Pračka po nové rekonstrukci elektroinstalace v paneláku vyhazuje chránič.
Nechápu proč chránič vypadne i když přidám vodič N od samostatné zásuvky pračky na přívodní N do svorky č.3 chrániče?
Myslím, že chránič vypne i když připojím N pračky na PE svorkovnici.
Co by se dalo změřit v pračce?
Pračka samotná je na prodlužku od sousedů funkční.

David Hruda

Příčin může být mnoho...
Myslím, že nejčastější závadou s podobnými projevy je spojený N a PE, třeba i na úplně jiném okruhu.
Je potřeba měřit a odpojovat a měřit.
Elektrikář by to měl najít.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Pavel Horský

Sousedé mají zásuvku, ze které jste napojili prodlužovák rovněž připojenou přes proudový chránič, nebo mají ještě stávající rozvody bez chrániče?
Funguje na pračkovou zásuvku jiný spotřebič, např. varná konvice?

Běžně se stává, že po rekonstrukci elektroinstalace investor připojí do zásuvky s předřazeným chráničem starou pračku (10 a více let) a ta chránič vybaví díky její poruše (spirála - izolační stav apod.).
Pak je potřeba koupit novou pračku, nebo si nechat starou opravit.

Když koukám na zapojení rozvaděče.......pokud by byla chyba někde v jiném okruhu, vypadával by chránič právě díky chybě tohoto okruhu. To se zřejmě neděje.

Já bych vsadil boty na špatnou pračku :-)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Zdeněk Friedrich

Pokud tam bude velký únikový proud, což může být vzhledem k odporovému ohřevu pračky také jedna z příčin, běžný elektrikář na měření únikových proudů není vybaven.
A sousedi co od nich byla natažená prodlužka mají také zásuvky v TN-C-S s RCD? (předpokládám, že zkratky jsou vám jasné, když provádíte pokusy v rozvaděči)

Jirka Truhlář

na okruhu je jen jedna zásuvka právě pro pračku.
sousedi mají zásuvky po staru tn-c
děkuji

Pavel Horský

Quote from: Jirka Truhlář on 25.09.2017, 17:45
na okruhu je jen jedna zásuvka právě pro pračku.



Tak bavíme se zde o vypadávání RCD. Ten je zapojen jako centrální. Pak je jedno, do jaké zásuvky v bytě pračku připojíte.
Mě docela překvapilo zapojení el. sporáku. Co mají za smysl dva jističe 16A v zapojení vašeho rozvaděče?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Maroš Klein

Quote from: Pavel Horský on 25.09.2017, 16:31
Já bych vsadil boty na špatnou pračku :-)

Prikladám papuče. :)
Chybu práčky samozrejme nevylučujem, iba sa mi navyše z praxe zdá pravdepodobná aj možnosť, že práčka už má za sebou dávnejšie ,,odbornú", teda funkčnú výmenu či opravu prívodnej šnúry.
Už som videl v TN-C rozvodoch na rozdvojke šípku kam sa mal strkať prívod z práčky. Inak natvrdo vyhadzovalo.

Quote from: Pavel Horský on 26.09.2017, 07:25
Mě docela překvapilo zapojení el. sporáku. Co mají za smysl dva jističe 16A v zapojení vašeho rozvaděče?

Žeby ,,spravodlivé delenie po bratsky" zásuvkami medzi už existujúcu samostatnú rúru a platňu?

Miroslav Revús

Ak je práčka s komutátorovým motorom (má uhlíky), tak sa pripájam ku stávke a dávam do talónu plážové šľapky.

Z moje vlastnej skúsenosti:
Práčka v rozvode TN-C začala po štyroch rokoch života vykazovať poruchu. Chybová hláška označovala za príčinu buď prerazený triak alebo poškodený motor.
Po dlhom trápení som sa nakoniec neudržal a vymontoval som motor. Bol tak zanesený uhlíkom, že spôsoboval vysoké unikajúce prúdy na kostru. Po jeho umytí benzínom opäť práčka funguje ako švajčiarske hodinky.

Jirka Truhlář

Spíš bych upravil otázku, jak na zkoušku zapojit zásuvku bez chrániče?

David Hruda

Quote from: Jirka Truhlář on 26.09.2017, 08:53
Spíš bych upravil otázku, jak na zkoušku zapojit zásuvku bez chrániče?

Nijak.
Do zásuvky pro pračku dejte rychlovarnou konvici.
Pokud chránič drží, je vadná pračka. Pračku nechte opravit.
Pokud chránič vybaví, hledejte závadu v el. instalaci. Nejlépe tím, že zavoláte někoho, kdo se v tom vyzná.

Mám takové tušení, že zkouška "bez chrániče" by mohla trvat velmi dlouho...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jan Bocek

Quote from: Jirka Truhlář on 25.09.2017, 15:23
Pračka po nové rekonstrukci elektroinstalace v paneláku vyhazuje chránič.
Nechápu proč chránič vypadne i když přidám vodič N od samostatné zásuvky pračky na přívodní N do svorky č.3 chrániče?
Myslím, že chránič vypne i když připojím N pračky na PE svorkovnici.
Co by se dalo změřit v pračce?
Pračka samotná je na prodlužku od sousedů funkční.



Vy jste přesvědčený, že je RCD správně zapojený?
Obvykle se na svorku 4 připojuje přívodní N a na svorku 3 odvodní N1 k chráněným spotřebičům. Z fotografie to ale tomu neodpovídá.
Toto je obvyklá chyba při instalacích, když montéři nerozumí funkci RCD a není řádná montážní dokumentace.

Myslím, že to nemusíte ani zkoušet. Je to na reklamaci.

Quote from: David Hruda on 26.09.2017, 09:00

Do zásuvky pro pračku dejte rychlovarnou konvici.
Pokud chránič drží, je vadná pračka. Pračku nechte opravit.
Pokud chránič vybaví, hledejte závadu v el. instalaci. Nejlépe tím, že zavoláte někoho, kdo se v tom vyzná.

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jan Bocek on 26.09.2017, 10:01
Vy jste přesvědčený, že je RCD správně zapojený?
Obvykle se na svorku 4 připojuje přívodní N a na svorku 3 odvodní N1 k chráněným spotřebičům. Z fotografie to ale tomu neodpovídá.


Má to správně. Svorky 1 a 3 jsou přívodní, 2 a 4 odvodní.

Není důležité, na kterou stranu připojím přívod, důležité je, aby byl vodič L a N vždy na stejné straně.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Bocek

Právě, že z té fotografie to moc nevyplývá, zdá je přívodní N připojený na 3 i když to v úvodním textu popisuje. Z foto a na dálku je to vždy zavádějící.
Chce to na místě prověřit.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Pavel Horský

Z fotografie je to nádherně čitelné.
Přívodní L vršek svorka 1, přívodní N vršek svorka 3, odvodní L spodek svorka 2 (připojen hřeben), odvodní N spodek svorka 4 (vede na společnou svorkovnici N).
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Bocek

Quote from: Pavel Horský on 26.09.2017, 12:44
Z fotografie je to nádherně čitelné.
Přívodní L vršek svorka 1, přívodní N vršek svorka 3, odvodní L spodek svorka 2 (připojen hřeben), odvodní N spodek svorka 4 (vede na společnou svorkovnici N).


Když již na mnohé vodiče umístili návlečky, tak na ten přívodní modrý vodič na 3 se mohla umístit také návlečka N. A na propojku ze 4 na svorkovnici N1 také. Bylo by to jasnější.

Ale máte pravdu, že pravděpodobně bude závada ve spotřebiči, v daném případě v pračce.
Jirka  i Pavel mají ještě stále dobré oči i když je to dobrá diskuse k probuzení.....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Pavel Horský

No s očima už to nemám uplně tak parádní jako za mlada. Neustálé sezení u PC se na nich už řádně podepsalo. Brýle na blízko jsou už pomalu moji neodmyslitelnou součástí.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Zdeněk Friedrich

Quote from: Jirka Truhlář on 26.09.2017, 08:53

Spíš bych upravil otázku, jak na zkoušku zapojit zásuvku bez chrániče?



Spíš bych upravil odpověď.

Pokud se chcete jako laik sebevzdělávat, doporučuji zažitý postup:  teorie -> praxe.  
Pro začátek mohu doporučit třeba: http://eatonelektrotechnika.cz/__files/upload/content/proudove_chranice_2017.pdf
Záměna pořadí, zvláště u VTZ, může být fatální. (!)


Maroš Klein

Quote from: Zdeněk Friedrich on 26.09.2017, 14:51
Pokud se chcete jako laik sebevzdělávat, doporučuji zažitý postup:  teorie -> praxe.  

Laik sa môže vzdelávať  do sýtosti bez obmedzenia čo mu srdce ráči, ale po zvládnutí teórie by som pred tú prax ešte vložil získanie osvedčenia. :)