Zkušenosti? :)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroslav Revús

Quote from: Pavel Horský on 26.05.2017, 11:14

Přitom stačí tu Kopoflex chráničku dimenzovat na KF09050 a položit do země s citem, aby šla v budoucnu protáhnout.


Alebo prihodiť do výkopu jednu navyše.

Juraj Rojko

Quote from: Miroslav Revús on 26.05.2017, 14:09
Alebo prihodiť do výkopu jednu navyše.


To už bych tam rovnou přihodil i trubky na vodu a plyn a zamyslel bych se nad potrubní poštou. Co kdyby...  ;)

Martin Červený2

Já bych se přikláněl 5x4 cyky a přizemnit ... Ale chybí tady obligátní věta co na to projektant  ;D ;D ;D

Fuk Tomáš

Quote from: Juraj Rojko on 26.05.2017, 23:28
To už bych tam rovnou přihodil i trubky na vodu a plyn a zamyslel bych se nad potrubní poštou. Co kdyby...  ;)
Abych taky něco přidal - co takhle rovnou vybudovat kolektor?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Pavel Horský

A tak to na diskusích prostě chodí. Mnozí si ani neuvědomují, že rozvinutím obyčejného dotaz s obsahem naprosté titěrnosti jen zbytečně zaplevelují vlákno. Vím, je to vždy myšleno dobře, ale je potřeba si uvědomit, že se většinou místo pomoci dostaví velké rozpaky.
A tak z dotazu na to, jaký kabel použít pro zásuvku v garáži nakonec vyjde návod, jak si připravit inženýrské sítě pro bytovku.
No není to hrozné?   ?? :-\