Jak se při mezifázovém zkratu na vn sloupu dostane fáze do země?

Started by Vít Rotrekl, 22.08.2017, 17:59

previous topic - next topic

Vlado Konrád

Raychemy sú tým známe. Tam je problém s lepidlom na vnútri zmršťovačky. Nedá sa odhadnúť kedy je plášť tak zohriaty, že lepidlo, ktoré plní zároveň funkciu  vrstvy na riadenie poľa  dokonale zatečie. Už sa prestali používať. Zujímavé ale je, že ak sa pužije RICS adaptér na takejto koncovke, neprdne to. V tejto aplikácii to ale nie je možné. Zlaté 3M poprípade FTFI.

Jirka Š. Svejkovský
  Tí vaši borci pre istotu ukončovaciu   pásku ani asi nepužili :-))  Zvyšok by tam zostal. Ak je to tak aj na ostatných, je len otázka času, kedy sa bude riešiť oprava

Jirka Š. Svejkovský

Páska je odstraněná. Je tam vidět zářez, jak holil až přeholil.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Možná tam sehrála roli ještě jedna věc - pokud dojde k primárnímu přeskoku, v tomto případě možná mezi fázemi, ionizovaný vzduch v místě přeskoku výrazně mění vlastnosti, především vodivost, a pak jsou "lepší podmínky" aby výboj sekundárně přeskočil i jinam, dál,...
Další drobností, která mohla mít nějaký vliv na neštěstí, je stav půdy. Za sucha  právě tam budeme mít místo, které může být znečištěné výkaly, močí zvířat. A to asi bude "vodivější než čistá voda".
Ono to není jednoduché. "Lidem" tam dáme výstražnou tabulku. Ale neměl by se i majitel zvířat nějak postavit k jejich bezpečnosti? Nebo řekneme že je to tak vyjímečná situace, že představuje přijatelné zbytkové riziko do jehož řešení nebudeme investovat?

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

V tomto konkrétním případě mám informace ze záznamu ochrany. Musím poznamenat, že vypnutí nebylo od ochrany, protože se jednalo o druhý pokus o zapnutí. První pokus už ochrana vypnula, takže byl aktivní TRIP. Čas byl velmi krátký, cca 50ms. Na vypínací cívce bylo napětí, takže to byl jenom "prokluz". Možná to byla moje chyba, nevšiml jsem si svítící diody na ochraně.
Opětovné zapnutí jsem nařídil, protože šlo o trafo a měli jsme problém s ochranou (opomenutá druhá harmonická...). Tak sem k tomu šel a nechal to dálkově zapnout.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vlado Konrád

Quote from: František Šohajda on 23.08.2017, 13:36
Něco podobného vn 22 kV...
Celkem nové zapojení trafa... >:(


BTW tie koncovky sú spravené zle. Plášť je odstránený cca 50 mm za koncovkou a aby to zachránili dali tam zmršťovačku. Koncovka musí končiť na preklopenom tienení cca 20mm. Napäťová skúška by to odhalila 3xU0 39kV 0,1Hz. vn káble v zemi nedám pod napätie pokiaľ nie je urobená plášťová skúška, napäťová skúška a diagnostika metódou čiastkových výbojov. Potom ma nečakajú prekvapenia tohoto typu.

František Šohajda

Quote from: Vlado Konrád on 24.08.2017, 07:13
BTW tie koncovky sú spravené zle. Plášť je odstránený cca 50 mm za koncovkou a aby to zachránili dali tam zmršťovačku. Koncovka musí končiť na preklopenom tienení cca 20mm. Napäťová skúška by to odhalila 3xU0 39kV 0,1Hz. vn káble v zemi nedám pod napätie pokiaľ nie je urobená plášťová skúška, napäťová skúška a diagnostika metódou čiastkových výbojov. Potom ma nečakajú prekvapenia tohoto typu.


Koncovky dělali bývalí pracovníci EZ Brno (patřičně vyškolení!).....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vlado Konrád

 ;) Tak potom je to OK. U nás by nám to otrepali o hlavu a odstavili od válovu na pol roka + nové školenie + museli by sme zaplatiť škody .

Lukas55555

V cr nie je zvyk hneď robiť plášťovky a napäťovú skúšku? U nás v zse je to automatika.

Jirka Š. Svejkovský

Bez těchto zkoušek se samozřejmě nezapíná. K průrazu může ale dojít až po nějaké době.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vlado Konrád

Je to tak, ako píšete. Nie všade sa robí diagnostika spojek a koncoviek metódou čiastkových výbojov. Toto vie odhaliť aj nedokonalosti montáže, poprípade vadu materiálu. Odkedy sa to u nás robí štandardne , poruchy na koncovkách sa minimalizovali. Je to ale drahšie a trvá to dlhšie. Pred niekoľkými rokmi sa robili len plášťovky a napäťové skúšky a tie to neodhalili. Búchalo to aj rok po realizácii.

František Šohajda

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.08.2017, 09:30
Bez těchto zkoušek se samozřejmě nezapíná. K průrazu může ale dojít až po nějaké době.


Trafo bylo v provozu bez závad cca 10 let! :o
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: František Šohajda on 25.08.2017, 15:52
Trafo bylo v provozu bez závad cca 10 let! :o


V mém případě to bylo po několika zapnutí (šťouchanců).

Souhlas. Ani napěťovka nemusí odhalit problém.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B