• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 11:51

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?

Started by Stanislav Kopecký14, 19.07.2017, 15:03

previous topic - next topic

Stanislav Kopecký14



Protože vyšetřuji požár v kuchyňské lince, který vznikl v důsledku přechodového odporu ve spoji přívodní šnury vestavěné elektrické trouby a jejího prodlužovacího přívodu jsem se chtěl zeptat, zda existuje nějaký předpis či norma, který tento způsob připojení elektrické trouby (tedy přes pohyblivý prodlužovací přívod) zakazuje.
Díval jsem se do návodu výrobce, kde toto zakázané není.

Václav Třetí

Obecně se trouby samostané (dnes většinou vestavné) zapojují pomocí šňůry s vidlicí, obdobně je tomu tak i u plynových sporáků s vestavěnou elektrickou troubou.

Jejich příkon bývá kolem 2kW, což je již spotřebič, pro který by měl být zajištěn samostatný přívod s vlastním jistěním. Už to, že bylo použito prodlužovacího přívodu naznačuje, že zřejmě toto ustanovení nebylo dodrženo.

Zkuste pohledat na internetu, jak se k tomuto problému stavějí jiní výrobci, zda některý zakazuje použití prodlužovačky. Toto zakazují výrobci praček a myček, kde je navíc nebezpečí zatopení spoje. 

Pokud požár vznikl přímo ve spoji vidlice přístroje - zásuvka prodlužovačky, je též pro váš posudek důležité zjistit, zda byla prodlužovačka tovární výroby a s patřičnými certifikacemi nebo sestavena podomácku.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Zdenek Hejčl

Zásadní problém může být i v tom, že to dělali kuchyňáři...
Jsou schopni napojit čokoládou tvrdý kabel se slaněným a pohodit ve skříňce na dřevo....
Přípojková svorkovnice jim nic neříka a neví, že to vůbec existuje.
Otázka může být i taková:
Byl vůbec projekt, nebo vypracován popis připojení?
On většinou to majitel pak obhajuje: ještě jsem nevěděl, kde přesně bude sporák... ono se to pak nějak udělá. A oni to pak nějak udělali...
  (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří Schwarz

Jeden problém, kde se často objevují různé prasárny, je připojování slaněných vodičů.
Např. ČSN 33 2000-5-52 (ed.2) v odstavci 526 celkem pěkně popisuje některé zásady (to by se týkalo především situace, kdy byla použita prodlužka vlastní výroby, zpravidla tohle řešení volí borci, co nechtějí vrtat velkou díru, aby tam prolezla vidlice, ale jen malou na kabel)

Pak není žádnou vyjímkou, že se vezme prodlužka s vodiči o průřezu 1mm2, na které je napsáno cosi o 10A, ale narve se tam spotřebič(e), že tam krátkodobě teče i dvojnásobek (než se jistič ohřeje)

A pak tu máme také ČSN 33 2000-7-713 (Nábytek), která mj. požaduje minimální průřez vodičů 1,5mm2, což u prodlužovaček často splněno není
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)