Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?

Started by Vojtěch Lejsek, 07.06.2017, 08:41

previous topic - next topic

Vojtěch Lejsek

07.06.2017, 08:41 Last Edit: 07.06.2017, 09:17 by Miroslav Minařík


Dostal jsem se k takovémuhle zapojení. Je to v rodinném domě kde je hlavní přívod odspodu a jednotlivé vývody 4 pomocnými šrouby do jednotlivých rozvaděčů po domě. Potřebuji řešit připojení pátého rozvadeče. Jaký způsob navrhujete? např. dát pod šrouby co drží jednotlivé přívodní dráty lisovací očka?

Miroslav Minařík


Hmmm, myslím, že vám tu chybí něco zásadního!  (zle)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Lukáš Rotrekl

Nějaký rozvodný blok k tomu určený?
Ale podotýkám, že řeším, jen techniku spojení drátů!! Vůbec nepřemýšlím o takových marginálnostech jako je jištění při změně průřezu, jištění odbočky, .....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Miroslav Minařík

Quote from: Lukáš Rotrekl on 07.06.2017, 11:09
Nějaký rozvodný blok k tomu určený?
Ale podotýkám, že řeším, jen techniku spojení drátů!! Vůbec nepřemýšlím o takových marginálnostech jako je jištění při změně průřezu, jištění odbočky, .....

Přesně to jištění jsem myslel.
Tak aby spojení vodičů nezastínilo zásadní problém!
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Pavel Horský

Provést výměnu krabice za rozvaděč vybavený potřebným množstvím jističů. To co je na fotografii je špatně a vy tomu chcete ještě nasadit korunu. Upozorňuji vás na vážné riziko požáru a vy svým zásahem ponesete kůži na trh.
Má to cenu?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin sediiik

Proboha...(skoro?) nová instalace...teď je rok 2017? To by snad neudělal už ani chalupář svépomocí! Pán snad není elektrikář...

Patrik Mlynar

Ak je privodne vedenie istene tak, ze aj po zmene prierezu (vyzera to na prechod 10 -> 6 alebo 16 -> 6)  to bude stale v poriadku, aj tak to je zle ?

Priklad : mam CYKY 3 x 1.5 istene 10A char B a cast kabla vymenim za 3 x 2.5. Nic tym nepokazim.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Pavel Horský

Quote from: Patrik Mlynar on 07.06.2017, 14:10
Priklad : mam CYKY 3 x 1.5 istene 10A char B a cast kabla vymenim za 3 x 2.5.

A proč byste to dělal?  ;)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Miroslav Minařík

Quote from: Pavel Horský on 07.06.2017, 15:14
A proč byste to dělal?  ;)

No možná pro, že sesbíral zbytky kabelů a slepil z toho instalaci  (zle)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Vít Rotrekl

Tazatel pise o dome. Tedy nepredpokladam ze je tam jistic vetsi jak 3x25/32A. Pokud je privodni kabel 4x16 a a odvodni jsou 4x10 nemusi to byt spatne.

Tedy rozboceni proves nejakym jinym rozbocovacim blokem, na trhu jich je dostatek Schrack, Erico, mozna i Becov...

Pokud je privodni kabel 4x10 a odvodni jsou 4x6, coz tazatel pise, tak je to stejne spatne protoze nevyhovi prurez PEN.
Dal tam vidim prechod z TN-C na TN-S, a tady uz je nejake jisteni na miste a pokud mozno i nejake to uzemneni...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Hudec

Quote from: Miroslav Minařík on 07.06.2017, 11:40
Přesně to jištění jsem myslel.
Tak aby spojení vodičů nezastínilo zásadní problém!

Jištění může být provedeno i na konci vedení.

František Janeček

Quote from: Milan Hudec on 07.06.2017, 17:01
Jištění může být provedeno i na konci vedení.

Délka odbočky a další podmínky? :)

Juraj Rojko

Quote from: Vít Rotrekl on 07.06.2017, 16:31
Pokud je privodni kabel 4x10 a odvodni jsou 4x6, coz tazatel pise, tak je to stejne spatne protoze nevyhovi prurez PEN.
Dal tam vidim prechod z TN-C na TN-S, a tady uz je nejake jisteni na miste a pokud mozno i nejake to uzemneni...


Přechod TN-C na TN-C-S tam teda nevidím (ten modrý bude nejspíš HDO), ale že ty odvodní nejsou s průřezem 10mm2 je téměř jisté. Dokonce bych trochu i  pochyboval, zda jsou 6mm2. I způsob odizolování kabelů svědčí o kvalitách "profesionála", který to spáchal.

Milan Hudec

Quote from: František Janeček on 07.06.2017, 17:07
Délka odbočky a další podmínky? :)

Předpkládám že vedení bude chráněno proti zkratu , pak na délce obecně nezáleží.

Jaroslav Hasala

V nadpisu je psáno něco o vodičích 6 mm2.
Použití kabelu CYKY 4Bx 6 je dost omezené, vzhledem k minimálnímu průřezu vodiče PEN (10 mm2).
Použitá rozbočovací (v tomto případě spíše stoupačková) svorkovnice je už "morálně zastaralá", určitě by se našlo něco vhodnějšího.
Co se týká jištění při změně průřezu - záleží také na tom, čím je odjištěný přívod.   
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jan Franěk

Dle dotazu se jedná o rozdělení napájení pro podružné rozvaděče. Když se soustředím na dovolené zatížení, tak to může vyjít. V principu bude asi dost záležet na délce vedení a předjištění té desítky, nebo co je tím hlavním přívodem. Pokud bude hlavním jistič 25A, asi bych se toho nebál. U 32A už to může být na hraně, v případě 40A za hranou.
Mnohem větším problémem bude ten zmiňovaný průřez 6mm pro vodič PEN.  TO je spíš průser.
Podle mne to není práce odborníka, ale bastl kterým někdo ušetřil jen pár korun, ale náprava bude stát mnohem více peněz, času a práce. Tak trochu vás lituji.

Podobné závady jsou dost problematické. Všechno funguje i několik let a jen těžko se vysvětluje že to tak nemůže být. Za podobnou práci bych trhal občanky a výuční listy, kdyby je ten bastlíř měl.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Zdenek Hejčl

Honzo, v podstatě to stejně vidím i já.
Je to bastl, bez vyhovující koncepce návrhu.  (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Milan Hudec

Myslím že problémy  s nedostatečným průřezem PEN lze bezproblémově vyřešit vložením oddělovacího transformátoru do vedení.