Jak starý rozvaděč se ještě dá provozovat?

Started by Jakub Kobera, 18.08.2017, 13:49

previous topic - next topic

Jakub Kobera

18.08.2017, 13:49 Last Edit: 18.08.2017, 15:42 by Miroslav Minařík
V domu z roku 1935 máme rozvaděč (pojistky hlavního přívodu) který je zřejmě ze stejného období, viz fotka. Ve třetím patře bych chtěl byt po rekonstrukci připojit na 3f místo původního 1f, takže bude muset přijít někdo z PRE a asi to schválit nebo tak něco? Jak tohle vlastně probíhá když nejbližší rozvodnice s 3f je o patro níž?
Kabely ve stoupaččce jsou v látkové izolaci a neznámého průřezu, každý vypadá vedený samostatnou průchodkou.
Moje otázka je zda se na takhle starou instalaci bude dát ten byt připojit, nebo bude potřeba to předelat? Nebo stačí dotáhnout svorkovnice, změřit impedanci smyčky a může to být ok?

Vít Rotrekl

Za mě:
- provozovat se dá spoustu věcí...
- to co je na obrázku je opravdu kus historie a nepatří to rodinného domku
- na starý hadráky bych se neodvažoval napojit novou instalaci
- ČEZu je v celku jedno co máte za elektroměrem
- jedno by to nemělo být vám, přeci jen elektřina umí zabíjet a zapříčinit požár
- předpokládám že čekáte odpověďi typu: Ano dotáhněte šrouby a bude to fungovat dalších xy let -  tu tady ale určitě nedostanete!!

Doporučuji:
- kontaktovat, nejlépe, projektanta který je i revizním technikem a ten zhodnotí situaci na místě
- s ním potom probrat možnosti, co lze a nelze
- pak následuje, to co se tu omílá dnes a denně... Projekt - výběr realizační firmy - realizace revize
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Maroš Klein

Aj veľmi, veľmi starý.  ;)
Ten v kaštieli Betliar je taký starý, že sa už aj za pohľad na neho platí.
A sprievodca potvrdil, že toho času je len vypnutý, inak funkčný. :)

František Šohajda

Jak se tak dívám na tu pravou pojistku, už je opravovaná, původní vodič je nahrazen mědí!  Měď má jiné vlastnosti jako původní drátek!
Pokud dáte novou původní (neopravovanou) pojistku a bude měření OK....NO.....možná..
Pokud není neporušená původní pojiostka k mání, už musí být provedena rekonstrukce!

Jinak kolem a kolem, životnost el. instalací se udává zhruba 30-40 let maximálně!!
Udějte si z toho vlastní obrázek. ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Quote from: Vít Rotrekl on 18.08.2017, 21:25
...
- kontaktovat, nejlépe, projektanta který je i revizním technikem a ten zhodnotí situaci na místě
...

Tohle je v mnoha případech nejsprávnější řešení.
Protože platí pravidlo, že "elektrické rozvody a zařízení se provozují podle norem platných v době uvedení do provozu, pokud to není nebezpečné". A to se dálku jen odhaduje, ale zodpovědně se posoudit nedá
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: František Šohajda on 19.08.2017, 08:26
Jak se tak dívám na tu pravou pojistku, už je opravovaná, původní vodič je nahrazen mědí!  Měď má jiné vlastnosti jako původní drátek!



Tento typ pojistek byl opravitelný, je to na obrázku dobře vidět. Dal se koupit pojistkový drátek. Byl ovšem kalibrovaný na daný proud, což ta měď na L3 bude asi stěží.

Kvůli mizerné zkratové odolnosti se už opravitelné pojistky dávno nevyrábí.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Rozvodak

Mam neblahe tuseni ze litinova skrinka Elektrickych podniku hl.m. Prahy, je zapojena za hds a prochazi ji nemerena cast.

Hodne bytovych a rodinnych domku to takto ma, vcetne opravenych nebo preklenutych trubkovych pojistek.

Otazkou tedy je kolik bytu a elektromeru v dome mate? Jestli se da uvazovat o premisteni a uprave mereni na chodbe, nebo jestli bude muset byt premisteno do oploceni. Viz. pripojovaci podminky PRE
Montér ve službách rozvodných závodů.

Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 19.08.2017, 09:08
Tohle je v mnoha případech nejsprávnější řešení.
Protože platí pravidlo, že "elektrické rozvody a zařízení se provozují podle norem platných v době uvedení do provozu, pokud to není nebezpečné". A to se dálku jen odhaduje, ale zodpovědně se posoudit nedá

Dobrá, budeš na místě, provedeš prohlídku a měření, vše bude dle starých předpisů v pořádku, jak bude znít závěr zprávy?

Vít Rotrekl

Quote from: Milan Hudec on 19.08.2017, 11:59
Dobrá, budeš na místě, provedeš prohlídku a měření, vše bude dle starých předpisů v pořádku, jak bude znít závěr zprávy?


Zajímavý dotaz Milane... já jakožto nepamětník bych v revizi napsal něco v tomto smyslu:

Vzhledem k tomu, že instalace je provedena v době xxx (nevím jestli např specifikovat 60. 70. láta atp.) a ke svým zkušenostem a znalostem není revizní technik schopen potvrdit, zda-li tato instalace odpovídá předpisům platných v době vzniku. Ale vzhledem k současným požadavkům na provedení instalace se RT domnívá, že toto zařízení nelze bezpečně provozovat a doporučuje provést rekonstrukci.

Neumím posoudit, zda-li z právního hlediska je to možné takto formulovat, a pokud by došlo po vydání revize s takovým to posudkem k nějakém průseru, jak moc bych jako RT byl zodpovědný...

PS: Ale jsem si celkem jistý, že když nic jinýho tak isolační odpory budou pod normou požadovaným minimem.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Hudec

19.08.2017, 22:30 #9 Last Edit: 19.08.2017, 22:41 by Milan Hudec
Já jsem i u hodně starých instalací naměřil většinou izolační odpor velice vyhovující.
Další niance-měříš odpor jen konkrétního koncového obvodu, nebo instalace objektu coby celku?

K vyhodnocení- právně existují dva pouze stavy, je či není z hlediska bezpečnosti........., pokud použiješ "změkčovadla" dle svého návrhu vyhodnocení, budeš v háji na 100%, jelikož jsi v zásadě podepsal skutečnost žes vykonal činnost posouzení bezpečnosti se skutečností uvědomění si nedostatečných zkušeností k takovému rozhodnutí, to bych fakt nedoporučoval (dance)

Jan Franěk

Milane!

Opět jsi mně donutil k zamyšlení  (jednicka) (poklona)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Maroš Klein

Quote from: Milan Hudec on 19.08.2017, 22:30
Já jsem i u hodně starých instalací naměřil většinou izolační odpor velice vyhovující.

Ten, kto sa pozrie detailnejšie na stav 40-50 ročného hliníkového kábla v poctivej izolácii v stene, nie v miestach prerušení a ukončení, ten vám dá určite za pravdu. Čo som videl, poväčšine pri normálnom používaní sú vnútorná izolácia a jadro kábla ako nové.
Quote from: Milan Hudec on 19.08.2017, 22:30
Další niance-měříš odpor jen konkrétního koncového obvodu, nebo instalace objektu coby celku?

Mohol by ste to prosím rozvinúť trochu viac?
Napríklad pre administratívnu budovu so stovkami žiarivkových svietidiel by mohlo byť meranie izo celej inštalácie ako celku jedným meraním dosť problematické. Tak z hľadiska výrazných obmedzení v prevádzke, zložitej prípravy na jedno meranie ako i výsledkov.

Milan Hudec

Dle mého názoru by měla být hodnota odporu vztažena k délce vedení, jinak to je taková kopaná bez balonu.

Maroš Klein

Na tom niečo bude, rovnako ako že tých vplyvov na vyhodnotenie nameranej hodnoty môže byť v závislosti na podmienkach a vplyvoch okolo meraného vývodu viac.
Pritom často záleží aj na konkrétnom RT od akej nameranej, ešte vyhovujúcej hodnoty spozornie, a začne vyhodnocovať vplyvy a príčiny.

Jakub Kobera

Ano ta skříň je na chodbě domu v neměřené části, asi metr před ní z vnější strany domu je plastová pojistková skříň, kde by měly být další pojistky takže ta překlenutá L3 by snad vadit nemusela.

Vedení pak pokračuje dál v domu, na každém patře je rozvodnice a keramické šroubovací pojistky, a znich to pak vede k jednotlivým hodinám. Protože k mým hodinám vede už jen L1+PEN z rozvodnice o patro níž, ale myslím si že by se dal nový 3f kabel prostrčit původní průchodkou, jak by se postupovalo? Zavolám si elektrikáře co ten můj neměřený přívod odpojí, připraví nový kabel, a pak přijde někdo z PRE co mi namontuje nové hodiny a zase to zapojí? Jak dlouho bych pak byl bez proudu?

Miroš Jan

Quote from: Maroš Klein on 20.08.2017, 17:09
Na tom niečo bude, rovnako ako že tých vplyvov na vyhodnotenie nameranej hodnoty môže byť v závislosti na podmienkach a vplyvoch okolo meraného vývodu viac.
Pritom často záleží aj na konkrétnom RT od akej nameranej, ešte vyhovujúcej hodnoty spozornie, a začne vyhodnocovať vplyvy a príčiny.



Takovou kovbojku, není tředa  ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Ivan Taraba

Obávám se, že při změně odběru z 1f na 3f bude vyžadována revizní zpráva Vašeho bytu a poplatek za každý ampér nového jističe. Pokud byly trubkou protaženy jen dva vodiče, nejspíš tam nový třífázový kabel CYKY4x10 neproleze. Snad by ještě šly protáhnout 4 izolované vodiče. Hlavně aby trubka někde nezahýbala nebo nebyla promáčknutá od zedníků. Elektrikář při obhlídce zjistí stav stoupaček, stav elektroinstalace v bytě, možnost protažení kabelu trubkou a navrhne další postup. Nejspíš projekt, s ním na PRE pro povolení práce na neměřené části, oznámení o přerušení dodávky elektřiny na nezbytnou dobu, samotná realizace. Když to půjde dobře, bude odpojení trvat několik hodin.

Jestli budete některé z těch historických skvostů likvidovat, nabídněte je prosím na aukru sběratelům. Nepřetržitý provoz od roku 1935 svědčí o dobré práci tehdejších výrobců. Kde asi bude současná elektroinstalace za 80 let?

Maroš Klein

Quote from: Miroš Jan on 21.08.2017, 22:35
Takovou kovbojku, není tředa  ;)

Odpovedám iba na polemiku p. Hudeca.
A vy pri akej nameranej hodnote izo už tasíte?  :)