• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 10:02

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?

Started by petrlatal, 05.06.2017, 08:59

previous topic - next topic

Radim Strycharski

Quote from: Radim Strycharski on 13.06.2017, 16:53
...rozvaděče. váš rozvaděč...

Ten automatický opravovač je fakt výborná věc. To velké "V" tam nejde napsat, ani kdybych se postavil na hlavu.  (zle)

Jan Bocek

Quote from: petrlatal on 05.06.2017, 08:59
Nezaspali zde jinak velice plodní normotvůrci?
[/quote

Quote from: petrlatal on 08.06.2017, 07:40
Z vašich nechápavých odpovědí jsem pochopil, že se v praxi s takovými rozvaděči nesetkáváte.


Quote from: Štefan Beláň on 08.06.2017, 21:52
Odpověď najdete v ČSN 33 2000-7-711, TNI 33 2000-7-711 a ČSN 33 2000-7-740.


Quote from: petrlatal on 13.06.2017, 14:08
Tak pánové vědátoři. Výsledek dotazu tedy je, že na přenosné rozvaděče není žádná norma.


Ukázka divné diskuse......každá elektrická instalace se instaluje podle dokumentace.
Při návrhu dokumentace specifikuji rozvaděče, které splňují všechny podmínky pro daný účel.
Je vidět, že v normách se vyznáte, ale hledáte nějaké cesty, jak legalizovat elektrické instalace bez předchozí dokumentace. 





specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

petrlatal

Toto téma vzniklo po diskusi s mými kolegy, kteří tvrdí, že výše zmiňovaný rozvaděč neodpovídá normě, kterou má uvedenou na výrobním štítku a tím pádem že je nevyhovující. To, že je nevyhovující je jejich názor. Podle mne stačí jistící prvek v předřazené instalaci, jak psal výše pan Strycharski. Kolegové důsledně trvají na respektování normy. Nejjednodušší by asi bylo normu na výrobním štítku začernit a znečitelnit. Rozvaděčů bylo nakoupeno větší množství.  :D