Může být klimatizace připojena na rozvaděč serverovny?

Started by Žvak Petr, 10.08.2017, 05:45

previous topic - next topic

Žvak Petr

Už  jste někdo viděl aby na montáž klimatizace byla vypracovaná projektová dokumentace, kde by projektant místo
osobně navštívil, vyžádal jsi RZ od elektroinstalace a LPS?
Já zatím ne!

Lukáš Rotrekl

A to  že to zatím nikdo neudělal, znamená, že to tak (ne)dělat je v pořádku?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Hudec

Quote from: Žvak Petr on 10.08.2017, 21:16
Už  jste někdo viděl aby na montáž klimatizace byla vypracovaná projektová dokumentace, kde by projektant místo
osobně navštívil, vyžádal jsi RZ od elektroinstalace a LPS?
Já zatím ne!

V záporném případě si může klimoškou větrat doma trenky, je to na něm.

J Lhava

Quote from: Žvak Petr on 10.08.2017, 21:16
Už  jste někdo viděl aby na montáž klimatizace byla vypracovaná projektová dokumentace, kde by projektant místo osobně navštívil, vyžádal jsi RZ od elektroinstalace a LPS?
Já zatím ne!

Ja osobne jeden takovyto projekt (doplneni klimatizaci) takovymto zpusobem z pozice projektanta absolvoval. Neni na tom nic divneho. Je to jen otazka zpusobu zadani, ceny a nasledne kontroly ...

Lukáš Rotrekl

Já jeden takový nahlodl, ale zjistil jsem, že to je dost eřešitelné, protože se to doprojektovávalo už s nataženými kabely a bylo to v podstatě neřešitelné.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Žvak Petr

Pokud firma má v názvu klimatizace a nic jiného nedělá, měla by mít svého projektanta nebo vypracované nějaké varianty, které by se daly aplikovat na místě.
Záměrně jsem nenapsal, źe půl metru od nové klimy jsou ještě další dvě. Jedna spojena s hromosvodem je a druhá ne. Nejsou ovšem pro server ale pro horké hlavy.
Připojení cya 6mm taky nechápu, čekal bych to uvnitř objektu.

Verenavský

Je to nové elektrické. zařízení tak ať to někdo přiřadí projektem k objektu. K vnitřní a venkovní ochraně.
Nevím proč jsi priděláváte vrásky 8)

Milan Hudec

Quote from: Žvak Petr on 11.08.2017, 05:19
Pokud firma má v názvu klimatizace a nic jiného nedělá, měla by mít svého projektanta nebo vypracované nějaké varianty, které by se daly aplikovat na místě.
Záměrně jsem nenapsal, źe půl metru od nové klimy jsou ještě další dvě. Jedna spojena s hromosvodem je a druhá ne. Nejsou ovšem pro server ale pro horké hlavy.
Připojení cya 6mm taky nechápu, čekal bych to uvnitř objektu.

Kterou postavu v kauze hrajete?

Žvak Petr

Quote from: Milan Hudec on 11.08.2017, 06:05
Kterou postavu v kauze hrajete?

Mám zjistit jak je to uděláno podle čsn i profesně.

Milan Hudec

Dle indicií to vypadá na nesoulad s legislativou a zvýšení rizika poruchy záchranného systému z důvodu přímého zavlečení bleskového proudu do zařízení.

Žvak Petr

Quote from: Milan Hudec on 11.08.2017, 10:11
Dle indicií to vypadá na nesoulad s legislativou a zvýšení rizika poruchy záchranného systému z důvodu přímého zavlečení bleskového proudu do zařízení.

Ti kluci vůbec neví co mají dělat. Mají jen jeden jistič -  C25A a neví jestli ho mají dát před elektroměr podružného měření nebo za něho. :-\

Miroš Jan

Quote from: Žvak Petr on 11.08.2017, 10:38
Ti kluci vůbec neví co mají dělat. Mají jen jeden jistič -  C25A a neví jestli ho mají dát před elektroměr podružného měření nebo za něho. :-\


Tak proč to dělají?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

J Lhava


Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Radim Strycharski

Předpokládám, že novou klimatizaci v budově chráněné podle ČSN 341390 nelze samostatně ochránit podle souboru ČSN EN 62305 ed. 2. Vychází mi tedy tyto možnosti:

a) nainstalovat nový hromosvod podle ČSN EN 62305 ed. 2 a novou klimatizaci
b) nechat starý hromosvod podle ČSN 34 1390 a nainstalovat novou klimatizaci; potom ovšem vzájemnou interakci klimatizace a hromosvodu je nutno posuzovat podle ČSN 34 1390
c) nechat starý hromosvod a novou klimatizaci neinstalovat

Téma je složitější, než se zdá. Nejde jen o nějakou klimatizaci na střeše, ale obecně o jakoukoli novou elektroinstalaci uvnitř budovy. Když se např. bude dělat nové osvětlení na půdě pod krytinou, tak je také v nějakém vztahu k hromosvodu nad krytinou  a všechny parametry přicházející v úvahu nelze posuzovat podle ČSN EN 62305 ed. 2, když je instalován starý hromosvod podle ČSN 341390. Pokud pro body a) a c) nebude vůle a bod b) není správně, tak dochází k patové situaci.

ACEOF ACES

Já bych se snažil zabránit přímému úderu blesku (a přeskoku) do té klimatizace a do trubek od klimatizace.
Např. zavěšením vodivých lan nad klimatizací, případně i kolem ní, dostatečně daleko od klimatizace a potrubí, aby nedošlo k přeskoku, včetně držáků lan a vedení. Takto vzniklou soustavu nikde spojovat s klimatizací a trubkami, jen se stávající jímací soustavu.

ACEOF ACES

Quote from: ACEOF ACES on 11.08.2017, 17:39
Já bych se snažil zabránit přímému úderu blesku (a přeskoku) do té klimatizace a do trubek od klimatizace.
Např. zavěšením vodivých lan nad klimatizací, případně i kolem ní, dostatečně daleko od klimatizace a potrubí, aby nedošlo k přeskoku, včetně držáků lan a vedení. Takto vzniklou soustavu nikde nespojovat s klimatizací a trubkami, jen se stávající jímací soustavu.

Ještě bych odpojil klimatizaci od jímací soustavy.

Verenavský

Pánové Lukáš Rotrekl a Radim Strycharski docela jasně naznačili, že klimatizace bude pro revizní techniky dost velkým oříškem při dalších revizích.
Zavlečení bleskového proudu nebo přepětí do objektu při špatném posouzení situace ( revize hromosvodu bez zjištění současného stavu elektroinstalace)může teď pro RT skončit blbě (zle)