Je potřeba speciální kabel (5x1,5) do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2?

Started by Pavel Šildberger, 18.08.2017, 12:08

previous topic - next topic

Pavel Šildberger

Je potřeba do prostoru s nebezpečím výbuchu zóny 2 použít nějaký speciální kabel do Ex prostředí pro rozvod světel 230V, nebo je možné použít použít  běžnou CYKY 5x1,5 s použitím rozbočovacích krabic a světel určených do výbušného prostředí?

Vít Rotrekl

Kabely CYKY jsou v pohodě do Zóny II. Jen pozor jestli se tam nevyskytují např páry látek, se kterými by kabely CYKY nekamarádili...

Předpokládám, že je k dispozici Protokol o VV, kde je specifikováno jaké látky se tam vyskytují...

Otázka a vás pane kolego.
Vy se pouštíte do instalace v BE3N2 a nevíte jestli je možné použít CYKYnu? A ani kde tyto informace najít?
No, bůh vás ochraňuj....
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Verenavský

Quote from: Pavel Horský on 19.08.2017, 09:05
Z jaké pozice se ptáte na tento problém?

Proč před Vámi Vít Rotrekl napsal svůj názor a vás ( "klasicky" a co projekt)
zajímá pozice?
Jako jestli kdo je,, ten dole kdo ten nahoře".

Verenavský


Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Verenavský on 19.08.2017, 19:51
Proč vás zajímá pozice?



Je to z pozice projektanta? Pak má tazatel docela problém, měl by se dovzdělat, než se pustí do bouchačky. Montážníka? Přebírá na sebe značné riziko, které má mít na triku někdo jiný. Nebo dokonce revizák? Tak to nebudu ani komentovat.

Pravda, zóna 2 je taková nezóna. Tam se toho moc neděje. Ale chce to znalost a hlavně papíry v kapse, kdyby se něco dít začalo.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

Nebo se ptá z pozice investora, kterému se nezdá něco na řešení.
V každém z uvedených případů může být požadovaná odpověď trošku jiná.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Pavel Horský

Inteligentní člověk pochopí, co skrývá otázka "Z jaké pozice se ptáte na tento problém?".  Ostatní napíší "V sedě u stolu".
S někým takovým já diskutovat opravdu nehodlám.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Tomáš Hradecký

Quote from: Pavel Horský on 20.08.2017, 08:38
Inteligentní člověk pochopí, co skrývá otázka "Z jaké pozice se ptáte na tento problém?".  Ostatní napíší "V sedě u stolu".
S někým takovým já diskutovat opravdu nehodlám.


Pane kolego nenechte prchlivost cloumat svým majestátem  ;)
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

ACEOF ACES

Jaký vliv má pozice tazatele, na to jaký má být v tomto případě použitý kabel?
Quote from: Pavel Šildberger on 18.08.2017, 12:08
Je potřeba do prostoru s nebezpečím výbuchu zóny 2 použít nějaký speciální kabel do Ex prostředí pro rozvod světel 230V, nebo je možné použít použít  běžnou CYKY 5x1,5 s použitím rozbočovacích krabic a světel určených do výbušného prostředí?

Pavel Horský

Quote from: ACEOF ACES on 20.08.2017, 13:24
Jaký vliv má pozice tazatele, na to jaký má být v tomto případě použitý kabel?


A neřeknu a neřeknu..............  ;) :D (dance)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz


Lukas55555

Žeby to že na VTZ elektrickom má pracovať človek ktorý je zdravotne spôsobilí a odborne zdatný.

Obvyklý postup zhotovenia inštalácie je projekt-montaž-revizia. Ak hocikto s týchto aktérov má príslušné oprávnenia na vykonávanie inštalácií vo výbušných prostrediach a nevie či môže alebo nemôže dať cyky tak je to dosť prúser.

Každopádne rada je komodita ako každá iná a za tie sa platí. Tu títo dotyční páni su skutočními odborníkmi a za ten čas pomohli veľmi veľa ľudom a tu na tomto fóre zadarmo a vo svojom voľnom čase. Tu sa bastlenie nepodporuje. Ak sa niekomu nepáči nemusí sem prispievať. Oni veľmi dobre vedia prečo sa čo pýtajú.

ACEOF ACES

Nenechte se mýlit, někteří jsou asi takový odborníci jako já jsem ACEOF ACES, ale jsou zde i skuteční odborníci, kteří o tom nemluví a dokáží pomoci i zadarmo.
Co se týká dotazu zařazeného do diskuse, tak jestli někdo nemá na to odpovědět nebo se mu nechce odpovídat, tak nemusí.

Vratislav Fugl1

Quote from: Lukas55555 on 20.08.2017, 18:37
Žeby to že na VTZ elektrickom má pracovať človek ktorý je zdravotne spôsobilí a odborne zdatný.

Obvyklý postup zhotovenia inštalácie je projekt-montaž-revizia. Ak hocikto s týchto aktérov má príslušné oprávnenia na vykonávanie inštalácií vo výbušných prostrediach a nevie či môže alebo nemôže dať cyky tak je to dosť prúser.

Každopádne rada je komodita ako každá iná a za tie sa platí. Tu títo dotyční páni su skutočními odborníkmi a za ten čas pomohli veľmi veľa ľudom a tu na tomto fóre zadarmo a vo svojom voľnom čase. Tu sa bastlenie nepodporuje. Ak sa niekomu nepáči nemusí sem prispievať. Oni veľmi dobre vedia prečo sa čo pýtajú.


Nechtěl jsem reagovat, ale číst tolik hrubek v SJ je fakt úroveň!! To není o překlepu, to je o .....
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!

Pavel Šildberger

Z pozice zaměstnance, který není na dovolené, když kvalifikované osoby na dovolené jsou.
Jinak dělám programování PLC a slaboproud, s exovým prostředím mám 0 zkušenosti.
Celé to vzniklo asi tak, že za mnou došli stylem: "počítač je taky na elektriku tak někam zajeď a sežeň kabel a všecko co je k tomu potřeba do exu". Tak sháním informace, kde se dá, normy nevyjímaje.
Btw. Samozřejmě jsem vedení řekl, že to není žádná prd.l, jen tak něco do exu instalovat.
Že to ten den fakt mít nebudou. Takže se zatím naštěstí realizace odložila a počká se na odborníky.

Tomáš Žabka

Na kabely v zóně pozor, stará norma ed.3 připouštěla i kabely bez vyplně, ale nová už je nepřipouští, ale je to napsáno velice šalamounsky  :) :).

ČSN EN 60079-14 ed. 3 , ČSN EN 60079-14 ed. 4

Odstavec 9.3

chtěl jsem to sem hodit, ale mělo to víc jak 3000 znaků  :(
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Lukas55555

Quote from: Vratislav Fugl1 on 20.08.2017, 22:16
Nechtěl jsem reagovat, ale číst tolik hrubek v SJ je fakt úroveň!! To není o překlepu, to je o .....


Až 3. No a nepoužívanie čiarok